Hab in den letzten Monaten die Heizung abgestimmt.
Immer über alles Buch geführt, bin soweit glücklich.
Der letzte Punkt ist die Brennersperre:
Werkseinstellung 20 = 20 Minuten bei 20°c VLT, bei 55°c VLT sind es noch 8 Minuten.
Ich habe eine Raumführung. Je größer Delta zwischen Soll und Ist desto höher die VLT
Mit dem Wert 20 war die Therme nur am takten um die Temp. zu halten. Da hier eine VLT um die 30°c reichten. Bei 8kw Leistung, war die VLT direkt erreicht und die Therme aus und nach paar Minuten wieder aus.
Mit Anhebung der Brennersperre steigt die VLT, da die Pausen länger sind und der Regler gegensteuern will.
Was würdet ihr machen:?
kurze Pause mit kleiner VLT
oder
lange Pause mit hoher VLT