Hallo,
ich bin neu im Forum und habe (wie sollte es auch anders sein ) direkt ein Problem mit meiner Ölheizung.
Die Heizung ist knappe 30 Jahre alt, muss aber noch 1-2 Jahre durchhalten.
Die Frage ist, welches Bauteil hier seinen Dienst versagt und wie ich die Ursache näher einkreisen kann.
Seit heute früh werden die Heizkörper nicht mehr warm.
Der Kessel ist auf Temperatur, allerdings ist die Umwälzpumpe aus.
Ich habe dann auf Notbetrieb umgestellt -> Umwälzpumpe springt an. Heizkörper bleiben kalt. Kessel bleibt heiß.
Ich würde daraus schließen, dass die Umwälzpumpe an sich in Ordnung ist.
Schalte ich die Eurotronic auf AUS, springt die Umwälzpumpe auch direkt an.
Der Aussenfühler sollte demnach auch in Ordnung sein.
Dann habe ich den Stellantrieb des Mischers manuell geöffnet. Im Notbetrieb der Heizung wird die Wärme nun verteilt. Das kann man erstmal so laufen lassen.
Ist auf Dauer aber keine Lösung.
Ist der Mischer defekt und springt deshalb die Umwälzpumpe nicht an? Kann man das irgendwie feststellen/messen? Oder wird eventuell der Mischer gar nicht erst von der Steuerung angesprochen weil das Problem ganz woanders liegt?
Ich hoffe hier hat jemand eine Idee, die mich weiterbringt...
Heizung:
Brötje Eurobloc mit Eurotronic A
Mischer: Brötje SQA31.1/1000
ich bin neu im Forum und habe (wie sollte es auch anders sein ) direkt ein Problem mit meiner Ölheizung.
Die Heizung ist knappe 30 Jahre alt, muss aber noch 1-2 Jahre durchhalten.
Die Frage ist, welches Bauteil hier seinen Dienst versagt und wie ich die Ursache näher einkreisen kann.
Seit heute früh werden die Heizkörper nicht mehr warm.
Der Kessel ist auf Temperatur, allerdings ist die Umwälzpumpe aus.
Ich habe dann auf Notbetrieb umgestellt -> Umwälzpumpe springt an. Heizkörper bleiben kalt. Kessel bleibt heiß.
Ich würde daraus schließen, dass die Umwälzpumpe an sich in Ordnung ist.
Schalte ich die Eurotronic auf AUS, springt die Umwälzpumpe auch direkt an.
Der Aussenfühler sollte demnach auch in Ordnung sein.
Dann habe ich den Stellantrieb des Mischers manuell geöffnet. Im Notbetrieb der Heizung wird die Wärme nun verteilt. Das kann man erstmal so laufen lassen.
Ist auf Dauer aber keine Lösung.
Ist der Mischer defekt und springt deshalb die Umwälzpumpe nicht an? Kann man das irgendwie feststellen/messen? Oder wird eventuell der Mischer gar nicht erst von der Steuerung angesprochen weil das Problem ganz woanders liegt?
Ich hoffe hier hat jemand eine Idee, die mich weiterbringt...
Heizung:
Brötje Eurobloc mit Eurotronic A
Mischer: Brötje SQA31.1/1000