Brötje BSW 8 E Solekreislauf wiederholt undicht

Diskutiere Brötje BSW 8 E Solekreislauf wiederholt undicht im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, ich bin neu hier. Angemeldet habe ich mich, da meine fast 5 Jahre alte BSW 8 E von Brötje mal wieder undicht ist. Begonnen hat es...

pwagner

Threadstarter
Mitglied seit
17.01.2022
Beiträge
12
Hallo zusammen,

ich bin neu hier. Angemeldet habe ich mich, da meine fast 5 Jahre alte BSW 8 E von Brötje mal wieder undicht ist. Begonnen hat es bereits im 1. Jahr, dass mir regelmäßig die grüne Suppe im Keller stand. Mein Installateur hat dann 3 mal versucht, die Verschraubungen in der Pumpe nachzuziehen. Geholfen hat es immer nur kurz. Im März 2019 war dann ein Techniker von Brötje direkt beim mir vor Ort und hat in der Anlage diverse Teile ausgetauscht. Seither war Ruhe. Nach fast 2 Jahren steht nun die Suppe wieder auf dem Boden. Die 5 Jahres Garantie auf die komplette Installation läuft kommenden Monat aus. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll.

Leider ist mein Installateur keine große Hilfe. Ich habe viel zu spät bemerkt, dass er sich mit Wärmepumpen gar nicht wirklich auskennt. Nach etwas eigener Recherche habe ich herausgefunden, dass im Sole-Kreislauf ein MAG installiert sein sollte. Bei mir fehlt das aber. Die Sole-Leitungen führen direkt, über starre Rohre in die Wärmepumpe. Könnte es sein, dass durch das an und abschalten der Pumpe und dem fehlenden Druckausgleich die Dichtungen in Mitleidenschaft gezogen werden?
 

pwagner

Threadstarter
Mitglied seit
17.01.2022
Beiträge
12
UPDATE: Wie ich gerade im Installationshandbuch gelesen habe, ist ein Ausdehnungsgefäß wohl Bestandteil der Wärmepumpe selbst. Allerdings ist nicht näher beschrieben, wie man dort einen Druck prüft. Morgen kommt der Techniker.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.371
Könnte es sein, dass durch das an und abschalten der Pumpe und dem fehlenden Druckausgleich die Dichtungen in Mitleidenschaft gezogen werden?
Ja.

Die korrekte Einstellung von Vordruck und Anlagendruck( Soledruck) vermeidet diesen Fehler.
Wichtig ist auch die korrekte Frostschutzkonzentration
 
Thema:

Brötje BSW 8 E Solekreislauf wiederholt undicht

Brötje BSW 8 E Solekreislauf wiederholt undicht - Ähnliche Themen

  • Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H - Hält sich nicht an eingestellte Heiz-Zeiten?

    Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H - Hält sich nicht an eingestellte Heiz-Zeiten?: Moin. Meine "Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H" hat irgendwie keine Lust sich an die von mir eingestellten Zeiten fürs Heizen zu halten. Woran kann...
  • Brötje SPK 14 Ascheaustragung

    Brötje SPK 14 Ascheaustragung: SPK 14 B Baujahr 2011 Hallo Bei mir bleibt der Motor für die Ascheaustragung hängen. Der Ascheraum ist sauber! Mechanisch verklemmt auch die...
  • Brötje L UB25 CP43

    Brötje L UB25 CP43: Guten Abend euch allen! Folgendes Problem: ölheizung wärmt den Brauchwasserspeicher nicht auf. Relais für die Brauchwasserpumpe brötje CP43...
  • Nachrüstung mit Heizstab Brötje SOB 22C Baujahr 2012

    Nachrüstung mit Heizstab Brötje SOB 22C Baujahr 2012: Hallo, ich bekomme jetzt Photovoltaik aufs Dach und möchte gerne den Warmwasserspeicher mit einem Heizstab ZE-EER verbinden, um den...
  • Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert

    Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert: Hi , meine Brötje ist jetzt ca 1 Jahr alt . Seit längerem kommt die Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert ab und zu . Doch nun kommt sie täglich...
  • Ähnliche Themen

    • Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H - Hält sich nicht an eingestellte Heiz-Zeiten?

      Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H - Hält sich nicht an eingestellte Heiz-Zeiten?: Moin. Meine "Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H" hat irgendwie keine Lust sich an die von mir eingestellten Zeiten fürs Heizen zu halten. Woran kann...
    • Brötje SPK 14 Ascheaustragung

      Brötje SPK 14 Ascheaustragung: SPK 14 B Baujahr 2011 Hallo Bei mir bleibt der Motor für die Ascheaustragung hängen. Der Ascheraum ist sauber! Mechanisch verklemmt auch die...
    • Brötje L UB25 CP43

      Brötje L UB25 CP43: Guten Abend euch allen! Folgendes Problem: ölheizung wärmt den Brauchwasserspeicher nicht auf. Relais für die Brauchwasserpumpe brötje CP43...
    • Nachrüstung mit Heizstab Brötje SOB 22C Baujahr 2012

      Nachrüstung mit Heizstab Brötje SOB 22C Baujahr 2012: Hallo, ich bekomme jetzt Photovoltaik aufs Dach und möchte gerne den Warmwasserspeicher mit einem Heizstab ZE-EER verbinden, um den...
    • Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert

      Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert: Hi , meine Brötje ist jetzt ca 1 Jahr alt . Seit längerem kommt die Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert ab und zu . Doch nun kommt sie täglich...
    Oben