Hallo zusammen,

wir besitzen einen Brötje EcoCondens BBS 15C Heizkessel, welcher mit Flüssiggas betrieben wird. Für das Gerät haben wir einen Wartungsvertrag abgeschlossen, sodass eine jährliche Wartung durchgeführt wird.

Am 15.04.2014 ist an dem Heizkessel das erste Mal der Fehler „135 Falsche Luftversorgung aufgetreten“. Daraufhin wurde zunächst das Gebläse erneuert.
Am 10.12.2014 ist der Fehler 135 erneut aufgetreten. Laut Heizungsmonteur hatte sich der linke Stecker am Gebläse gelockert.
Am 28.04.2014 trat der Fehler 135 erneut auf. Der Heizungsmonteur hat eine Fehlersuche durchgeführt, konnte nach meinem Verständnis den eigentlichen Fehler jedoch nicht finden oder beseitigen.

Seit dem 28.04.2014 ist der Fehler bereits 4-mal wieder aufgetreten. Beim Auftreten ist es im Moment ausreichend, einen Reset der Heizung durchzuführen – danach funktioniert sie zunächst wieder ordnungsgemäß. Das ist jedoch kein tragbarer Zustand für uns.

Hat hier jemand Erfahrungen mit dem Fehler? Was können wir machen, um den Fehler nachhaltig zu beseitigen?

Viele Grüße
Holger
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
7.689
Ich kenne das Gerät nicht im Detail, es scheint aber ein Gasbrennwertgerät zu sein. "Falsche Luftversorgung" würde ich mal so auslegen, das etwas mit der Abgasanlage nicht in Ordnung ist. Wurde denn mal eine Ringspaltmessung durchgeführt um zu prüfen, ob durch eine Undichtigkeit im Abgasrohr eventuell Abgase wieder mit angesaugt werden ? Eine Ringspaltmessung muss nach allen Wartungsarbeiten am einem GasBWK (unabhängig vom Hersteller) durchgeführt werden ! Wie lang ist der Abgasweg vom Gerät bis zum Kaminaustritt ? Für eine aussagefähige Messung werden da je Meter Leitungslänge eine Meßzeit von mindestens drei bis fünf Minuten empfohlen. So das bei zehn Meter Abgasweg sich eine Meßzeit von mindestens dreißig Minuten ergibt. Wurde diese Ringspaltmessung so durchgeführt ? Ist das Ergebnis so dokumentiert worden ?
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.043
Hallo!

zur weiteren Eingrenzung sollte der Monteur die Kabel, welche in den Stecker am Gebläse eingeführt sind nochmal kontrollieren und "fester nachstecken".....
Ggf. die Gebläseansteuerung von X2.3 auf X2.1 umstecken...........

Gruß,
-GR-
 
Thema:

Brötje EcoCondens BBS 15C; Fehler 135 Falsche Luftversorgung

Brötje EcoCondens BBS 15C; Fehler 135 Falsche Luftversorgung - Ähnliche Themen

  • Brötje Therme unstimmige Rechnung hinterfragen

    Brötje Therme unstimmige Rechnung hinterfragen: Hallo liebe Forumler, ich lese viel, bin aber hier ein Newbie, bitte schon mal um Nachsicht. Problem: Eine Reparatur einer Brötje WGB K20 C ist...
  • Brötje Öltherme: TWW Verbrühungsgefahr

    Brötje Öltherme: TWW Verbrühungsgefahr: Ich habe einen Brötje WOB 25. Seit der letzten Wartung sind mir 2 Dinge aufgefallen: 1) Von der Therme unten am Boden hängt ein schwarzer...
  • Brötje Gasspezialheizkessel TE 23 BJ 1995 HNR: 226349 macht Probleme

    Brötje Gasspezialheizkessel TE 23 BJ 1995 HNR: 226349 macht Probleme: Hallo ihr Gescheiten da draußen, die sich mit Heizanlagen von Brötje w.o. beschrieben auskennen. Ich, Frau und keine Ahnung von der Materie...
  • Brötje Ecotherm kompakt WBS 22 vs. EcoCondens BBS 28

    Brötje Ecotherm kompakt WBS 22 vs. EcoCondens BBS 28: Hallo! Wir sind drauf und dran unsere Heizungsanlage auszutauschen. Die notwendige Größe wurde auf 22 kW berechnet – auf dieser Grundlage haben...
  • display funktioniert nicht beim Brötje EcoCondens Kompakt BBK 22 C

    display funktioniert nicht beim Brötje EcoCondens Kompakt BBK 22 C: Hallo, display funktioniert nicht beim Brötje EcoCondens Kompakt BBK 22 C. Wenn ich den Bediunfeldklappe auf mache der Display ist aus. Wenn ich...
  • Ähnliche Themen

    Werbepartner

    Oben