Anlage umgehend ausser Betrieb nehmen. Bei Abgasaustritt besteht Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid
Als Heimwerker selbst Düse tauschen ist vollkommen kontraproduktiv
Grund
Welchen CO Gehalt hast du nach Düsentausch ermittelt?
Auf welchen CO² Gehalt hast du den Brenner eingestellt?
Ein nicht perfekt eingestellter Brenner verursacht auch mal Brennstoffmehrverbrauch im 2 stelligen Prozentbereich - aber viel viel wichtiger: Er ist absolut nicht Betriebssicher. 50000 - 100000 ppm Kohlenmonoxid sind da schnell mal möglich. Ab 250 ppm ist tödlich.
Laß künftig den Brenner ausschliesslich durch einen Fachmann warten - alles andere wie Vordruck Ausdehnungsgefäß prüfen usw kannst du selbst machen.
Die Unsitte des selbst Düsen tauschens stirbt anscheinend nie aus. Es ist keineswegs so daß nach Düsentausch die Brennereinstellung automatisch wieder OK ist, dachdem man eine identische Düse verwendet hat.