Hallo ihr lieben Fachleute,
brauche eure Hilfe.
Mit meiner Wolf Heizung CGBK- 20 bin ich eigentlich zufrieden. ( Lief 4,5 Jahre ohne Probleme in Werkseinstellung - natürlich mit großer Takterei aber ohne Störanzeige )
Nach der Wartung trat der Fehler 61 auf. Entweder bei starkem Wind aber hauptsächlich, wenn Warmwasseranforderung besteht, tritt die Störung auf.
Nach Kontakt mit dem Wolf Werkskundendienst wurde mir als mögliche Fehler die Angaben gemacht, welche auch in der Bedienungsanleitung stehen ( Abfall Ionisationsstrom, Wind, Elektrode, Masseverbindung )
Die Fehleranzeige blinkt im BM, manchmal geht sie von alleine weg ?, meist muß ich dann reseten. Dann läuft sie in der Regel bis zur nächsten WW-Anforderung.
Der Heizungsfachmann war nun schon 4mal da.
Hat Wartung gemacht, Syphon entleert,ein etwas krummes Rohr getauscht und Abgastest gemacht. ( Der "Spaß" beläuft sich nun schon über 900,- Euro )
Obwohl er ein Fachpartner von Wolf ist, hatte ich den Eindruck, das er nicht so richtig weiß, warum der Fehler auftritt. ( hat mich mehrmals gefragt, ob auch wirklich noch Flüssiggas im Tank ist und wußte auch nicht, was Störung 61 bedeutet )
Nachdem er im Juni 15 die Elektrode gewechselt hat, lief die Heizung ca. 7 Monate, jetzt wieder das gleiche Problem.
Habt ihr noch Tipps, woran das liegen könnte ?
brauche eure Hilfe.
Mit meiner Wolf Heizung CGBK- 20 bin ich eigentlich zufrieden. ( Lief 4,5 Jahre ohne Probleme in Werkseinstellung - natürlich mit großer Takterei aber ohne Störanzeige )
Nach der Wartung trat der Fehler 61 auf. Entweder bei starkem Wind aber hauptsächlich, wenn Warmwasseranforderung besteht, tritt die Störung auf.
Nach Kontakt mit dem Wolf Werkskundendienst wurde mir als mögliche Fehler die Angaben gemacht, welche auch in der Bedienungsanleitung stehen ( Abfall Ionisationsstrom, Wind, Elektrode, Masseverbindung )
Die Fehleranzeige blinkt im BM, manchmal geht sie von alleine weg ?, meist muß ich dann reseten. Dann läuft sie in der Regel bis zur nächsten WW-Anforderung.
Der Heizungsfachmann war nun schon 4mal da.
Hat Wartung gemacht, Syphon entleert,ein etwas krummes Rohr getauscht und Abgastest gemacht. ( Der "Spaß" beläuft sich nun schon über 900,- Euro )
Obwohl er ein Fachpartner von Wolf ist, hatte ich den Eindruck, das er nicht so richtig weiß, warum der Fehler auftritt. ( hat mich mehrmals gefragt, ob auch wirklich noch Flüssiggas im Tank ist und wußte auch nicht, was Störung 61 bedeutet )
Nachdem er im Juni 15 die Elektrode gewechselt hat, lief die Heizung ca. 7 Monate, jetzt wieder das gleiche Problem.
Habt ihr noch Tipps, woran das liegen könnte ?