Brötje BBK 22 f - Trinkwasserspeicher von 96 Litern zu wenig?

Diskutiere Brötje BBK 22 f - Trinkwasserspeicher von 96 Litern zu wenig? im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, unsere uralte Ölheizung wurde durch den Vermieter durch eine Brötje BBK 22 f ersetzt. Wir hatten im Vorgespräch daraufhin gewiesen, dass...

parofrank

Threadstarter
Mitglied seit
22.12.2015
Beiträge
1
Hallo,
unsere uralte Ölheizung wurde durch den Vermieter durch eine Brötje BBK 22 f ersetzt. Wir hatten im Vorgespräch daraufhin gewiesen, dass wir mit drei Personen sehr gerne lange und heiß duschen und dass diese Anforderung erfüllt werden muss. Der Heizungsbaufirma wurde dies auch unmissverständlich mitgeteilt. Und nun haben die uns dieses Gerät eingebaut. Da beim Duschen andauernd der Mischer Richtung heiß gedreht werden musste, kamen die Monteure bereits zweimal, um in den Einstellungen nachzubessern. Mittlerweile haben wir eine Mischbatterie, bei der die Temperatur einmaig eingestellt wird und dann soll Ruhe sein. Auch dies klappt nicht. Bereits nach fünf Minuten ist der Temperaturknopf dreimal justiert worden und auf Anschlag. Und nach sieben Minuten ist die Temperatur auf gemessene 33 Grad, was viel zu kalt ist.
Meine konkrete Frage: Ist das das falsche Gerät für unsere Ansprüch? Bräuchten wir eins mit z. B. 200 Liter Speicher, wie ein Beknnter mir sagte?
Bitte um Hilfe. Danke
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.379
Ich hab ein ähnliches Gerät mit knapp 50 l Speicher und kann nur sagen: Für 3 Personen reicht das leicht.

Es kann nur sein, daß durch eine falsch eingebundene Zirkulationsleitung das Gerät zum takten bringt...
 

joho38

Fachmann
Mitglied seit
27.05.2011
Beiträge
767
Haudoc hat recht. Es kann nur an der Zirkulation liegen. Möglich wäre, dass keine Rückschlagklappe eingebaut worden ist. Dann wird aus beiden Leitungen gezogen und das mischt sich dann irgendwann. Das würde das nachregulieren erklären.
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
dass keine Rückschlagklappe eingebaut worden ist das ist auch meine Vermutung.
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
Hi!
​Nun............meine Erfahrung sagt, dass es fast immer an einer zu hohen Auslaufmenge liegt! Speicherinhalt sind 95 Liter...........
Das Gerät hat eine Leistungskennzahl von 1,6..........eine Dauerleistung von 524 l/h.........also rund 8,5l Auslaufmenge pro Minute!
Lass mal auf Stellung HEISS einen 10 Liter Eimer Wasser voll laufen! Läuft der über in einer Minute oder ist nahezu voll, ist einfach die Auslaufmenge zu hoch und das Gerät kommt nicht hinter her!

-GR-
 
Thema:

Brötje BBK 22 f - Trinkwasserspeicher von 96 Litern zu wenig?

Brötje BBK 22 f - Trinkwasserspeicher von 96 Litern zu wenig? - Ähnliche Themen

  • Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H - Hält sich nicht an eingestellte Heiz-Zeiten?

    Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H - Hält sich nicht an eingestellte Heiz-Zeiten?: Moin. Meine "Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H" hat irgendwie keine Lust sich an die von mir eingestellten Zeiten fürs Heizen zu halten. Woran kann...
  • Brötje SPK 14 Ascheaustragung

    Brötje SPK 14 Ascheaustragung: SPK 14 B Baujahr 2011 Hallo Bei mir bleibt der Motor für die Ascheaustragung hängen. Der Ascheraum ist sauber! Mechanisch verklemmt auch die...
  • Brötje L UB25 CP43

    Brötje L UB25 CP43: Guten Abend euch allen! Folgendes Problem: ölheizung wärmt den Brauchwasserspeicher nicht auf. Relais für die Brauchwasserpumpe brötje CP43...
  • Nachrüstung mit Heizstab Brötje SOB 22C Baujahr 2012

    Nachrüstung mit Heizstab Brötje SOB 22C Baujahr 2012: Hallo, ich bekomme jetzt Photovoltaik aufs Dach und möchte gerne den Warmwasserspeicher mit einem Heizstab ZE-EER verbinden, um den...
  • Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert

    Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert: Hi , meine Brötje ist jetzt ca 1 Jahr alt . Seit längerem kommt die Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert ab und zu . Doch nun kommt sie täglich...
  • Ähnliche Themen

    • Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H - Hält sich nicht an eingestellte Heiz-Zeiten?

      Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H - Hält sich nicht an eingestellte Heiz-Zeiten?: Moin. Meine "Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H" hat irgendwie keine Lust sich an die von mir eingestellten Zeiten fürs Heizen zu halten. Woran kann...
    • Brötje SPK 14 Ascheaustragung

      Brötje SPK 14 Ascheaustragung: SPK 14 B Baujahr 2011 Hallo Bei mir bleibt der Motor für die Ascheaustragung hängen. Der Ascheraum ist sauber! Mechanisch verklemmt auch die...
    • Brötje L UB25 CP43

      Brötje L UB25 CP43: Guten Abend euch allen! Folgendes Problem: ölheizung wärmt den Brauchwasserspeicher nicht auf. Relais für die Brauchwasserpumpe brötje CP43...
    • Nachrüstung mit Heizstab Brötje SOB 22C Baujahr 2012

      Nachrüstung mit Heizstab Brötje SOB 22C Baujahr 2012: Hallo, ich bekomme jetzt Photovoltaik aufs Dach und möchte gerne den Warmwasserspeicher mit einem Heizstab ZE-EER verbinden, um den...
    • Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert

      Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert: Hi , meine Brötje ist jetzt ca 1 Jahr alt . Seit längerem kommt die Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert ab und zu . Doch nun kommt sie täglich...
    Oben