Boiler lädt zu heiss, buderus Pelletkessel

Diskutiere Boiler lädt zu heiss, buderus Pelletkessel im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, unser Warmwasserboiler mit 300l wird von einem Buderus Pelletkessel Sp 261 im Pufferbetrieb erwärmt. Nach 10 Jahren problemlosen Betrieb...

Andi1000

Threadstarter
Mitglied seit
16.10.2020
Beiträge
2
Hallo, unser Warmwasserboiler mit 300l wird von einem Buderus Pelletkessel Sp 261 im Pufferbetrieb erwärmt. Nach 10 Jahren problemlosen Betrieb habe ich das Problem, dass das Wasser im Boiler zu heiss wird. Selbst wenn ich testweise eine Max. Temp von nur 42 grad eingebe heizt der Boiler auf 67 grad. Was ist da defekt? Im Steuerungsmenü vom Kessel wird bei Boilereinstellung die Ist Temp richtig angezeigt. Grüsse Andi
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.356
Wie wird der Warmwasserspeicher erwärmt? Klassisch über Ladepumpe oder über Umschaltventil nach Pufferladepumpe?

Im ersten fall die Schwerkraftbremse/Rükflussverhinderer im Boilerladekreis prüfen. Im zweiten Fall Umschaltventil prüfen/reinigen
 

Andi1000

Threadstarter
Mitglied seit
16.10.2020
Beiträge
2
Bei uns ist eine Ladepumpe verbaut. Dann lass ich nach den Rückflussverhinderer prüfen. Danke! Grüsse
 
Thema:

Boiler lädt zu heiss, buderus Pelletkessel

Boiler lädt zu heiss, buderus Pelletkessel - Ähnliche Themen

  • Junkers Zwr 18 3 mit Boiler, Warmwasser zu heiss

    Junkers Zwr 18 3 mit Boiler, Warmwasser zu heiss: Hallo. Ich habe seit kurzer Zeit folgendes Problem : Ich habe eine ältere Junkers Zwr 18-3 Gastherme mit Wasserspeicher. Das Warmwasser wird so...
  • Definition Boiler

    Definition Boiler: Hallo zusammen, es geht um Boiler-Definition. Der eine sagte, Wärmespeicher ist Boiler, der andere sagte, der Brenner ist Boiler. In meinem...
  • Heißes Wasser vom Boiler direkt statt vom Wärmespeicher

    Heißes Wasser vom Boiler direkt statt vom Wärmespeicher: Hallo zusammen, ich besitze Boiler Buderus GB 112-24 mit Wärmespeicher SU-160/1 W. Wie / wo soll man einstellen, damit man während der Dusche...
  • Gasbrennwert mit vorgeschaltetem Boiler für Brauchwasser

    Gasbrennwert mit vorgeschaltetem Boiler für Brauchwasser: Hallo seit ein paar Monaten haben wir ne PV-Anlage am Dach (2*2.5kW). Allerdings ist die als Offgrid ausgelegt, also keine Einspeisung. Zur...
  • Boiler demontiert, was tun?

    Boiler demontiert, was tun?: Hey ich bin neulich umgezogen in eine 1,5zimmer wohnung ca 30qm. Das Problem war das der Boiler direkt im Zimmer war und das gefiel mir nicht...
  • Ähnliche Themen

    • Junkers Zwr 18 3 mit Boiler, Warmwasser zu heiss

      Junkers Zwr 18 3 mit Boiler, Warmwasser zu heiss: Hallo. Ich habe seit kurzer Zeit folgendes Problem : Ich habe eine ältere Junkers Zwr 18-3 Gastherme mit Wasserspeicher. Das Warmwasser wird so...
    • Definition Boiler

      Definition Boiler: Hallo zusammen, es geht um Boiler-Definition. Der eine sagte, Wärmespeicher ist Boiler, der andere sagte, der Brenner ist Boiler. In meinem...
    • Heißes Wasser vom Boiler direkt statt vom Wärmespeicher

      Heißes Wasser vom Boiler direkt statt vom Wärmespeicher: Hallo zusammen, ich besitze Boiler Buderus GB 112-24 mit Wärmespeicher SU-160/1 W. Wie / wo soll man einstellen, damit man während der Dusche...
    • Gasbrennwert mit vorgeschaltetem Boiler für Brauchwasser

      Gasbrennwert mit vorgeschaltetem Boiler für Brauchwasser: Hallo seit ein paar Monaten haben wir ne PV-Anlage am Dach (2*2.5kW). Allerdings ist die als Offgrid ausgelegt, also keine Einspeisung. Zur...
    • Boiler demontiert, was tun?

      Boiler demontiert, was tun?: Hey ich bin neulich umgezogen in eine 1,5zimmer wohnung ca 30qm. Das Problem war das der Boiler direkt im Zimmer war und das gefiel mir nicht...
    Oben