Brötje BSK 15 kein WW

Diskutiere Brötje BSK 15 kein WW im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, Ich habe ein Problem mit meiner Heizung und hoffe mir kann evtl jemand helfen. Nachdem ich den ganzen Sommer WW über Solar bezogen habe...

Wayneomat

Threadstarter
Mitglied seit
22.09.2021
Beiträge
5
Hallo,
Ich habe ein Problem mit meiner Heizung und hoffe mir kann evtl jemand helfen.

Nachdem ich den ganzen Sommer WW über Solar bezogen habe und die aktuelle Wetterlage kein WW mehr hergibt, habe ich die Trinkwasseraufbereitung wieder eingeschaltet. Leider steigt meine Wassertemperatur nicht.

Letztes Jahr hatte ich, dass ein Ventil nicht geöffnet hatte, da ist aber alles warm.

Folgendes habe ich jedoch bemerkt.
Siehe Bild
 

Anhänge

Wayneomat

Threadstarter
Mitglied seit
22.09.2021
Beiträge
5
Nachtrag: Speicherladepumpe gewechselt, Trinkwasserwärmetauscher ausgebaut und gespült.

Heizkörper sind nach wie vor warm, Trinkwasser geht nur über Solar. Über den Brenner passiert nix. Trinkwassererwärmung ist natürlich eingeschaltet.

Was kann es noch sein?
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
Frag mal den Status ab und schreib, was dort angezeigt wird..........
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
Ok.........nun musst du ja nur noch den Vorlauf vom Wärmetauscher verfolgen und gucken, ab wo es kalt wird.....
 

Wayneomat

Threadstarter
Mitglied seit
22.09.2021
Beiträge
5
Ist der Vorlauf das obere dicke oder das untere dicke Rohr am Wärmetauscher? Ausgehend vom Bild aus meinem ersten Post
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
Da wo "warm" dran steht!
 

Wayneomat

Threadstarter
Mitglied seit
22.09.2021
Beiträge
5
Es war das 3 Wege Ventil. Stand scheinbar weder ganz auf noch ganz zu, dadurch kein richtiger durchfluss
 
Thema:

Brötje BSK 15 kein WW

Brötje BSK 15 kein WW - Ähnliche Themen

  • Brötje SPK 14 Ascheaustragung

    Brötje SPK 14 Ascheaustragung: SPK 14 B Baujahr 2011 Hallo Bei mir bleibt der Motor für die Ascheaustragung hängen. Der Ascheraum ist sauber! Mechanisch verklemmt auch die...
  • Brötje L UB25 CP43

    Brötje L UB25 CP43: Guten Abend euch allen! Folgendes Problem: ölheizung wärmt den Brauchwasserspeicher nicht auf. Relais für die Brauchwasserpumpe brötje CP43...
  • Nachrüstung mit Heizstab Brötje SOB 22C Baujahr 2012

    Nachrüstung mit Heizstab Brötje SOB 22C Baujahr 2012: Hallo, ich bekomme jetzt Photovoltaik aufs Dach und möchte gerne den Warmwasserspeicher mit einem Heizstab ZE-EER verbinden, um den...
  • Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert

    Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert: Hi , meine Brötje ist jetzt ca 1 Jahr alt . Seit längerem kommt die Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert ab und zu . Doch nun kommt sie täglich...
  • Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung

    Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung: Hallo in die Runde, Meine Brötje Heizung WGB 15 C, zeigt seit gestern den Fehler: keine Verbindung. Hatte das schon mal jemand? Ich habe alle...
  • Ähnliche Themen

    • Brötje SPK 14 Ascheaustragung

      Brötje SPK 14 Ascheaustragung: SPK 14 B Baujahr 2011 Hallo Bei mir bleibt der Motor für die Ascheaustragung hängen. Der Ascheraum ist sauber! Mechanisch verklemmt auch die...
    • Brötje L UB25 CP43

      Brötje L UB25 CP43: Guten Abend euch allen! Folgendes Problem: ölheizung wärmt den Brauchwasserspeicher nicht auf. Relais für die Brauchwasserpumpe brötje CP43...
    • Nachrüstung mit Heizstab Brötje SOB 22C Baujahr 2012

      Nachrüstung mit Heizstab Brötje SOB 22C Baujahr 2012: Hallo, ich bekomme jetzt Photovoltaik aufs Dach und möchte gerne den Warmwasserspeicher mit einem Heizstab ZE-EER verbinden, um den...
    • Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert

      Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert: Hi , meine Brötje ist jetzt ca 1 Jahr alt . Seit längerem kommt die Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert ab und zu . Doch nun kommt sie täglich...
    • Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung

      Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung: Hallo in die Runde, Meine Brötje Heizung WGB 15 C, zeigt seit gestern den Fehler: keine Verbindung. Hatte das schon mal jemand? Ich habe alle...
    Oben