Hallo,
vor 5 Jahren habe ich ein Gebäude mit Brötje TriBloc TE 46C übernommen und habe seitdem jede Heizsaison viel "Spaß" damit.
Das aktuelle Problem:
Das Gasverteilgitter oben am Brennerrohr unter dem Zündbrenner ist kaputt. Das führt zur Verpuffung und folglich zur Störung 31.
Dabei war das Brennerrohr nur einige Wochen seit Ende April 2021 im Betrieb (keine Warmwasserzubereitung im Sommer).
Davor wurde das Ende April 2021 kaputt gegangene Brennerrohr genau am Heilgabend 2019 vom Brötje-Techniker eingebaut. So hat es damals ausgesehen:
Und das im Dezember 2019 kaputt gegangene Brennerrohr war noch original vom Werk und wurde im Jahr 2004 gebaut.
Es geht um das Brennerrohr unter dem Zündbrenner. D.h. an dem Rohr entsteht zuerst der Flamen und geht von ihm auf die anderen Röhre weiter. Alle anderen Röhre sind in Ordnung, auch die 4 alten Brennerröhre aus dem Jahr 2004.
Ich habe alle Brennerröhre noch da und kann sehen, dass die Schweißnähte und Material optisch gesehen etwas anders sind. Hier auf dem Bild sind die Röhre von unten nach oben 2004, 2019, 2021:
Bj. 2004:
Bj. 2019
Bj. 2021:
Ich vermute, das neue Material hält den Zündungsvorgang nicht aus und deformiert sich schnell.
Hat jemand evtl. eine andere Idee?
Vielen Dank!
asg
vor 5 Jahren habe ich ein Gebäude mit Brötje TriBloc TE 46C übernommen und habe seitdem jede Heizsaison viel "Spaß" damit.
Das aktuelle Problem:
Das Gasverteilgitter oben am Brennerrohr unter dem Zündbrenner ist kaputt. Das führt zur Verpuffung und folglich zur Störung 31.
Dabei war das Brennerrohr nur einige Wochen seit Ende April 2021 im Betrieb (keine Warmwasserzubereitung im Sommer).
Davor wurde das Ende April 2021 kaputt gegangene Brennerrohr genau am Heilgabend 2019 vom Brötje-Techniker eingebaut. So hat es damals ausgesehen:
Und das im Dezember 2019 kaputt gegangene Brennerrohr war noch original vom Werk und wurde im Jahr 2004 gebaut.
Es geht um das Brennerrohr unter dem Zündbrenner. D.h. an dem Rohr entsteht zuerst der Flamen und geht von ihm auf die anderen Röhre weiter. Alle anderen Röhre sind in Ordnung, auch die 4 alten Brennerröhre aus dem Jahr 2004.
Ich habe alle Brennerröhre noch da und kann sehen, dass die Schweißnähte und Material optisch gesehen etwas anders sind. Hier auf dem Bild sind die Röhre von unten nach oben 2004, 2019, 2021:
Bj. 2004:
Bj. 2019
Bj. 2021:
Ich vermute, das neue Material hält den Zündungsvorgang nicht aus und deformiert sich schnell.
Hat jemand evtl. eine andere Idee?
Vielen Dank!
asg