Hallo,
ich habe einen Vaillant Kessel mit der Steuerung Colormatic VRC MF.
Obwohl die Warmwasserladung auf parallel eingestellt ist,geht der Brenner aus,sobald die Kessel Ladepumpe läuft.
Die andere Seite ist so,sobald der Brenner läuft ,geht die Zirkulationspumpe der Heizung aus.
Manchmal läuft der Brenner auch sehr kurz an,geht dann normal mit Spülung aus um gleich darauf wieder anzulaufen.Dies aber ohne Einfluss der Ladefunktion.
Hier noch was zu der Anlage und was ich da alles verändert habe.
Die Anlage wurde 2002 neu eingebaut,mit dem zu der Zeit erstmaligen ÖL Brennwert.
Nachgeschaltet ist ein Bomat Wärmetauscher.Dieser speist einen großen Heizkörper,im Winter geht es in die separate Spirale im Kessel.
Vorlauftemperatur vom WT ist ca.35° Rücklauf liegt bei 30°.
Brenner ist ein VKO UNIT 27 Typ 041768.
Düse ist eine FI 0,4 60° SF.
Durch den nachgeschalteten Wärmetauscher gibt es einen Widerstand für das Abgas und das System war nicht aufeinander abgestimmt.
Deshalb gab es die anfänglichen Störungen.
Anfänglich ging der Brenner im Sommer alle 3-4 Wochen auf Störung.Jedesmal kam ein Techniker und hat dies und das ... versucht und eingestellt.
Nichts hat dauerhaft funktioniert.
Ich habe die Sache dann selbst in die Hand genommen.........
Habe mir dann ein feuerfestes Glas besorgt um damit die kleine Öffnung im Kesseldeckel im Betrieb abzudecken.
So kann man schön die Flamme sehen und auch sehen ob das Flammenbild besser oder schlechter wird,wenn man eine Einstellung verändert.
So habe ich nach und nach eine Einstellung gefunden,die seither einwandfrei läuft.
Düsenstock mußte dazu auf 12 rausgedreht werden.
Die untere Klappe muß ganz zu,weil es sonst zu einem Flammenrückschlag beim Zünden kommt.Das pendelt dann so puff - puff - puff hin und her,beruhigt sich nach spätestens 10 sekunden ist aber nicht tragbar.
Stauklappe ist auf 8.
Pumpendruck ist auf 13,5 bar eingestellt,alles wegen dem Rückschlagen beim Zünden.
Der Abstand Stauscheibe zur Düse wurde von 4mm auf 6mm vergrößert.
Der Brenner zündet mit einem Ruppp.
Die Flamme hat einen blauen Kegel mit äußeren kleinen gelben Zungen.
Wie könnte man dieses hin und her pendeln beim Zünden noch in den Griff bekommen?
Ist der Brenner noch up to date oder gibt es da bereits einen anderen der zu empfehlen wäre?
Vielen Dank,Hörbi
ich habe einen Vaillant Kessel mit der Steuerung Colormatic VRC MF.
Obwohl die Warmwasserladung auf parallel eingestellt ist,geht der Brenner aus,sobald die Kessel Ladepumpe läuft.
Die andere Seite ist so,sobald der Brenner läuft ,geht die Zirkulationspumpe der Heizung aus.
Manchmal läuft der Brenner auch sehr kurz an,geht dann normal mit Spülung aus um gleich darauf wieder anzulaufen.Dies aber ohne Einfluss der Ladefunktion.
Hier noch was zu der Anlage und was ich da alles verändert habe.
Die Anlage wurde 2002 neu eingebaut,mit dem zu der Zeit erstmaligen ÖL Brennwert.
Nachgeschaltet ist ein Bomat Wärmetauscher.Dieser speist einen großen Heizkörper,im Winter geht es in die separate Spirale im Kessel.
Vorlauftemperatur vom WT ist ca.35° Rücklauf liegt bei 30°.
Brenner ist ein VKO UNIT 27 Typ 041768.
Düse ist eine FI 0,4 60° SF.
Durch den nachgeschalteten Wärmetauscher gibt es einen Widerstand für das Abgas und das System war nicht aufeinander abgestimmt.
Deshalb gab es die anfänglichen Störungen.
Anfänglich ging der Brenner im Sommer alle 3-4 Wochen auf Störung.Jedesmal kam ein Techniker und hat dies und das ... versucht und eingestellt.
Nichts hat dauerhaft funktioniert.
Ich habe die Sache dann selbst in die Hand genommen.........
Habe mir dann ein feuerfestes Glas besorgt um damit die kleine Öffnung im Kesseldeckel im Betrieb abzudecken.
So kann man schön die Flamme sehen und auch sehen ob das Flammenbild besser oder schlechter wird,wenn man eine Einstellung verändert.
So habe ich nach und nach eine Einstellung gefunden,die seither einwandfrei läuft.
Düsenstock mußte dazu auf 12 rausgedreht werden.
Die untere Klappe muß ganz zu,weil es sonst zu einem Flammenrückschlag beim Zünden kommt.Das pendelt dann so puff - puff - puff hin und her,beruhigt sich nach spätestens 10 sekunden ist aber nicht tragbar.
Stauklappe ist auf 8.
Pumpendruck ist auf 13,5 bar eingestellt,alles wegen dem Rückschlagen beim Zünden.
Der Abstand Stauscheibe zur Düse wurde von 4mm auf 6mm vergrößert.
Der Brenner zündet mit einem Ruppp.
Die Flamme hat einen blauen Kegel mit äußeren kleinen gelben Zungen.
Wie könnte man dieses hin und her pendeln beim Zünden noch in den Griff bekommen?
Ist der Brenner noch up to date oder gibt es da bereits einen anderen der zu empfehlen wäre?
Vielen Dank,Hörbi