Boiler lädt zu heiss, buderus Pelletkessel
Diskutiere Boiler lädt zu heiss, buderus Pelletkessel im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, unser Warmwasserboiler mit 300l wird von einem Buderus Pelletkessel Sp 261 im Pufferbetrieb erwärmt. Nach 10 Jahren problemlosen Betrieb...
Hallo, unser Warmwasserboiler mit 300l wird von einem Buderus Pelletkessel Sp 261 im Pufferbetrieb erwärmt. Nach 10 Jahren problemlosen Betrieb habe ich das Problem, dass das Wasser im Boiler zu heiss wird. Selbst wenn ich testweise eine Max. Temp von nur 42 grad eingebe heizt der Boiler auf 67 grad. Was ist da defekt? Im Steuerungsmenü vom Kessel wird bei Boilereinstellung die Ist Temp richtig angezeigt. Grüsse Andi
Wie wird der Warmwasserspeicher erwärmt? Klassisch über Ladepumpe oder über Umschaltventil nach Pufferladepumpe?
Im ersten fall die Schwerkraftbremse/Rükflussverhinderer im Boilerladekreis prüfen. Im zweiten Fall Umschaltventil prüfen/reinigen
Bei uns ist eine Ladepumpe verbaut. Dann lass ich nach den Rückflussverhinderer prüfen. Danke! Grüsse
Thema:
Boiler lädt zu heiss, buderus Pelletkessel
Junkers Zwr 18 3 mit Boiler, Warmwasser zu heiss: Hallo. Ich habe seit kurzer Zeit folgendes Problem : Ich habe eine ältere Junkers Zwr 18-3 Gastherme mit Wasserspeicher. Das Warmwasser wird so...
Definition Boiler: Hallo zusammen,
es geht um Boiler-Definition.
Der eine sagte, Wärmespeicher ist Boiler, der andere sagte, der Brenner ist Boiler.
In meinem...
Heißes Wasser vom Boiler direkt statt vom Wärmespeicher: Hallo zusammen,
ich besitze Boiler Buderus GB 112-24 mit Wärmespeicher SU-160/1 W.
Wie / wo soll man einstellen, damit man während der Dusche...
Gasbrennwert mit vorgeschaltetem Boiler für Brauchwasser: Hallo
seit ein paar Monaten haben wir ne PV-Anlage am Dach (2*2.5kW). Allerdings ist die als Offgrid ausgelegt, also keine Einspeisung.
Zur...
Boiler demontiert, was tun?: Hey ich bin neulich umgezogen in eine 1,5zimmer wohnung ca 30qm. Das Problem war das der Boiler direkt im Zimmer war und das gefiel mir nicht...
-
Junkers Zwr 18 3 mit Boiler, Warmwasser zu heiss: Hallo. Ich habe seit kurzer Zeit folgendes Problem : Ich habe eine ältere Junkers Zwr 18-3 Gastherme mit Wasserspeicher. Das Warmwasser wird so...
-
Definition Boiler: Hallo zusammen,
es geht um Boiler-Definition.
Der eine sagte, Wärmespeicher ist Boiler, der andere sagte, der Brenner ist Boiler.
In meinem...
-
Heißes Wasser vom Boiler direkt statt vom Wärmespeicher: Hallo zusammen,
ich besitze Boiler Buderus GB 112-24 mit Wärmespeicher SU-160/1 W.
Wie / wo soll man einstellen, damit man während der Dusche...
-
Gasbrennwert mit vorgeschaltetem Boiler für Brauchwasser: Hallo
seit ein paar Monaten haben wir ne PV-Anlage am Dach (2*2.5kW). Allerdings ist die als Offgrid ausgelegt, also keine Einspeisung.
Zur...
-
Boiler demontiert, was tun?: Hey ich bin neulich umgezogen in eine 1,5zimmer wohnung ca 30qm. Das Problem war das der Boiler direkt im Zimmer war und das gefiel mir nicht...