Brötje Bob20B verliert Wasserdruck

Diskutiere Brötje Bob20B verliert Wasserdruck im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Ok, wenn das so ist, sitzt das MAG definitiv im Rücklauf. Dann werde ich das umbauen dass er im Vorlauf sitzt.

Hobbygolfer

Threadstarter
Mitglied seit
26.07.2021
Beiträge
18
Ok, wenn das so ist, sitzt das MAG definitiv im Rücklauf. Dann werde ich das umbauen dass er im Vorlauf sitzt.
 

corsa

Profi
Mitglied seit
19.10.2016
Beiträge
590
Also das steht so wortwörtlich in dem BOB-Installationshandbuch. Das ADH 2 ist oben deine Vorlaufabsperrung , wo die Abgänge mit Kappen verschlossen sind. Also Installationsfehler.

Auf dem Hydraulikschema kannst du auch den Grund sehen : Bei deiner derzeit aktuellen Anlage wird das MAG im Trinkwasserbetrieb komplett vom Kessel getrennt
E2646B76-88B2-4A6E-A893-25AB84A3812B.png
13B800EF-6AE5-4455-BC47-36E61174C63B.png
 

Hobbygolfer

Threadstarter
Mitglied seit
26.07.2021
Beiträge
18
Gut, dann muss ich das ändern
 
Thema:

Brötje Bob20B verliert Wasserdruck

Brötje Bob20B verliert Wasserdruck - Ähnliche Themen

  • Brötje Umbausatz Umschaltventil erkennen

    Brötje Umbausatz Umschaltventil erkennen: Hallo, eine kurze Frage an Brötje-Experten: Kann man "äußerlich" erkennen, ob die bei uns verbaute Brötje EcoCondens BBS 2n Therme schon mit dem...
  • Brötje REA 23/100 heizt nicht

    Brötje REA 23/100 heizt nicht: Hallo, wir haben bei uns in der Wohnung ein Brötje REA 23/100 Raumthermostat, welches in einen Zimmer verbaut ist, scheinbar aber für die ganze...
  • Brötje BSK 15 kein WW

    Brötje BSK 15 kein WW: Hallo, Ich habe ein Problem mit meiner Heizung und hoffe mir kann evtl jemand helfen. Nachdem ich den ganzen Sommer WW über Solar bezogen habe...
  • Grässlin EM/1 digi 20 in Brötje WGB 20 Bj 1997

    Grässlin EM/1 digi 20 in Brötje WGB 20 Bj 1997: Hat diese Steuerungsuhr als Spannungserhaltung einen Akku oder Kondensator? Kommt man daran zum Austausch?
  • Brötje Eurosparblock ESB IV mit Brenner Hansa HM (V)

    Brötje Eurosparblock ESB IV mit Brenner Hansa HM (V): Hallo, ich habe eine Ölheizung mit einem Brötje Eurosparblock ESB IV. Vor ca. 5 Jahren wurde der Ölbrenner durch einen Hansa HM (V) ersetzt. Seit...
  • Ähnliche Themen

    • Brötje Umbausatz Umschaltventil erkennen

      Brötje Umbausatz Umschaltventil erkennen: Hallo, eine kurze Frage an Brötje-Experten: Kann man "äußerlich" erkennen, ob die bei uns verbaute Brötje EcoCondens BBS 2n Therme schon mit dem...
    • Brötje REA 23/100 heizt nicht

      Brötje REA 23/100 heizt nicht: Hallo, wir haben bei uns in der Wohnung ein Brötje REA 23/100 Raumthermostat, welches in einen Zimmer verbaut ist, scheinbar aber für die ganze...
    • Brötje BSK 15 kein WW

      Brötje BSK 15 kein WW: Hallo, Ich habe ein Problem mit meiner Heizung und hoffe mir kann evtl jemand helfen. Nachdem ich den ganzen Sommer WW über Solar bezogen habe...
    • Grässlin EM/1 digi 20 in Brötje WGB 20 Bj 1997

      Grässlin EM/1 digi 20 in Brötje WGB 20 Bj 1997: Hat diese Steuerungsuhr als Spannungserhaltung einen Akku oder Kondensator? Kommt man daran zum Austausch?
    • Brötje Eurosparblock ESB IV mit Brenner Hansa HM (V)

      Brötje Eurosparblock ESB IV mit Brenner Hansa HM (V): Hallo, ich habe eine Ölheizung mit einem Brötje Eurosparblock ESB IV. Vor ca. 5 Jahren wurde der Ölbrenner durch einen Hansa HM (V) ersetzt. Seit...

    Werbepartner

    Oben