Brennerstörung nach Kesselreinigung

Diskutiere Brennerstörung nach Kesselreinigung im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, mein Name ist Hans, und ich bin schmutzig UND friere. Das kam so: Vor drei Tagen beschloss ich, den Heizkessel zu säubern. Also habe ich...

2011-12-03-HANS

Threadstarter
Mitglied seit
03.12.2011
Beiträge
15
Hallo, mein Name ist Hans, und ich bin schmutzig UND friere.

Das kam so: Vor drei Tagen beschloss ich,
den Heizkessel zu säubern.
Also habe ich mit dem Staubsauger den ganzen Dreck entfernt, das Flammrohr habe ich ausgesaugt, ohne düse und Elektroden nahe zu kommen und den Brenner wieder festgeschraubt.
Der Ölentlüfter hatte während der Aktion auf dem Boden gelegen und Öl verloren.
Jetzt wollte ich den Brenner starten, und er meldet beharrlich "BS"
(Brennerstörung)
Hat jemand eine Idee, was ich übersehen haben könnte? Muß ich den Flammenwächter erstmal fremdbelichten,
damit Öl angesaugt wird?

Vielen Dank schonmal für Hinweise...und einen schönen Sonntag!


Ach ja, zur Technik:
Vittola Biferral
Tetramatik 2
MAN Raketenbrenner RE1
Ölentlüfter: Afrisa 3/k Flow Control
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.356
Wozu muss man denn bei der Kesselreinugung den Ölentlüfter auf den Boden legen?
 

2011-12-03-HANS

Threadstarter
Mitglied seit
03.12.2011
Beiträge
15
Der Ölentlüfter ist an der Kesselverkleidung festgeschraubt. Wenn ich den Brenner zur Seite klappen will, muß ich den Entlüfter abschrauben, weil sonst die Leitung zwischen Entlüfter und Brenner zu kurz ist.
 

2011-12-03-HANS

Threadstarter
Mitglied seit
03.12.2011
Beiträge
15
kann man, wenn genug Platz da ist. Wenn der Brenner links anstößt, weil da die Wand ist, nutzt das nichts.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.356
Ok.

Bei dem Brenner muss die Ölpumpe entlüftet werden.


Grundsätzlich rate ich davon ab, selbst Hand an die Ölversorgung zu legen ( Ölschaden)

Vorne an der Ölpumpe befindet sich eine Schraube die mit "P" gekennseichnet ist.

Die kann man beim Brenneranlauf lockern bis Öl ausspritzt.
Bei der ganzen Aktion sollte aber 1 Hand ständig Am Brennerstecker oder Heizungsschalter sein. - um vor dem Malheur die Anlage schnell abschalten zu können.
 

2011-12-03-HANS

Threadstarter
Mitglied seit
03.12.2011
Beiträge
15
Gut, das werde ich mal mit aller erdenklichen Vorsicht weiterverfolgen
. Und keine Sorge, ich weiß, was ich tue (meistens)
. Ich bin Techniker, nur halt kein Heizungstechniker. Vielen Dank und einen schönen Sonntag noch, wünscht Dir
Hans


Das Wetter ist ja heute genau richtig, um sich in den Keller zurückzuziehen...
 

2011-12-03-HANS

Threadstarter
Mitglied seit
03.12.2011
Beiträge
15
Dumme Frage am Rande: Wie bringe ich die Pumpe zum Anlaufen? Die Vorwärmung scheint zu funktionieren, d.h. nach ein paar Min. schaltet in der Tetramatik ein Relais, und sie summt leise für ein paar Minuten vor sich hin. Das war´s. BS-Leuchten leuchten. Nix pumpt.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.356
Kaminkehrerschalter einschalten ( Stift in das Loch stecken) und 2 Minuten warten.

Die Ölpumpe läuft, gemeinsam mit dem Gebläse.

Zum entlüften bleiben also nur wenige Sekunden..
 

2011-12-03-HANS

Threadstarter
Mitglied seit
03.12.2011
Beiträge
15
So getan, aber es läuft nix. Nur die Tetramatik summt leise...
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.356
Dann gibts zu Weihnachten eine neue Heizung ;)
 

2011-12-03-HANS

Threadstarter
Mitglied seit
03.12.2011
Beiträge
15
Hausdoc schrieb:
Dann gibts zu Weihnachten eine neue Heizung
Nee, Eisbein mit Eiswein an Eisblumen.

Danke für die Tips
Hans
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.356
Im Ernst: Hier dürfte (auch) die Tetramatik gestorben sein. Summen darf sie nicht.

Keine Panik!
Die Feiertage werden trotzdem warm.
Ein Fachmann bringt deinen Brenner wieder zum laufen und stellt bei der Tetramatik einen Notbetrieb her.
 

2011-12-03-HANS

Threadstarter
Mitglied seit
03.12.2011
Beiträge
15
Na, da bin ich ja beruhigt. Ne neue Heizung ist nämlich erstmal gar nicht drin. Hauptsache, es platzt nichts, wenn demnächst Frost kommt.
Werde dann morgen mal den Fachmann vor Ort kontaktieren.


In der Betriebsanleitung steht, die betriebstemperatur darf 10°c nicht unterschreiten. Gemessen habe ich im Raum 9°c. Kann das was ausmachen?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.356
Keine Sorge.
Erst wenn die Außentemperaturen einige Tage deutlich unter Null ° liegen, besteht die Gefahr, daß was aufgefriert.

Bei den derzeitigen Temperaturen besteht keine Gefahr. Es sei denn dein Haustier heißt Rudi und du wohnst am Nordpol
 

2011-12-03-HANS

Threadstarter
Mitglied seit
03.12.2011
Beiträge
15
Hausdoc schrieb:
Keine Sorge.
Erst wenn die Außentemperaturen einige Tage deutlich unter Null ° liegen, besteht die Gefahr, daß was aufgefriert.

Bei den derzeitigen Temperaturen besteht keine Gefahr. Es sei denn dein Haustier heißt Rudi und du wohnst am Nordpol
Ich meine ja die Betriebstemperatur vom Brenner bzw. Ölpumpe. Kann es sein, daß ein Thermostat den Betrieb unter 10° verhindert? Irgendwo habe ich gelesen, die min. Betriebstemperatur wäre 10°. Wäre ja doof, wenn der Profi kommt und sagt: Heizen Sie erst mal, hier ist es der Heizung zu kalt.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.356
Nö- daran kanns nicht liegen.

Erst unter ca 3° Öltemperatur kann es durch Parafinasscheidung zu Problemen kommen.
 

2011-12-03-HANS

Threadstarter
Mitglied seit
03.12.2011
Beiträge
15
Ja dann erstmal vielen Dank für die Beratung. Wenn der Profi da war, werde ich mal berichten. Jetzt ist erstmal Feierabend, ich wünsche eine gute Nacht.
Viele Grüße
Hans
 

2011-12-03-HANS

Threadstarter
Mitglied seit
03.12.2011
Beiträge
15
So, der Profi war da. Heizung läuft, war eine Sache von 5 Minuten. Was genau er gemacht hat, konnte ich nicht sehen, weil der Geselle davor stand und ich vor lauter Ehrfurcht vergessen habe zu fragen. Auf jeden Fall lag es an der Luft in der Ölleitung und im Filter.
 
Thema:

Brennerstörung nach Kesselreinigung

Brennerstörung nach Kesselreinigung - Ähnliche Themen

  • Brennerstörung BRE1 Typ 1.1

    Brennerstörung BRE1 Typ 1.1: Hallo Forumsmitglieder, hab da ein Problem mit dem BRE 1.1. Kessel ist ein G115 Brenner ging immer auf Störung hab mal den Brenner aufgemacht und...
  • Brennerstörung und spinnende Kesseltemperatur Wolf R12

    Brennerstörung und spinnende Kesseltemperatur Wolf R12: Hallo habe wiederkehrende Probleme mit meiner Wolf Gasheizung R12DigiCompact Baujahr 2003. Kesseltemperatur springt in den negativen Bereich dann...
  • Brennerstörung G115U - Ursachenforschung

    Brennerstörung G115U - Ursachenforschung: Vorgeschichte: Wir haben vor 12 Jahren ein Haus bezogen und damit die vorhandene Buderus G115 U mit BRE 1.2 28kW übernommen. Die Steuerung ist...
  • Brötje SOB22 C Brennerstörung 131

    Brötje SOB22 C Brennerstörung 131: Hallo zusammen, unsere Ölheizung Brötje SOB22 C bringt mich und meine Heizungsfachleute noch um den Verstand. 2 Haben schon aufgegeben und einer...
  • Brennerstörung 131 vom Brötje SOB22

    Brennerstörung 131 vom Brötje SOB22: Hallo!Bei mir kommt immer die Brennerstörung 131 der Heizungstechniker wa da Wartung wurde gemacht Teile wurden ausgetauscht sie ist 1 Tag...
  • Ähnliche Themen

    • Brennerstörung BRE1 Typ 1.1

      Brennerstörung BRE1 Typ 1.1: Hallo Forumsmitglieder, hab da ein Problem mit dem BRE 1.1. Kessel ist ein G115 Brenner ging immer auf Störung hab mal den Brenner aufgemacht und...
    • Brennerstörung und spinnende Kesseltemperatur Wolf R12

      Brennerstörung und spinnende Kesseltemperatur Wolf R12: Hallo habe wiederkehrende Probleme mit meiner Wolf Gasheizung R12DigiCompact Baujahr 2003. Kesseltemperatur springt in den negativen Bereich dann...
    • Brennerstörung G115U - Ursachenforschung

      Brennerstörung G115U - Ursachenforschung: Vorgeschichte: Wir haben vor 12 Jahren ein Haus bezogen und damit die vorhandene Buderus G115 U mit BRE 1.2 28kW übernommen. Die Steuerung ist...
    • Brötje SOB22 C Brennerstörung 131

      Brötje SOB22 C Brennerstörung 131: Hallo zusammen, unsere Ölheizung Brötje SOB22 C bringt mich und meine Heizungsfachleute noch um den Verstand. 2 Haben schon aufgegeben und einer...
    • Brennerstörung 131 vom Brötje SOB22

      Brennerstörung 131 vom Brötje SOB22: Hallo!Bei mir kommt immer die Brennerstörung 131 der Heizungstechniker wa da Wartung wurde gemacht Teile wurden ausgetauscht sie ist 1 Tag...
    Oben