Beatle
Threadstarter
- Mitglied seit
- 02.10.2019
- Beiträge
- 8
Hallo,
ich schreibe hier da ich Verzweifelt bin!
Vor ungefähr 7 Jahren wurde eine neue Heizungsanlage (Brötje) bei mir eingebaut, welche leider nur Probleme gemacht hat und immer noch macht. Es gab bis dato noch kein Jahr wo die Heizungsanlage störungsfrei durchgelaufen ist.
In den vergangen Jahren Kämpfen wir damit, dass der Brenner sporadisch auf Störung geht (Störung 131) und „keiner“ weis warum! Inzwischen wurden unzählige Thesen zu Grunde gelegt und diverse Teile ausgetauscht.
Bereits im ersten Jahr war ein Kundendienstmitarbeiter vor Ort und hat die Elektronik auf Kulanz ausgetauscht - dieses war sehr zufriedenstellen, aber die andauernden Störungen bleiben weiterhin bestehen.
Folgende Thesen wurden gemeinschaftlich mit der installations Firma Aufgestellt und umgesetzt:
Ich habe inzwischen aus voller Verzweiflung eine Siemens LOGO verbaut, die bei einer Brennerstörung den Quittierbutton für 1,5sek. betätigt.
Kann mir Bitte jemand helfen bzw. tipps geben, danke.
ich schreibe hier da ich Verzweifelt bin!
Vor ungefähr 7 Jahren wurde eine neue Heizungsanlage (Brötje) bei mir eingebaut, welche leider nur Probleme gemacht hat und immer noch macht. Es gab bis dato noch kein Jahr wo die Heizungsanlage störungsfrei durchgelaufen ist.
In den vergangen Jahren Kämpfen wir damit, dass der Brenner sporadisch auf Störung geht (Störung 131) und „keiner“ weis warum! Inzwischen wurden unzählige Thesen zu Grunde gelegt und diverse Teile ausgetauscht.
Bereits im ersten Jahr war ein Kundendienstmitarbeiter vor Ort und hat die Elektronik auf Kulanz ausgetauscht - dieses war sehr zufriedenstellen, aber die andauernden Störungen bleiben weiterhin bestehen.
Folgende Thesen wurden gemeinschaftlich mit der installations Firma Aufgestellt und umgesetzt:
- Die Oelleitung vom Oeltank zum Kessel kann eine Undichtigkeit aufweisen, dadurch läuft die Oelleitung rückwärts leer.
Bei einem anschließenden Startversuch des Brenners, kann dann die Oelpumpe die leere Oelleitung nicht schnell genug befüllen und der Brenner geht dadurch auf Störung.
Also wurde die Oelleitung gegen eine geeignet neue Leitung ausgetauscht.
Leider ohne Erfolg, der Brenner geht weiterhin auf Störung.
- Der alte Einkreisfilter ohne Entlüftung könnte z.B. das Problem sein, da das angesaugte Oel mit Luft versetzt ist und dadurch der Brenner auf Störung geht.
Also wurde der alter Einkreisfilter ohne Entlüftung gegen einen Oelfilter mit Entlüftung ausgetauscht.
Leider ohne Erfolg, der Brenner geht weiterhin auf Störung.
- Tonaufnahme (Anhang):
Durch Zufall konnte ein Mieter eine Tonaufnahme vom Brenner aufnehmen, welche sehr ungewöhnlich klingt. Es hörte sich an, als ob der Brenner mehrere Startversuche machen musste bis der Brenner „Durchgezündet“ hat. Als mögliche Fehlerquelle wurde der Feuerungsautomat ausgemacht, welcher auch ausgetauscht wurde, um den Fehler endgültig zu fixieren.
Leider ohne Erfolg, der Brenner geht weiterhin auf Störung.
- Nach weiteren Überlegungen sind wir zu folgender These gekommen: Die Zündelektroden sind verschließen und daher wird der Brenner nicht immer zünden.
Also wurden die Zündelektroden ausgetauscht.
Leider ohne Erfolg, der Brenner geht weiterhin auf Störung.
- Inzwischen geht man davon aus, dass die Oelpumpe einen Defekt aufweist und dass Sie den Öldruck nicht dauerhaft aufrechterhält und dass dadurch der Brenner auf Störung geht.
Also wurde die Oelpumpe ausgetauscht und neu eingemessen.
Leider ohne Erfolg, der Brenner geht weiterhin auf Störung.
- Im Zusammenhang mit dem Austausch der Oelpumpe wurde auch die Düse ausgetauscht, da es eventuell auch hier zu einer Brennerstörung führen kann.
Leider ohne Erfolg, der Brenner geht weiterhin auf Störung.
- Ein weiterer Ortsansässiger Installateur hat die These aufgestellt, dass ggf. die Magnetspulen „verbraucht“ sind und das Sie durch eine länger Betriebsphase die Magnetisierung verliert und dadurch die Oelzuvor in den Kessel unterbrochen wird.
Also wurden die Magnetventile durch neue ersetzt.
Leider ohne Erfolg, der Brenner geht weiterhin auf Störung.
- Da es sich um eine Raumluftunabhängige Anlage handelt wurde die These aufgestellt, dass die Frischluft welche durch den Schornstein angezogen wird, mit Abgasen vermischt ist und das dadurch die Flamme im Kessel erstickt.
Also wurde ein neues Kernloch in die Außenwand gebohrt um eine neue Frischluftzuvor zu schaffen.
Eine Messung hat aber ergeben, dass der Sauerstoffgehalt durch den Schornstein bei 21% liegt.
Leider ohne Erfolg, der Brenner geht weiterhin auf Störung.
- Auch das Antihebeventil wurde als mögliche Fehlerquelle in Betracht gezogen. Daher wurde dieses Ventil deaktiviert bzw. ausgebaut.
Leider ohne Erfolg, der Brenner geht weiterhin auf Störung.
- Vor einigen wochen wurde eine CO2 Messung durchgeführt. Hier war aufgefallen dass während des Betriebs der CO2- Wert von 13% auf 4% abgefallen ist. Während der CO2- Wert gefallen ist wurde der Frischluftschlauch vom Brennergehäuse abgezogen und der CO2– Wert ist wieder auf 13% gestiegen.
Da aber keine Auffälligkeiten an der Rohrleitung für die Frischluftzuvor ersichtlich waren, wurde der Schlauch wieder auf den Brenner gesteckt. Komischerweise lief der Brenner daraufhin mit 13% CO2 weiter.
Der Lüfter dürft aber hier nicht die Ursache sein, da alle Flügelräder dran sind und er ein ruhiges gleichmäßiges Betriebsbild vorweist.
Brenner geht weiterhin auf Störung.
- Nach einigen recherchen im Internet habe ich gelesen dass die Fotozelle ggf. ein Defekt haben kann. Also wurde auch diese ausgetauscht.
Naja, was soll ich sagen: Leider ohne Erfolg, der Brenner geht weiterhin auf Störung.
Ich habe inzwischen aus voller Verzweiflung eine Siemens LOGO verbaut, die bei einer Brennerstörung den Quittierbutton für 1,5sek. betätigt.
Kann mir Bitte jemand helfen bzw. tipps geben, danke.
Anhänge
-
295,3 KB Aufrufe: 1.109
-
308 KB Aufrufe: 896