Brötje Ecotherm kompakt wks Fehlercode 5

Diskutiere Brötje Ecotherm kompakt wks Fehlercode 5 im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, unsere o.g. Heizung geht auf Störungscode 5. Nach dem Quittieren läuft sie kurz, blubbert wie ein heißer Topf kochendes Wasser ...

MartinaR.

Threadstarter
Mitglied seit
26.12.2014
Beiträge
3
Hallo zusammen,
unsere o.g. Heizung geht auf Störungscode 5. Nach dem Quittieren läuft sie kurz, blubbert wie ein heißer Topf kochendes Wasser . ?..unheimliches Geräusch....Dann geht sie wieder auf Störung 5 und nun ist es saukalt.
die Heizung wird regelmäßig gewartet. Zuletzt im Oktober diesen Jahres .

wer kann uns helfen...?

und das am zweiten Weihnachtsfeiertag. ..... :(

liebe Grüße

Martina
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
7.689
Ohne das Gerät näher zu kennen tippe ich mal der Fehlerbeschreibung nach auf einen Wartungsmangel. Nämlich verstopften Kondensatablauf. Das beim Verbrennungsvorgang entstehende Kondensat kann den Brennraum nicht oder nicht schnell genug verlassen. Das "Blubbern" entsteht durch den Betrieb des Gebläses. Die Überwachungselektrode bekommt "nasse Füße" und schaltet berechtigter Weise auf Störung. Abhilfe . Kondensatsifon im/am Gerät suchen und reinigen. Bitte einen Eimer zur Hand nehmen es können mehrere Liter Wasser auslaufen. Und schleunigst einen Termin mit einem Fachbetrieb machen zur überfälligen Wartung !
 

MartinaR.

Threadstarter
Mitglied seit
26.12.2014
Beiträge
3
Danke für die Antwort, aber das Gerät wurde vor ca. 8 Wochen gewartet.... Somit sollte eigentlich okay sein...so schnell sollte der Brenner dann eigentlich keine nassen Füße bekommen...

liebe Grüße
Martina
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
7.689
MartinaR. schrieb:
Danke für die Antwort, aber das Gerät wurde vor ca. 8 Wochen gewartet.... Somit sollte eigentlich okay sein...so schnell sollte der Brenner dann eigentlich keine nassen Füße bekommen...

liebe Grüße
Martina
In diesem Fall bitte die ausführende Wartungsfirma benachrichtigen mit der Fehlerbeschreibung und dem Hinweis auf die kürzlich ausgeführte Wartung. Es kann aber auch möglich sein, das die Abwasserleitung ein Problem hat das anfallende Kondensat aufzunehmen oder die (falls vorhanden) Kondensathebepumpe ist defekt und fördert nicht mehr ! Das wäre dann aber kein Wartungsmangel.
 

MartinaR.

Threadstarter
Mitglied seit
26.12.2014
Beiträge
3
Okay, danke. Ich werde den Heizungsnotdienst anrufen, denn langsam wird es ungemütlich...

danke für die Hinweisenund noch einen " Warmen Abend"

LG
Martina
 
Thema:

Brötje Ecotherm kompakt wks Fehlercode 5

Brötje Ecotherm kompakt wks Fehlercode 5 - Ähnliche Themen

  • Fehler 132 bei Brötje EcoTherm Kompakt WBC 22/24 F

    Fehler 132 bei Brötje EcoTherm Kompakt WBC 22/24 F: Hallo zusammen, Meine Heizung zeigt den Fehler 132 (Sichrheitsabschaltung) an. Ein Neustart ist nicht möglich und mein Heizungsfachmann weiss sich...
  • Brötje EcoTherm Kompakt WBS 22F - Heul-Geräusche

    Brötje EcoTherm Kompakt WBS 22F - Heul-Geräusche: Sehr geehrte Forumsmitglieder, seit geruamer Zeit gibt die mittlerweile 6 Jahre alte "Brötje EcoTherm Kompakt WBS 22F" Heul-Geräusche von sich...
  • Brötje Ecotherm kompakt Problem

    Brötje Ecotherm kompakt Problem: Guten Tag. Habe ein Brötje Ecotherm kompakt Gerät und folgendes Problem: Vor einigen Wochen bemerkte ich morgens und nachmittags, wenn das...
  • Brötje Ecotherm kompakt WBS 22 vs. EcoCondens BBS 28

    Brötje Ecotherm kompakt WBS 22 vs. EcoCondens BBS 28: Hallo! Wir sind drauf und dran unsere Heizungsanlage auszutauschen. Die notwendige Größe wurde auf 22 kW berechnet – auf dieser Grundlage haben...
  • Brötje EcoTherm Kompakt WBC 22/24 F .Trinkwasser wird nicht zufriedenstellend aufgeheizt

    Brötje EcoTherm Kompakt WBC 22/24 F .Trinkwasser wird nicht zufriedenstellend aufgeheizt: Hallo Experten, hier schreibt ein Verbraucher, kein Fachmann. Meine Heizung wurde vor einem Monat neu von einem Fachmann installiert Leider wird...
  • Ähnliche Themen

    Werbepartner

    Oben