Brötje Siemens Steuerung

Diskutiere Brötje Siemens Steuerung im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo Brötje Spezie's was passiert in einer Brötje BOB20 - wenn unter den Parameter 2330 25KW also BOB25 Parameter 2331 19KW eingetragen ist und...

Brötje Siemens Steuerung

  • Spezie's

    Stimmen: 0 0,0%
  • egal

    Stimmen: 0 0,0%
  • Hilfe

    Stimmen: 0 0,0%

  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    0

Albtrapper

Threadstarter
Mitglied seit
16.11.2015
Beiträge
42
Standort
73347
Hallo Brötje Spezie's
was passiert in einer Brötje BOB20 - wenn unter den Parameter 2330 25KW also BOB25
Parameter 2331 19KW eingetragen ist und nicht 15 Kw

Mehrverbrauch ? falsche Regelung mit Temperatur schwankungen ?
 

MrXYZ

Mitglied seit
08.11.2018
Beiträge
20
Moin...
Solange der Kessel nicht in einer Kaskade läuft, passiert da einfach gar nichts ;-) Der Parameter hat meines Wissens im Stand alone Betrieb überhaupt keine Funktion.
Und auch in einer Kaskade hat er keine Auswirkungen auf die Verbrennung oder tatsächliche Leistung.

Gruß , Mr XYZ
 
Thema:

Brötje Siemens Steuerung

Brötje Siemens Steuerung - Ähnliche Themen

  • Raumgerät QAA 75 Siemens/Brötje

    Raumgerät QAA 75 Siemens/Brötje: Hallo. KLeine Frage. Mein Raumgerät QAA 75 hängt unten beim Heizkreis 2. Oben die Etage ist Heizkreis 1 (Heizkreis 2 Fubo und Heizkreis 1 normale...
  • Brötje WOB 25 und Web Server Siemens OZW672.xx

    Brötje WOB 25 und Web Server Siemens OZW672.xx: Hat jemand Erfahrung mit der Anbimdung des OZW672. Ist dieser Webserver mit der WOB 25 kompatibel? Zusatzfrage: Wann benötige ich den OZW672.01...
  • Can i use room thermostat QAA32 in my heating controller Siemens RVS43.122/100 (Brotje SPK24)

    Can i use room thermostat QAA32 in my heating controller Siemens RVS43.122/100 (Brotje SPK24): Can i use room thermostat QAA32 in my heating controller Siemens RVS43.122/100 (Brotje SPK24)
  • Brötje WOB 25 und LAN-Verbindung ( Siemens WebServer OZW772-KNX / OZS164-LPB)

    Brötje WOB 25 und LAN-Verbindung ( Siemens WebServer OZW772-KNX / OZS164-LPB): Vielleicht kann mir jemand helfen, oder die Hoffnung rauben. eigentlich wollte ich meine Brötje Heizung an mein Knx anschließen und darüber...
  • Funktion Kesselfühler B2 bei Solarsystemregler ISR B – RVS63 (Brötje/Olymp/Siemens Albatros2)

    Funktion Kesselfühler B2 bei Solarsystemregler ISR B – RVS63 (Brötje/Olymp/Siemens Albatros2): Hallo zusammen, weiß jemand welche Funktion der Kesselfühler B2 hat, wenn ein Pufferspeicher über eine Gastherme bzw. Solar geladen wird? Über...
  • Ähnliche Themen

    Werbepartner

    Oben