Hallo miteinander,
habe mich hier angemeldet, weil es heißt, hier ist die Kompetenz zum Thema Heizung versammelt .
Ich habe in 2 Räumen, bisher unbeheizt, Heizkörper installiert. Es handelt sich um "Bodenheizkörper", die Bezeichnung ist wohl nicht ganz eindeutig, manchmal auch Radiator. Ich meine die flachen langen Heizkörper, die meist unterhalb großer Fensters verbaut sind, auf ca. 10 cm langen Beinen. Gebraucht, aus einem abgebauten Ladengeschäft, Marke Zehnder.
Heizung von Fa. Wolf, Grundfos Alpha 1 Umwälzpumpe.
Meine Probleme:
HK A) ist 240cm x 3 Reihen x doppelte Bauhöhe. Steht normal auf Konsole. Der HK regelt sehr merkwürdig. Manchmal ist er auf der 2 recht heiß, jetzt gerade auf Maximum handwarm. Andere HK im Haus regeln normal, es sind jedoch keine anderen Boden-HK vorhanden, die ich zum Vergleich heranziehen könnte. Woran liegt das?
HK B) ist 380 cm x 3 Reihen x einfache Bauhöhe. Jetzt wird es wild . Ich habe den versuchshalber als "Unterflurradiator" verbaut. Also in einem Raum, wo das möglich war, in eine Bodennische eingebaut - entgegen seiner Bestimmung. Die gefühlte Heizleistung ist leider sehr sehr gering. Ein Thermometer mit externem Fühler misst zwischen den Lamellen maximal 46 Grad. Richtige Unterflurradiatoren sollen teilweise mit einer Lüftung arbeiten, was die Effektivität steigern soll (?).
Ich habe mir Datenblätter vom Hersteller besorgt. Mein konkretes Modell konnte ich zwar nicht finden, aber zumindest HK mit ähnlichem Aufbau und Maßen. Von diesen Werten ausgehend müsste bswp. HK B) bei meiner VL-Temp. um 4000 W Leistung bringen. Das kommt gefühlt überhaupt nicht an. Auch HK A) müsste für den Raum in dem er steht ausreichen (habe anhand U-Werte der Räume den Heizbedarf berechnet bzw geschätzt).
Warum ist die Heizleistung nun so gering?
Danke im Voraus !
habe mich hier angemeldet, weil es heißt, hier ist die Kompetenz zum Thema Heizung versammelt .
Ich habe in 2 Räumen, bisher unbeheizt, Heizkörper installiert. Es handelt sich um "Bodenheizkörper", die Bezeichnung ist wohl nicht ganz eindeutig, manchmal auch Radiator. Ich meine die flachen langen Heizkörper, die meist unterhalb großer Fensters verbaut sind, auf ca. 10 cm langen Beinen. Gebraucht, aus einem abgebauten Ladengeschäft, Marke Zehnder.
Heizung von Fa. Wolf, Grundfos Alpha 1 Umwälzpumpe.
Meine Probleme:
HK A) ist 240cm x 3 Reihen x doppelte Bauhöhe. Steht normal auf Konsole. Der HK regelt sehr merkwürdig. Manchmal ist er auf der 2 recht heiß, jetzt gerade auf Maximum handwarm. Andere HK im Haus regeln normal, es sind jedoch keine anderen Boden-HK vorhanden, die ich zum Vergleich heranziehen könnte. Woran liegt das?
HK B) ist 380 cm x 3 Reihen x einfache Bauhöhe. Jetzt wird es wild . Ich habe den versuchshalber als "Unterflurradiator" verbaut. Also in einem Raum, wo das möglich war, in eine Bodennische eingebaut - entgegen seiner Bestimmung. Die gefühlte Heizleistung ist leider sehr sehr gering. Ein Thermometer mit externem Fühler misst zwischen den Lamellen maximal 46 Grad. Richtige Unterflurradiatoren sollen teilweise mit einer Lüftung arbeiten, was die Effektivität steigern soll (?).
Ich habe mir Datenblätter vom Hersteller besorgt. Mein konkretes Modell konnte ich zwar nicht finden, aber zumindest HK mit ähnlichem Aufbau und Maßen. Von diesen Werten ausgehend müsste bswp. HK B) bei meiner VL-Temp. um 4000 W Leistung bringen. Das kommt gefühlt überhaupt nicht an. Auch HK A) müsste für den Raum in dem er steht ausreichen (habe anhand U-Werte der Räume den Heizbedarf berechnet bzw geschätzt).
Warum ist die Heizleistung nun so gering?