Brötje Heizung mit Fühler QAC 31

Diskutiere Brötje Heizung mit Fühler QAC 31 im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo Leute, habe eine Brötje Heizung mit einem Außenfühler Typ QAC 31. So nun zeigt die Heizung mit die Außentemp. nicht mehr an und nehme an...

Schlunziger

Threadstarter
Mitglied seit
13.06.2010
Beiträge
8
Hallo Leute,

habe eine Brötje Heizung mit einem Außenfühler Typ QAC 31. So nun zeigt die Heizung mit die Außentemp. nicht mehr an und nehme an das der Fühler defekt ist ( am haus wurden Renovierungsarbeiten gemacht).

Muss ich den gleichen Typ fühler bestellen oder würde auch der QAC 34 funktionieren???

Würde mich über eure Antworten freuen..... ?(
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
32.661
Hallo,
Du brauchst wieder den originalen QAC 31.
Beide haben unterschiedliche Wirkungsweisen. (QAC31 = Pt 1000, QAC 34 = NTC)
 

Schlunziger

Threadstarter
Mitglied seit
13.06.2010
Beiträge
8
Ok, vielen Dank fur deine Antwort. :D
 
Thema:

Brötje Heizung mit Fühler QAC 31

Brötje Heizung mit Fühler QAC 31 - Ähnliche Themen

  • Brötje Brennwert-Heizung - nach ca 10min Lauwarm

    Brötje Brennwert-Heizung - nach ca 10min Lauwarm: Hallo, wir haben vor kurzem eine neue Heizung mit Warmwasser bekommen. Es handelt sich um das Model bmk 20/24 ssp 100b von Brötje mit einem 100L...
  • Heizung brötje eurocontrol

    Heizung brötje eurocontrol: Schönen guten Abend Ich wohne seit 9 Jahren in einen Haus auf Miete. Wir haben eine Gastherme im Keller und auch einen Kessel . Wir haben keinen...
  • Brötje Heizung macht heulende geräusche

    Brötje Heizung macht heulende geräusche: Hallo, Meine brötje Heizung heult nun seit einigen Jahren und zuletzt verstärkt , ich habe im Netz dann öfters gelesen dass es durch falsche...
  • Brötje Heizung springt nicht an.

    Brötje Heizung springt nicht an.: Hallo liebe Heizungsgemeinde, ich habe ein kleines Problem. Hier in der Mietwohnung ist eine Gasetagenheizung von Brötje verbaut. Gestern abend...
  • Brötje Heizung - Trinkwasser streikt

    Brötje Heizung - Trinkwasser streikt: gestern (13.10.21) hatten wir eine Heizöl-Lieferung da haben wir die Heizung für ca. 3 Stunden ausgeschalten. Nachdem sie wieder eingeschaltet...
  • Ähnliche Themen

    • Brötje Brennwert-Heizung - nach ca 10min Lauwarm

      Brötje Brennwert-Heizung - nach ca 10min Lauwarm: Hallo, wir haben vor kurzem eine neue Heizung mit Warmwasser bekommen. Es handelt sich um das Model bmk 20/24 ssp 100b von Brötje mit einem 100L...
    • Heizung brötje eurocontrol

      Heizung brötje eurocontrol: Schönen guten Abend Ich wohne seit 9 Jahren in einen Haus auf Miete. Wir haben eine Gastherme im Keller und auch einen Kessel . Wir haben keinen...
    • Brötje Heizung macht heulende geräusche

      Brötje Heizung macht heulende geräusche: Hallo, Meine brötje Heizung heult nun seit einigen Jahren und zuletzt verstärkt , ich habe im Netz dann öfters gelesen dass es durch falsche...
    • Brötje Heizung springt nicht an.

      Brötje Heizung springt nicht an.: Hallo liebe Heizungsgemeinde, ich habe ein kleines Problem. Hier in der Mietwohnung ist eine Gasetagenheizung von Brötje verbaut. Gestern abend...
    • Brötje Heizung - Trinkwasser streikt

      Brötje Heizung - Trinkwasser streikt: gestern (13.10.21) hatten wir eine Heizöl-Lieferung da haben wir die Heizung für ca. 3 Stunden ausgeschalten. Nachdem sie wieder eingeschaltet...
    Oben