Brauchwasser mit Solaranlge mit Wärmepumpe kombinieren

Diskutiere Brauchwasser mit Solaranlge mit Wärmepumpe kombinieren im Wärmepumpe, Gebäudekühlung Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo, wir haben einen Pufferspeicher mit Solarunterstützung, in dem selben Pufferspeicher befindet sich auch ein "Durchlauferhitzer" für...

Jochenk85

Threadstarter
Mitglied seit
08.10.2017
Beiträge
2
Hallo,

wir haben einen Pufferspeicher mit Solarunterstützung, in dem selben Pufferspeicher befindet sich auch ein "Durchlauferhitzer" für Brauchwasser. In Stoßzeiten ist aber diesr Durchlauferhitzer zu klein, bzw die Schüttleistung zu gerin (Wassertemperatur wird über ein Mischventil auf ca. 50°C geregelt), so das der Wasserdruck auf der WW Seite stark abfällt und am Ende der Leitung nicht für jeden Warmes Wasser zur Verfügung steht. Nun will ich diese Stoßzeiten durch einen Brauchwasserwärmepumpe abfedern. Gibt es eine Möglichkeit, dass zuerst das WW der Solarenergie bezogen wird und wenn diese nicht ausreicht dann die Wärmepumpe ins Spiel kommt?


Danke und Gruß

Jochen
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.378
Jochenk85 schrieb:
Nun will ich diese Stoßzeiten durch einen Brauchwasserwärmepumpe abfedern
Dass ist hirnrissig.
Gerade diese Wärmepumpe brauchen für Stoßzeiten selbst eine zusätzliche Wärmequelle.

Poste mal Daten zur Anlage.
Größe des Puffers
Typ des "Durchlauferhitzers"
Anzahl der Personen im Haushalt
 

Jochenk85

Threadstarter
Mitglied seit
08.10.2017
Beiträge
2
Hirnrissig sehe ich das nicht, denn eine Wärmepumpe mit einem ausreichenden Wasservorrat kann sehr gut Stoßzeiten abfedern. Aber davon abgesehen war das auch nicht meine Frage.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.378
Jochenk85 schrieb:
denn eine Wärmepumpe mit einem ausreichenden Wasservorrat kann sehr gut Stoßzeiten abfedern
Das würde aber mehr Pufferinhalt auch erreichen - bei 1/3 der Kosten.

Könntest du noch Daten zur Anlage nachliefern?

Was beheizt den außer der Solaranlage noch den Puffer?
 
Thema:

Brauchwasser mit Solaranlge mit Wärmepumpe kombinieren

Brauchwasser mit Solaranlge mit Wärmepumpe kombinieren - Ähnliche Themen

  • Brauchwasser Temp fällt ab...

    Brauchwasser Temp fällt ab...: Guten Tag... Wir wohnen in einer Mietwohnung mit einer Brötje WGB 2.15 im Keller. Wo liegt der Fehler, wenn Brauchwasser bei 60/65° ist, man...
  • Vorstellung Brauchwasser WP von Alpha Innotec im DIY

    Vorstellung Brauchwasser WP von Alpha Innotec im DIY: Meine DIY BWWP ist nun so gut wie fertig. Es fehlt noch die Anbindung des DLE, sowie die Dämmung der Rohrleitungen, und des Abluftrohres...
  • Funktion Brauchwasser mit dem Viessmann Vitocell VC 340-M Speicher?

    Funktion Brauchwasser mit dem Viessmann Vitocell VC 340-M Speicher?: Hallo, ich habe bitte eine Frage zur Brauchwassererwärmung mit dem Viessmann Vitocell VC 340-M Speicher. Dieser hat eine Spirale zur...
  • Heizungserweiterung Buderus Logano Plus GB125 + Brauchwasser Speicher 200L

    Heizungserweiterung Buderus Logano Plus GB125 + Brauchwasser Speicher 200L: Hallo zusammen, Ich habe mir ein Haus aus 1959 gekauft, hir wurde 2012 die 2. Zentralheizung verbaut. Hierbei handelt es sich um ein System von...
  • Luftwasser Brauchwasser Sole Wärmepumpe und 3,9 Kw Holzkessel Pufferspeicher Frischwasserstation

    Luftwasser Brauchwasser Sole Wärmepumpe und 3,9 Kw Holzkessel Pufferspeicher Frischwasserstation: Hallo Zusammen, ich möchte hier meine Gedankengänge hinterfragt haben, Sinn oder Unsinn. Momentan alles fiktiv, ob technisch möglich. Alles ist in...
  • Ähnliche Themen

    Oben