BOB 20 Regelung + "Sonderbetrieb"

Diskutiere BOB 20 Regelung + "Sonderbetrieb" im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; allo - bin ganz neu im Forum ich habe seit Juli 2015 Brötje BOB20- Haus ca. 34 Jahre vorher Viessmann Bifferal + 100. Einrohrheizung pro Etage...

Albtrapper

Threadstarter
Mitglied seit
16.11.2015
Beiträge
42
Standort
73347
allo - bin ganz neu im Forum

ich habe seit Juli 2015 Brötje BOB20- Haus ca. 34 Jahre vorher Viessmann Bifferal + 100.
Einrohrheizung pro Etage.

ab Mitte September lief Heizung- davor hat Petrus mit Solar mein Wasser
erwärmt. zu Anfang wurden Räume und Wasser extrem (> ca.35°) aufgeheizt.
Dann ISR RGT installiert - an gleicher Stelle war Viessmann Raumthermostat und
Kabel (ca. 50 cm hinter Samsung LED 50" Fernseher mit Wandhalterung)
- abends war komforttemperatur schnell erreicht und BOB schaltete ab.-Entweder Wärme oder Induktiv ?

dann ISR RGT Funk an anderer Stelle installiert - Es funktioniert ein paar Tage einwandfrei- dann kommen Ausreißer wo Heizung und TW extrem heizen.---dann wieder ein paar Tage ok.
Nur aktuell elektronische Heizkörperthermostate mit max 21,5° ----trotzdem auf RGT F in ca. 1,50 m höhe gestern morgen 26,1°.
Isolierglasfenster 1 Woche vor Heizungsinstallation im ganzen Haus. Nachtabsenkung 18° ---von 22:30 - 5:30
Raum /Außentemp jetzt jeweils 50%

Mir kommt es vorher als wenn ich einen "MorgensTurbo" für Heizung habe.

Was könnte Ursache sein ?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2. habe am Wohnzimmer einen ALU Wintergarten (doppelte Glastür zum
Wohnzimmer ) seit 1997 + 3,60 Wintergartenheizkörper. Nachtabsenkung ab
22:30 - wohne am Rand der Schwäbischen Alb und es war noch nicht sehr
kalt (min +1,8°)

letzte Woche tropfte/lief Kondenswasser von Glas und Aluprofile (nachts
waren 9,4 lt.Wintergartensteuerung im Raum) hatte ich vorher NIE diese Min Temp !!!

Frostschutzsollwert steht auf 6° -Reduziersollwert 18,0° Komforttemp auf 21,5°.

Viessmann muß früher nachts sporadisch in Betrieb gewesen sein.

Frage : wie kann ich BOB 20/ISR steuern , das bei Temp < 6° und
kleiner als Reduziersollwert BOB bei Nachtabsenkung auch sporadisch
heizt ?

Hinweis: Ein Wintergartenheizkörper ca. 3,6 m lang kommt im Heizraum -direkt an Leitung für das UG
Frage: könnte man den separat mit Zirkulationspumpe und außerhalb des vorhandenen Heizkreis ansteuern ?
(außerhalb damit Zirkulation im gesamten Haus NACHTS nicht vorhanden ist)
Achtung bin kein Techniker/Handwerker ! (Banker)
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.023
Hallo
Als erstes solltest du di​e so genannte Schnellabsenkung auf "AUS" stellen! (im Fachmannbereich unter Heizkreis 1)..........dann fährt der BOB direkt auf die Nachtabsenkung lt. Schaltzeit........
Von Hause aus ist beim RGT kein Raumeinfluss aktiv........sprich: Das Dingen fungiert als reine Fernbedienung ohne die RT in betracht zu ziehen! Würde ich auch so lassen!

GR
 
Thema:

BOB 20 Regelung + "Sonderbetrieb"

BOB 20 Regelung + "Sonderbetrieb" - Ähnliche Themen

  • Regelung für Bodenheizung

    Regelung für Bodenheizung: Hallo, wir haben uns vor einigen Jahren ein gebrauchtes Reihenhaus gekauft. In diesem Reihenhaus war im Badezimmer bereits eine Fussbodenheizung...
  • Regelung CalorMatic VRC umständlich und schnell kaputt

    Regelung CalorMatic VRC umständlich und schnell kaputt: Hallo, Wir haben seit 01/2016 eine 20kW-Gasheizung Vaillant Aurocompakt VSC 206/4-5 mit Regelung CalorMatic VRC 470. Die Heizung funktioniert...
  • Läuft die Anlage ohne zusätzlicher Regelung?

    Läuft die Anlage ohne zusätzlicher Regelung?: Moin zusammen, ich bin noch nicht allzu lange Geselle und habe gerade ein kleines Problem und viele unterschiedliche Meinungen auf meiner...
  • Buderus Logamatic S115 mit 2107 Regelung

    Buderus Logamatic S115 mit 2107 Regelung: Hallo liebe Forianer, seit einiger Zeit haben wir, das Problem dass die Kesseltemperatur bis unter 20 Grad abfällt bis der Brenner wieder...
  • Buderus logamatic erc Heizungsregelung

    Buderus logamatic erc Heizungsregelung: Hallo, wir haben im Jahr 2003 eine Buderus Gasbrennwerttherme Logamax Plus GB122 in unser EFH eingebaut bekommen. Als Regelung wurde abseits der...
  • Ähnliche Themen

    • Regelung für Bodenheizung

      Regelung für Bodenheizung: Hallo, wir haben uns vor einigen Jahren ein gebrauchtes Reihenhaus gekauft. In diesem Reihenhaus war im Badezimmer bereits eine Fussbodenheizung...
    • Regelung CalorMatic VRC umständlich und schnell kaputt

      Regelung CalorMatic VRC umständlich und schnell kaputt: Hallo, Wir haben seit 01/2016 eine 20kW-Gasheizung Vaillant Aurocompakt VSC 206/4-5 mit Regelung CalorMatic VRC 470. Die Heizung funktioniert...
    • Läuft die Anlage ohne zusätzlicher Regelung?

      Läuft die Anlage ohne zusätzlicher Regelung?: Moin zusammen, ich bin noch nicht allzu lange Geselle und habe gerade ein kleines Problem und viele unterschiedliche Meinungen auf meiner...
    • Buderus Logamatic S115 mit 2107 Regelung

      Buderus Logamatic S115 mit 2107 Regelung: Hallo liebe Forianer, seit einiger Zeit haben wir, das Problem dass die Kesseltemperatur bis unter 20 Grad abfällt bis der Brenner wieder...
    • Buderus logamatic erc Heizungsregelung

      Buderus logamatic erc Heizungsregelung: Hallo, wir haben im Jahr 2003 eine Buderus Gasbrennwerttherme Logamax Plus GB122 in unser EFH eingebaut bekommen. Als Regelung wurde abseits der...

    Werbepartner

    Oben