Brötje Heizkennlinie

Diskutiere Brötje Heizkennlinie im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, bei mir heizt ein Brötje Brennwertkessel WGB 2N20 mit Raumregelgerät und Außenfühler. Wenn ich am RRG z.B. 20 Grad einstelle, heizt der...

JEN

Threadstarter
Mitglied seit
27.10.2011
Beiträge
1
Hallo,
bei mir heizt ein Brötje Brennwertkessel WGB 2N20 mit Raumregelgerät und Außenfühler. Wenn ich am RRG z.B. 20 Grad einstelle, heizt der Kessel bei 23 Grad immer noch und es kam auch schon vor, dass bei 25 Grad Raumtemperatur der Kessel noch heizte. Mir wurde gesagt, dass ich mal die Heizkennlinie einstellen soll.
Wie muss ich da bei meinem Gerät vorgehen?

Grüße JEN
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
25.941
Wenn du 20° einstellst, bedeutet das nicht, daß exakt 20° Raumtemperatur erreicht werden.

Es bedeutet nur, daß die Regelung "vermutet", daß mit der hinterlegten Heizkennlinie 20° erreicht werden.

Ist dem nicht so, stellt der Nutzer die Temperatur auf 21...22......23° ein. Dies bewirkt eine Paralleleverschiebung der Heizkurve.

Kein normaler Nutzer käm mit einer Regelung zurecht in der man Fußpunkt, Endpunkt, Parallelverschiebung..... verändern müsste um es etwas wärmer in der Bude zu haben.

Du kannst also diese Temperatureistellung so lange nach unten korrigieren, bis die Raumtemperatur gerade noch behaglich ist. Das kann auch mit der Einstellung 17° der Fall sein. Oder eben 22° . Das musst du testen.
 
Thema:

Brötje Heizkennlinie

Brötje Heizkennlinie - Ähnliche Themen

  • Brötje EcoSolar Fehler 111 und 110

    Brötje EcoSolar Fehler 111 und 110: Hallo! Seit der Wartung vor 4 Wochen nur noch Probleme, Firma war drei mal da, stand heute: können nicht helfen, wissen nicht... Ich bin leider...
  • Brötje Eurotronic D

    Brötje Eurotronic D: Hallo, meine Brötje Eurotronic D ärgert mich seit ein paar Tagen! Ganz plötzlich funktioniert die Speicherladepumpe und die Heizungspumpe nicht...
  • Brötje BGB 20E Heizungswasser läuft in den Kondenswasserschlauch

    Brötje BGB 20E Heizungswasser läuft in den Kondenswasserschlauch: Hallo Heizungsfachleute, ich habe da mal ein Problem. Bei der Heizung meiner Mutter wollte ich heute den Wasserdruck durch auffüllen der Heizung...
  • NUR Füssbodenheizung mit Brotje Heizkreis 1 und 1 Werte

    NUR Füssbodenheizung mit Brotje Heizkreis 1 und 1 Werte: Hallo, ich habe zu Hause Gas Brötje WGB 20 C es sind 2 Heizkreisse, kann mir jemand erklären was ist HZ1 und HZ 2 ?? Wir haben nur...
  • nur Fussbodenheizung und Brotje- Einstellungen

    nur Fussbodenheizung und Brotje- Einstellungen: hallo, ich habe zu Hause Brotje Gas( sehe unten Bild) Und nur Fussbodenheizung.Haus ca. 220 m und 3 Etagen mit nur Fussbodenheizung, Baujahr 1986...
  • Ähnliche Themen

    • Brötje EcoSolar Fehler 111 und 110

      Brötje EcoSolar Fehler 111 und 110: Hallo! Seit der Wartung vor 4 Wochen nur noch Probleme, Firma war drei mal da, stand heute: können nicht helfen, wissen nicht... Ich bin leider...
    • Brötje Eurotronic D

      Brötje Eurotronic D: Hallo, meine Brötje Eurotronic D ärgert mich seit ein paar Tagen! Ganz plötzlich funktioniert die Speicherladepumpe und die Heizungspumpe nicht...
    • Brötje BGB 20E Heizungswasser läuft in den Kondenswasserschlauch

      Brötje BGB 20E Heizungswasser läuft in den Kondenswasserschlauch: Hallo Heizungsfachleute, ich habe da mal ein Problem. Bei der Heizung meiner Mutter wollte ich heute den Wasserdruck durch auffüllen der Heizung...
    • NUR Füssbodenheizung mit Brotje Heizkreis 1 und 1 Werte

      NUR Füssbodenheizung mit Brotje Heizkreis 1 und 1 Werte: Hallo, ich habe zu Hause Gas Brötje WGB 20 C es sind 2 Heizkreisse, kann mir jemand erklären was ist HZ1 und HZ 2 ?? Wir haben nur...
    • nur Fussbodenheizung und Brotje- Einstellungen

      nur Fussbodenheizung und Brotje- Einstellungen: hallo, ich habe zu Hause Brotje Gas( sehe unten Bild) Und nur Fussbodenheizung.Haus ca. 220 m und 3 Etagen mit nur Fussbodenheizung, Baujahr 1986...

    Werbepartner

    Oben