ToyX

Threadstarter
Mitglied seit
28.10.2012
Beiträge
4
Hallo,

wir haben eine 4 Jahre alte Brötje Ecotherm Kompakt WBS22.
Das Gerät war über den ganzen Sommer ausgeschaltet. Vorgestern wollten wir das Gerät einschalten.

Leider läuft die Flamme ca. 2-3 Minuten und schalten sich dann ab.
Es erscheint kurz, (2-3) mal blinkt der Fehlercode E 134 = Flammenausfall im Betrieb
Das Gerät macht dan so ca. 20 sekunden nichts.
Die Flamme Zündet wieder und die Flamme läuft 2-3 Minuten und schaltet sich dann wieder ab.
Es erscheint kurz, (2-3) mal blinkt der Fehlercode E 134 = Flammenausfall im Betrieb
Das alles läuft nun seit 48 Stunden so.....
...............................

Falls jemand eine idee hatt bitte um Info.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
25.923
Wie oft wurde das Gerät die letzten 4 jahre gewartet?
 

ToyX

Threadstarter
Mitglied seit
28.10.2012
Beiträge
4
Letzte Wartun am 11.11.2011
 

De-Us74

Mitglied seit
15.12.2011
Beiträge
615
Sorg für Wärmeabnahme (alle Heizkörper voll auf) und dann lässt du das Gerät auf Schornsteinfegermodus laufen. Dabei beobachtest du 1 Minute lang den Gaszähler und sagst uns dann hier den Gasdurchsatz in Liter.

Desweiteren ist eine Wartung wie nötig. In welchen Abständen wurde diese vorher durchgeführt?
 

ToyX

Threadstarter
Mitglied seit
28.10.2012
Beiträge
4
Gas erhält das Gerät ausrreichend. Die Zählung ist leider nicht möglich da zu viele Geräte parallel dazu laufen. Auch diese kurzfristig abzuschalten ist nicht möglich.

Was könnte es denn sein, insofern Gasversorung ausreichend ist ?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
25.923
Die Zählung ist leider nicht möglich da zu viele Geräte parallel dazu
laufen. Auch diese kurzfristig abzuschalten ist nicht möglich.
Doch! Diese Zählung muss möglich sein. Wie willst du sonst die Leistung bestimmen können?

Welche anderen Geräte?
 

De-Us74

Mitglied seit
15.12.2011
Beiträge
615
Wie willst du bestimmen das ausreichend Gas vorhanden ist wenn kein einzelner Zähler für das Gerät vorhanden ist bzw. kein Messgerät angeschlossen ist?

Alle Geräte für 2 Minuten ausschalten ist und muss möglich sein. Eigentlich sollte bei jeder Wartung der Gasdurchsatz kontrolliert werden.
 

ToyX

Threadstarter
Mitglied seit
28.10.2012
Beiträge
4
Mir ist nun etwas aufgefallen.

Nachdem ich die Frontblende entfernt habe und dort in ruhe die Anleitung studiere, hatt das Gerät nicht einen einzige Aussetzter und das nun seit 45 Minuten.
Nachdem ich die Blende wieder Testweises befestighabe, ging das Spiel von vorne los.
Blende wieder abgeschraubt und das Gerät funktioniert einwandfrei.

Klar ist ja nun das die Flamme nicht genug Sauerstoff bekommt, aber warum ?

Wir haben vor Inbetriebnahme die Abluftrohre neu Verlegt, kann da etwas schiefgelaufen sein ?

Könnt ihr damit etwas anfangen ?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
25.923
Ringspaltmessung bei der Inbetriebnahme und nach jeder Wartung durchgeführt? ;)
 
Thema:

Brötje Ecotherm Kompakt WBS22

Brötje Ecotherm Kompakt WBS22 - Ähnliche Themen

  • Fehler 132 bei Brötje EcoTherm Kompakt WBC 22/24 F

    Fehler 132 bei Brötje EcoTherm Kompakt WBC 22/24 F: Hallo zusammen, Meine Heizung zeigt den Fehler 132 (Sichrheitsabschaltung) an. Ein Neustart ist nicht möglich und mein Heizungsfachmann weiss sich...
  • Brötje EcoTherm Kompakt WBS 22F - Heul-Geräusche

    Brötje EcoTherm Kompakt WBS 22F - Heul-Geräusche: Sehr geehrte Forumsmitglieder, seit geruamer Zeit gibt die mittlerweile 6 Jahre alte "Brötje EcoTherm Kompakt WBS 22F" Heul-Geräusche von sich...
  • Brötje Ecotherm kompakt Problem

    Brötje Ecotherm kompakt Problem: Guten Tag. Habe ein Brötje Ecotherm kompakt Gerät und folgendes Problem: Vor einigen Wochen bemerkte ich morgens und nachmittags, wenn das...
  • Brötje Ecotherm kompakt wks Fehlercode 5

    Brötje Ecotherm kompakt wks Fehlercode 5: Hallo zusammen, unsere o.g. Heizung geht auf Störungscode 5. Nach dem Quittieren läuft sie kurz, blubbert wie ein heißer Topf kochendes Wasser ...
  • Brötje Ecotherm kompakt WBS 22 vs. EcoCondens BBS 28

    Brötje Ecotherm kompakt WBS 22 vs. EcoCondens BBS 28: Hallo! Wir sind drauf und dran unsere Heizungsanlage auszutauschen. Die notwendige Größe wurde auf 22 kW berechnet – auf dieser Grundlage haben...
  • Ähnliche Themen

    • Fehler 132 bei Brötje EcoTherm Kompakt WBC 22/24 F

      Fehler 132 bei Brötje EcoTherm Kompakt WBC 22/24 F: Hallo zusammen, Meine Heizung zeigt den Fehler 132 (Sichrheitsabschaltung) an. Ein Neustart ist nicht möglich und mein Heizungsfachmann weiss sich...
    • Brötje EcoTherm Kompakt WBS 22F - Heul-Geräusche

      Brötje EcoTherm Kompakt WBS 22F - Heul-Geräusche: Sehr geehrte Forumsmitglieder, seit geruamer Zeit gibt die mittlerweile 6 Jahre alte "Brötje EcoTherm Kompakt WBS 22F" Heul-Geräusche von sich...
    • Brötje Ecotherm kompakt Problem

      Brötje Ecotherm kompakt Problem: Guten Tag. Habe ein Brötje Ecotherm kompakt Gerät und folgendes Problem: Vor einigen Wochen bemerkte ich morgens und nachmittags, wenn das...
    • Brötje Ecotherm kompakt wks Fehlercode 5

      Brötje Ecotherm kompakt wks Fehlercode 5: Hallo zusammen, unsere o.g. Heizung geht auf Störungscode 5. Nach dem Quittieren läuft sie kurz, blubbert wie ein heißer Topf kochendes Wasser ...
    • Brötje Ecotherm kompakt WBS 22 vs. EcoCondens BBS 28

      Brötje Ecotherm kompakt WBS 22 vs. EcoCondens BBS 28: Hallo! Wir sind drauf und dran unsere Heizungsanlage auszutauschen. Die notwendige Größe wurde auf 22 kW berechnet – auf dieser Grundlage haben...

    Werbepartner

    Oben