Nur
zum Verständnis (Strom für Verbrenner OFF.
= Heizung aus )
off ist HZ an und on HZ aus.
Das 1. Problem ist damit klar.
Nachdem du den TR 200 entfernt hast, bekommt die Heizung keine Vorlauftemperatur Vorgabe mehr, die hatte der TR geliefert und da du keinen Außensensor hast, muss du das jetzt von Hand machen. Dazu dann immer den Heizugsregler an der Heizung mit der Einstellung der Außentemperatur anpassen.
Ich würde den bei den
jetzigen Wetterbedingungen auf 2 stellen. Wenn es nicht warm genug wird höher (+0,5) stellen.
Stellst du den zu hoch ein, kommt es zwangsweise zum überheizen! (verstanden? wenn nicht Fragen, das muss verstanden sein)
Du kannst zwar die Wetterdaten über das Easy Control empfangen, aber nicht über die jetzt benutzte Schnittstelle an die Heizung übertragen.
Da du das aber eingestellt hast, kommt es möglicherweise dabei zu Übertragungsstörungen.
Zum Test bitte mal das beziehen von Wetterdaten im Easy Control abschalten um zu sehen ob dann noch Übertragungsfehler auftreten.
2. Störeinflüsse greifen in die Thermostat-Regelung ein.
Duty Cycle bei CCU3 ist bei 15% sollte 0% sein!
Deshalb Wetter aus. Über 1-2-4 kann nur aus und ein an die Therme übertragen werden.
mach das bitte dann sehen wir weiter. Es geht nur Schrittweise, vor Ort schnell gemacht, hier dauert es leider etwas. Und dann bitte berichten.
Sicherlich durch manuellen Betrieb der Thermostate; siehe oben. Heizung einschalten, Solltemperatur am Thermostat auf einen recht niedrigen Wert setzen und schauen, ob der Heizkörper warm wird oder nicht. Dann die Solltemperatur (nach oben) variieren und die Reaktion des Stellantriebs und des Heizkörpers beobachten.
Das noch nicht machen! kommt aber noch.