Guten Tag,

auch wenn der Brenner des Kessels WGB EVO 20i läuft, wird immer die Modulation 0% angezeigt.

Menüpunkt Fchmann/Diagnose Erzeuger/Brennermodulation

Was kann das sein?

Danke
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
Ist ja nicht schlimm!
D.h. nur, dass der Brenner mit kleinster Leistung läuft und damit anscheinend den Bedarf decken kann!
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
🤷‍♂️ warum ist die falsch? :unsure:
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.236
Standort
Einfach saubere Arbeit
Na weil das verwirrender UNSINN ist: Die Modulation kann neimals null sein, denn 0 = AUS. Ich weiß nicht wo da das Problem sein kann eine relative Leistung in Prozenten anzugeben, denn die "Daten" sind ja ohnehin da.
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
....OK............die 0% beschreibt ja auch nicht eine Modulation von 0, sondern die kleinste einstellbare Geräteleistung......bzw. die einstellbare Geräteleistung!
Wenn ein Gerät von 1,5 bis 20 KW moduliert, sind die 1,5kw die kleinste einstellbare Leistung....also 0%.......
 