Brenner läuft nur unter Schornsteinfegertaste bei VCW 242 E

Diskutiere Brenner läuft nur unter Schornsteinfegertaste bei VCW 242 E im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; ?( Nach einem Austausch der Umwälzpumpe, die durch Auffrieren geplatzt war, läuft die Therme nur noch mit der Schornsteinfegertaste. Wenn ich...

tschirn

Threadstarter
Mitglied seit
24.02.2011
Beiträge
4
?( Nach einem Austausch der Umwälzpumpe, die durch
Auffrieren geplatzt war, läuft die Therme nur noch mit der
Schornsteinfegertaste. Wenn ich mit der Schornsteinfegertaste starte,
dann geht der Brenner an, nehme ich die Schornsteinfegertaste dann raus,
geht unmittelbar die Flamme aus, Pumpe und Ventilator laufen aber
weiter. Bin ratlos, weil ich in Hartz IV-Bezug bin, und mir keinen
teuren Monteur leisten kann. Wer hat einen Rat für dies Problem?? ?( :?: :?:
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
27.399
Welchen Raumthermostat hast du????


Wenn der auf 7-8-9- angeschlossen ist, Raumthermostat testweise abklemmen.
Wenn der bei 3-4-5 angeschlossen ist , mach bei 3+4 eine Drahtbrücke rein.


Ansonsten seh ich da eh ziemlich schwarz.

Wenn die Pumpe aufgefroren war, gibts da noch mehr Frostschäden.
Ein derartiges Gerät mit aufgefrorener Pumpe ist ein Totalschaden.
 

tschirn

Threadstarter
Mitglied seit
24.02.2011
Beiträge
4
ich habe den Raumthermostat abgeklemmt, aber das Ergebnis ist das gleiche, schade. gibt es da die Möglichkeit, das die Steuerplatinen , bzw. die Relais auf einer der Platinen defekt sind? Auf der Hauptplatine und auf der obersten Steckplatine sind Relais. Neben der Pumpe habe ich auch das darunter befindliche Umschaltventil repariert, die Membrane war heraus gedrückt. Es war auch vorige Woche ein Monteur da, der hat das so eingestellt, dass die Schornsteinfegertaste eingeschaltet bleiben muß. Wieviel mehr Verbrauch hat man durch diese Art Steuerung?

Gruß

Willi Tschirn
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
27.399
Vergiss es!

Ein Gerät mit Frostschaden ist meist ein Fall für den Alteisencontainer.
 

tschirn

Threadstarter
Mitglied seit
24.02.2011
Beiträge
4
Ok, kannst Du mir vielleicht sagen, wieviel mehr Gas diese, nicht wirklich optimale, Methode des Heizems mehr verbraucht??

Gruß

Tschirn
 
Thema:

Brenner läuft nur unter Schornsteinfegertaste bei VCW 242 E

Brenner läuft nur unter Schornsteinfegertaste bei VCW 242 E - Ähnliche Themen

  • Vitoladens 300-C | Brenner läuft nicht an | Anforderung 0°C

    Vitoladens 300-C | Brenner läuft nicht an | Anforderung 0°C: Guten Abend zusammen, nachdem ich schon etwas hier im Forum gelesen haben, vorneweg ein großes Kompliment an alle, die hier tatkräftig in ihrer...
  • WGB 35 bleibt auf 0 stehen, Brenner läuft nicht.

    WGB 35 bleibt auf 0 stehen, Brenner läuft nicht.: Hallo, nach einem Stromzählertausch unseres Netzbetreibers, ist nun unsere Heizung defekt. Sie steht auf 0, laut Beschreibung Stand By. Wir haben...
  • Buderus Gasbrenner läuft ununterbrochen

    Buderus Gasbrenner läuft ununterbrochen: Hi, wir haben seit etwa einem halben Jahr einen neue Buderus Gas-Brennwertkessel GB212. Da jetzt die Temperaturen etwas kälter werden habe ich...
  • Gaszähler läuft auch nach Brennerstop weiter.

    Gaszähler läuft auch nach Brennerstop weiter.: Seit 6.11. läuft meine neue Gasheizung (s. unten). Habe zufällig festgestellt, dass der Gaszähler, wenn auch langsam, nach Stillstand des Brenners...
  • Brenner läuft durch

    Brenner läuft durch: Ich habe einen neuen VC DE 206/5-5 der bisher 6 Wochen gut läuft. Heute früh merke ich, daß der Brenner mindestens 2 Stunden durchheizte...
  • Ähnliche Themen

    • Vitoladens 300-C | Brenner läuft nicht an | Anforderung 0°C

      Vitoladens 300-C | Brenner läuft nicht an | Anforderung 0°C: Guten Abend zusammen, nachdem ich schon etwas hier im Forum gelesen haben, vorneweg ein großes Kompliment an alle, die hier tatkräftig in ihrer...
    • WGB 35 bleibt auf 0 stehen, Brenner läuft nicht.

      WGB 35 bleibt auf 0 stehen, Brenner läuft nicht.: Hallo, nach einem Stromzählertausch unseres Netzbetreibers, ist nun unsere Heizung defekt. Sie steht auf 0, laut Beschreibung Stand By. Wir haben...
    • Buderus Gasbrenner läuft ununterbrochen

      Buderus Gasbrenner läuft ununterbrochen: Hi, wir haben seit etwa einem halben Jahr einen neue Buderus Gas-Brennwertkessel GB212. Da jetzt die Temperaturen etwas kälter werden habe ich...
    • Gaszähler läuft auch nach Brennerstop weiter.

      Gaszähler läuft auch nach Brennerstop weiter.: Seit 6.11. läuft meine neue Gasheizung (s. unten). Habe zufällig festgestellt, dass der Gaszähler, wenn auch langsam, nach Stillstand des Brenners...
    • Brenner läuft durch

      Brenner läuft durch: Ich habe einen neuen VC DE 206/5-5 der bisher 6 Wochen gut läuft. Heute früh merke ich, daß der Brenner mindestens 2 Stunden durchheizte...

    Werbepartner