Brennmotor läuft nur mit Hilfe

Diskutiere Brennmotor läuft nur mit Hilfe im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo! ich habe folgendes Problem: Heizung Brötje ESB 3, Ölpumpe zieht kein Öl. Habe Ölpumpe abgebaut und festgestellt das die Brennmotor läuft...

vlad7477

Threadstarter
Mitglied seit
28.07.2010
Beiträge
2
Hallo!

ich habe folgendes Problem:

Heizung Brötje ESB 3, Ölpumpe zieht kein Öl. Habe Ölpumpe abgebaut und
festgestellt das die Brennmotor läuft nicht. Nur wenn ich einen Schubs
gebe, mit einen Schraubzieher, dann läuft Motor wieder. Frage: soll ich
kompletten Motor austauschen oder gibt’s andere Alternative?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
26.883
Hallo,
Hier ist nur der Kondesator defekt.

Tauschen lassen und gut is. Kostet um die 15€
Nota: Nur Anlauf/Betriebskondensator für Motoren verwenden - keinen Lampenkondesator!!
 

vlad7477

Threadstarter
Mitglied seit
28.07.2010
Beiträge
2
Danke! ich versuche
 
Thema:

Brennmotor läuft nur mit Hilfe

Brennmotor läuft nur mit Hilfe - Ähnliche Themen

  • Dringend!! Gebläse läuft nicht

    Dringend!! Gebläse läuft nicht: Hallo! (Junkers ZSBR 3-12 A23) Vor einiger Zeit habe ich schon mal ein Wärmetauscherproblem geschildert. Da hat inzwischen ein befreundeter...
  • Vitodens 200 läuft durchgängig

    Vitodens 200 läuft durchgängig: Hallo Zusammen, ich habe mich hier im Forum angemeldet, da ich gerne einmal hören möchte, ob sich meine Heizung "normal" verhält oder ich mit...
  • WILO wilo star z 15 tt --- Pumpe läuft nicht mehr

    WILO wilo star z 15 tt --- Pumpe läuft nicht mehr: Hallo, die Zirkulationspumpe meiner Heizung, eine WILO star z 15 tt, ist plötzlich nach 6 Jahren Betriebszeit plötzlich ausgestiegen, d.h. das...
  • Buderus GB192 i Vorlauftemperaturerhöhung Warmwasser

    Buderus GB192 i Vorlauftemperaturerhöhung Warmwasser: Nur zum Verständnis, einstellbar ist am RC 310 eine Spanne zwischen 0 und 40°. Wir habe eine FBH die aktuell natürlich nicht aktiv ist. Mir geht...
  • Zwr 18-2 auslauftemperatur zu hoch

    Zwr 18-2 auslauftemperatur zu hoch: Hallo, die therme heizt dauerhaft beim ww auf 90 grad, das wasser dampft regelrecht aus dem wasserhahn. Kann man die mittlere auslauftemperatur...
  • Ähnliche Themen

    • Dringend!! Gebläse läuft nicht

      Dringend!! Gebläse läuft nicht: Hallo! (Junkers ZSBR 3-12 A23) Vor einiger Zeit habe ich schon mal ein Wärmetauscherproblem geschildert. Da hat inzwischen ein befreundeter...
    • Vitodens 200 läuft durchgängig

      Vitodens 200 läuft durchgängig: Hallo Zusammen, ich habe mich hier im Forum angemeldet, da ich gerne einmal hören möchte, ob sich meine Heizung "normal" verhält oder ich mit...
    • WILO wilo star z 15 tt --- Pumpe läuft nicht mehr

      WILO wilo star z 15 tt --- Pumpe läuft nicht mehr: Hallo, die Zirkulationspumpe meiner Heizung, eine WILO star z 15 tt, ist plötzlich nach 6 Jahren Betriebszeit plötzlich ausgestiegen, d.h. das...
    • Buderus GB192 i Vorlauftemperaturerhöhung Warmwasser

      Buderus GB192 i Vorlauftemperaturerhöhung Warmwasser: Nur zum Verständnis, einstellbar ist am RC 310 eine Spanne zwischen 0 und 40°. Wir habe eine FBH die aktuell natürlich nicht aktiv ist. Mir geht...
    • Zwr 18-2 auslauftemperatur zu hoch

      Zwr 18-2 auslauftemperatur zu hoch: Hallo, die therme heizt dauerhaft beim ww auf 90 grad, das wasser dampft regelrecht aus dem wasserhahn. Kann man die mittlere auslauftemperatur...

    Werbepartner

    Oben