Guten Tag in die Runde der Experten,
wir haben seit einiger Zeit ein Problem mit der Fußbodenheizung: bei den aktuellen, im Grunde relativ konstanten Außentemperaturen zwischen 0 und 2-3°C geht an 2-3 Tagen der Woche die Fußbodenheizung nicht, dann läuft sie wieder für den Rest der Woche (wobei es dann in den Räumen im Erdgeschoss tendenziell zu warm wird).
Unsere Parameter: Brötje Ecotherm Plus, ca. 18 Jahre alt. Einfamilienhaus gut gedämmt. Normale Heizkörper im Obergeschoß (Heizkreis 1) über normale Thermostate am Heizkörper geregelt. Fußbodenheizung im EG (Heizkreis 2), über einen Mischer angesteuert, elektrische Wandthermostate im Wohnzimmer, Küche und Flur. Vor einem 3/4 Jahr wurde mal nach einem Defekt und entspr. Fehlermeldung die LMU Regeleinheit von der Heizungsfirma ausgetauscht und die Anlage neu eingestellt.
Die Heizung wird zentral über ein "RRG" Raumregelgerät gesteuert, welches am Gehäuse der Heizung im Hauswirtschaftsraum sitzt. Ich verstehe das so, dass dieses RRG die Einstellungen des ebenfalls eingebauten "KBM" Kessel-Bedienmodul überschreibt, und zwar für beide Heizkreise. Das System ist über einen Außentemperaturfühler im Prinzip Witterungs-gesteuert, der Einfluss der (am RRG gemessenen) Raumtemperatur greift nicht in die Regelung ein, das Ganze läuft soweit ich weiß ausschließlich über die Einstellung der Heizkurve.
Die Heizung läuft zur Zeit im Automatikbetrieb, d.h. an jedem Tag der Woche wird die Temperatur zwischen 22h und 5h morgens abgesenkt (so zumindest die Einstellung am RRG...). Es gibt keine Fehlermeldungen.
Das Komische ist: 3-4 Tage lang funktioniert das alles (wobei die Fußbodenheizung tagsüber gefühlt etwas zu sehr heizt, und ich bin dabei, die Heizkurve schrittweise etwas flacher zu legen). Dann macht das Mischer-Modul für 2-3 Tage tagsüber dicht, die FB-Heizung wird nicht mehr durchströmt und die Räume im Erdgeschoß kühlen langsam aus. Dann macht das Mischer-Modul irgendwann mal wieder auf und die FB-Heizung wird wieder warm.
Meine (laienhafte) Vermutung: Die Heizungsregelung als solches funktioniert, und die Vorlauftemperatur wird Witterungs-abhängig vernünftig eingeregelt. Nur gibt es irgendeine eine Störung oder falsche eingestellte Regelung in der Ansteuerung der Mischer-Moduls, der den Zufluß für die beiden Heizkreise regelt.
Kann das sein ???
wir haben seit einiger Zeit ein Problem mit der Fußbodenheizung: bei den aktuellen, im Grunde relativ konstanten Außentemperaturen zwischen 0 und 2-3°C geht an 2-3 Tagen der Woche die Fußbodenheizung nicht, dann läuft sie wieder für den Rest der Woche (wobei es dann in den Räumen im Erdgeschoss tendenziell zu warm wird).
Unsere Parameter: Brötje Ecotherm Plus, ca. 18 Jahre alt. Einfamilienhaus gut gedämmt. Normale Heizkörper im Obergeschoß (Heizkreis 1) über normale Thermostate am Heizkörper geregelt. Fußbodenheizung im EG (Heizkreis 2), über einen Mischer angesteuert, elektrische Wandthermostate im Wohnzimmer, Küche und Flur. Vor einem 3/4 Jahr wurde mal nach einem Defekt und entspr. Fehlermeldung die LMU Regeleinheit von der Heizungsfirma ausgetauscht und die Anlage neu eingestellt.
Die Heizung wird zentral über ein "RRG" Raumregelgerät gesteuert, welches am Gehäuse der Heizung im Hauswirtschaftsraum sitzt. Ich verstehe das so, dass dieses RRG die Einstellungen des ebenfalls eingebauten "KBM" Kessel-Bedienmodul überschreibt, und zwar für beide Heizkreise. Das System ist über einen Außentemperaturfühler im Prinzip Witterungs-gesteuert, der Einfluss der (am RRG gemessenen) Raumtemperatur greift nicht in die Regelung ein, das Ganze läuft soweit ich weiß ausschließlich über die Einstellung der Heizkurve.
Die Heizung läuft zur Zeit im Automatikbetrieb, d.h. an jedem Tag der Woche wird die Temperatur zwischen 22h und 5h morgens abgesenkt (so zumindest die Einstellung am RRG...). Es gibt keine Fehlermeldungen.
Das Komische ist: 3-4 Tage lang funktioniert das alles (wobei die Fußbodenheizung tagsüber gefühlt etwas zu sehr heizt, und ich bin dabei, die Heizkurve schrittweise etwas flacher zu legen). Dann macht das Mischer-Modul für 2-3 Tage tagsüber dicht, die FB-Heizung wird nicht mehr durchströmt und die Räume im Erdgeschoß kühlen langsam aus. Dann macht das Mischer-Modul irgendwann mal wieder auf und die FB-Heizung wird wieder warm.
Meine (laienhafte) Vermutung: Die Heizungsregelung als solches funktioniert, und die Vorlauftemperatur wird Witterungs-abhängig vernünftig eingeregelt. Nur gibt es irgendeine eine Störung oder falsche eingestellte Regelung in der Ansteuerung der Mischer-Moduls, der den Zufluß für die beiden Heizkreise regelt.
Kann das sein ???