Boiler jede Woche Wasser weg.

Diskutiere Boiler jede Woche Wasser weg. im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, Bei meiner Gastherme muss ich alle 7 bis 10 Tage Wasser nachfüllen. Jedes Mal wird mir der Brand angezeigt. Weiss jemand was...

Jenny1812

Threadstarter
Mitglied seit
27.01.2021
Beiträge
2
Hallo zusammen,

Bei meiner Gastherme muss ich alle 7 bis 10 Tage Wasser nachfüllen. Jedes Mal wird mir der Brand angezeigt.
Weiss jemand was das sein kann und wie icv das verhindere. Normal ist doch 1 mal im Jahr. Bei älteren Thermen öfter. Aber doch nicht einmal in der Woche.

Lieben Gruss
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.736
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Wartung machen lassen ... denn kann man über den Zustand des Ausgleichgefäß(MAG) der Monteur sich ein Bild machen. Neu oder aufpumpen.

LG ThW
 

Jenny1812

Threadstarter
Mitglied seit
27.01.2021
Beiträge
2
Hallo,

Danke für die Antwort. Meine letzte Wartung ist 6 Wochen her. Ein Teil würde ausgetauscht. Meine Emissionwerte waren schrecklich hoch. Bei fast 2000.
Danach soll alles ok gewesen sein. Hab der Wohnung Gesellschaft schon zig Mails geschrieben.. Dann muss ich wohl mal mehr durchgreifen.

Lieben Gruss
 
Thema:

Boiler jede Woche Wasser weg.

Boiler jede Woche Wasser weg. - Ähnliche Themen

  • Junkers Zwr 18 3 mit Boiler, Warmwasser zu heiss

    Junkers Zwr 18 3 mit Boiler, Warmwasser zu heiss: Hallo. Ich habe seit kurzer Zeit folgendes Problem : Ich habe eine ältere Junkers Zwr 18-3 Gastherme mit Wasserspeicher. Das Warmwasser wird so...
  • Definition Boiler

    Definition Boiler: Hallo zusammen, es geht um Boiler-Definition. Der eine sagte, Wärmespeicher ist Boiler, der andere sagte, der Brenner ist Boiler. In meinem...
  • Heißes Wasser vom Boiler direkt statt vom Wärmespeicher

    Heißes Wasser vom Boiler direkt statt vom Wärmespeicher: Hallo zusammen, ich besitze Boiler Buderus GB 112-24 mit Wärmespeicher SU-160/1 W. Wie / wo soll man einstellen, damit man während der Dusche...
  • Gasbrennwert mit vorgeschaltetem Boiler für Brauchwasser

    Gasbrennwert mit vorgeschaltetem Boiler für Brauchwasser: Hallo seit ein paar Monaten haben wir ne PV-Anlage am Dach (2*2.5kW). Allerdings ist die als Offgrid ausgelegt, also keine Einspeisung. Zur...
  • Boiler demontiert, was tun?

    Boiler demontiert, was tun?: Hey ich bin neulich umgezogen in eine 1,5zimmer wohnung ca 30qm. Das Problem war das der Boiler direkt im Zimmer war und das gefiel mir nicht...
  • Ähnliche Themen

    • Junkers Zwr 18 3 mit Boiler, Warmwasser zu heiss

      Junkers Zwr 18 3 mit Boiler, Warmwasser zu heiss: Hallo. Ich habe seit kurzer Zeit folgendes Problem : Ich habe eine ältere Junkers Zwr 18-3 Gastherme mit Wasserspeicher. Das Warmwasser wird so...
    • Definition Boiler

      Definition Boiler: Hallo zusammen, es geht um Boiler-Definition. Der eine sagte, Wärmespeicher ist Boiler, der andere sagte, der Brenner ist Boiler. In meinem...
    • Heißes Wasser vom Boiler direkt statt vom Wärmespeicher

      Heißes Wasser vom Boiler direkt statt vom Wärmespeicher: Hallo zusammen, ich besitze Boiler Buderus GB 112-24 mit Wärmespeicher SU-160/1 W. Wie / wo soll man einstellen, damit man während der Dusche...
    • Gasbrennwert mit vorgeschaltetem Boiler für Brauchwasser

      Gasbrennwert mit vorgeschaltetem Boiler für Brauchwasser: Hallo seit ein paar Monaten haben wir ne PV-Anlage am Dach (2*2.5kW). Allerdings ist die als Offgrid ausgelegt, also keine Einspeisung. Zur...
    • Boiler demontiert, was tun?

      Boiler demontiert, was tun?: Hey ich bin neulich umgezogen in eine 1,5zimmer wohnung ca 30qm. Das Problem war das der Boiler direkt im Zimmer war und das gefiel mir nicht...
    Oben