Brötje Solarfühler -- Sensorbruch an TS1

Diskutiere Brötje Solarfühler -- Sensorbruch an TS1 im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, vielleicht hat noch jemand eine Idee: Seit 7 Tagen steht auf dem Display "Sensorbruch an TS1". Der Handwerker war da und hat 2 neue Fühler...

Heimerdinger

Threadstarter
Mitglied seit
18.01.2015
Beiträge
67
Hallo,
vielleicht hat noch jemand eine Idee:

Seit 7 Tagen steht auf dem Display "Sensorbruch an TS1". Der Handwerker war da und hat 2 neue Fühler getestet. Trotzdem blieb der Fehler.
Dann hat er das Kabel durchgemessen. Auch das scheint in Ordnung zu sein.

Manchmal erscheint "Sensorkurzschlus an TS1!. Dies hat er mehrfach geprüft.

Hat jemand noch eine Idee? Der Handwerker und Brötje ist überfragt.

Danke
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.371
Der Handwerker und Brötje ist überfragt.

gewagte Aussage.....;)

Wenn der Fühler durchgemessen und OK ist hat die Regelung irgendwann mal der Blitz gestreift.....
 

Heimerdinger

Threadstarter
Mitglied seit
18.01.2015
Beiträge
67
Komme gerade nach Hause. Jetzt zeigt er das Warnsignal und 245 Grad an. Dann nach einiger Zeit wieder nur Striche....
 

Heimerdinger

Threadstarter
Mitglied seit
18.01.2015
Beiträge
67
Mittlerweile vermutet man einen defekte Steuerung. Die möchte man an die Steuerung des Öl-Brenners mit anschließen. (ISR-Plus) Es wäre billiger und sinnvoller. Können die Profis dies bestätigen?
 

Heimerdinger

Threadstarter
Mitglied seit
18.01.2015
Beiträge
67
Hallo,

Nachtrag: ist es überhaupt der richtige Kollektorfühler für den Brötje Solarregler GSR?

Fühler: Siemens-QAZ36481-101

Danke für eure Hilfe
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
Hallo!
Nein, das ist der FALSCHE Fühler!
Beim GSR werden keine Siemens QAZ eingesetzt....
Benötigt wird die Bestellnummer (604062 Kollektorfühler KF25N) beim GSR B.
 

Heimerdinger

Threadstarter
Mitglied seit
18.01.2015
Beiträge
67
Ich habe es befürchtet. Das ist der zweite Handwerker, der das falsche diagnostiziert.
Habe dem letzten Handwerker es mitgeteilt. Jetzt sagt er auch es sei der falsche Fühler.

Wenn ich meinen Job so machen würde....
Wo bekommt man einen fähigen Handwerker..... wenigstens den richtigen Fühler rauszusuchen sollte einer hinbekommen....
 

Heimerdinger

Threadstarter
Mitglied seit
18.01.2015
Beiträge
67
Die ersten 3 die bei mir erscheinen waren zwei davon........
 
Thema:

Brötje Solarfühler -- Sensorbruch an TS1

Brötje Solarfühler -- Sensorbruch an TS1 - Ähnliche Themen

  • Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H - Hält sich nicht an eingestellte Heiz-Zeiten?

    Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H - Hält sich nicht an eingestellte Heiz-Zeiten?: Moin. Meine "Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H" hat irgendwie keine Lust sich an die von mir eingestellten Zeiten fürs Heizen zu halten. Woran kann...
  • Brötje SPK 14 Ascheaustragung

    Brötje SPK 14 Ascheaustragung: SPK 14 B Baujahr 2011 Hallo Bei mir bleibt der Motor für die Ascheaustragung hängen. Der Ascheraum ist sauber! Mechanisch verklemmt auch die...
  • Brötje L UB25 CP43

    Brötje L UB25 CP43: Guten Abend euch allen! Folgendes Problem: ölheizung wärmt den Brauchwasserspeicher nicht auf. Relais für die Brauchwasserpumpe brötje CP43...
  • Nachrüstung mit Heizstab Brötje SOB 22C Baujahr 2012

    Nachrüstung mit Heizstab Brötje SOB 22C Baujahr 2012: Hallo, ich bekomme jetzt Photovoltaik aufs Dach und möchte gerne den Warmwasserspeicher mit einem Heizstab ZE-EER verbinden, um den...
  • Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert

    Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert: Hi , meine Brötje ist jetzt ca 1 Jahr alt . Seit längerem kommt die Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert ab und zu . Doch nun kommt sie täglich...
  • Ähnliche Themen

    • Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H - Hält sich nicht an eingestellte Heiz-Zeiten?

      Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H - Hält sich nicht an eingestellte Heiz-Zeiten?: Moin. Meine "Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H" hat irgendwie keine Lust sich an die von mir eingestellten Zeiten fürs Heizen zu halten. Woran kann...
    • Brötje SPK 14 Ascheaustragung

      Brötje SPK 14 Ascheaustragung: SPK 14 B Baujahr 2011 Hallo Bei mir bleibt der Motor für die Ascheaustragung hängen. Der Ascheraum ist sauber! Mechanisch verklemmt auch die...
    • Brötje L UB25 CP43

      Brötje L UB25 CP43: Guten Abend euch allen! Folgendes Problem: ölheizung wärmt den Brauchwasserspeicher nicht auf. Relais für die Brauchwasserpumpe brötje CP43...
    • Nachrüstung mit Heizstab Brötje SOB 22C Baujahr 2012

      Nachrüstung mit Heizstab Brötje SOB 22C Baujahr 2012: Hallo, ich bekomme jetzt Photovoltaik aufs Dach und möchte gerne den Warmwasserspeicher mit einem Heizstab ZE-EER verbinden, um den...
    • Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert

      Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert: Hi , meine Brötje ist jetzt ca 1 Jahr alt . Seit längerem kommt die Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert ab und zu . Doch nun kommt sie täglich...
    Oben