BIETE Sieger Heizungsregelung HS 2003 MIT REGELUNG S 55 D

Diskutiere BIETE Sieger Heizungsregelung HS 2003 MIT REGELUNG S 55 D im Bieten/Kaufen/Suchen Forum im Bereich Off Topic; Hallo, aus Heizungsumrüstung biete ich hier diese Sieger Regelung inkl. Schaltfeld. Alle benötigten Kabel sind vorhanden, keine Kapilare...

peppitec

Threadstarter
Mitglied seit
28.10.2010
Beiträge
12
Hallo, aus Heizungsumrüstung biete ich hier diese Sieger Regelung inkl.
Schaltfeld. Alle benötigten Kabel sind vorhanden, keine Kapilare
beschädigt, Regelung funktioniert.

Anleitung ebenfalls vorhanden !!!
 

Mikr

Mitglied seit
02.10.2016
Beiträge
5
peppitec schrieb:
Hallo, aus Heizungsumrüstung biete ich hier diese Sieger Regelung inkl.
Schaltfeld. Alle benötigten Kabel sind vorhanden, keine Kapilare
beschädigt, Regelung funktioniert.

Anleitung ebenfalls vorhanden !!!
Hallo, ist die Regelung noch zu haben? Wenn ja, zu welchem Preis ?

Gruß

Michael
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
29.198
Das Angebot ist über 4 Jahre alt..... ;)


Welches Problem hat dein Heizgerät? Welcher Typ genau?
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
11.763
Es lohnt sich nicht mehr hier Geld zu versenken. Der Wärmeerzeuger entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. Ein Kesselaustausch sollte in Erwägung gezogen werden. Wie die aktuelle Ersatzteilversorgung im Boschkonzern nun ist, weiß ich nicht. Buderus; Junkers und Sieger gehören mittlerweile dazu.
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
6.520
Definiere mal: "die Elektronik spinnt" ...
 

Mikr

Mitglied seit
02.10.2016
Beiträge
5
Die elektr. Spinnt : z.b. Aussenfühler Temp. Min .12 Grad / Max. 64 Grad - Steuerung springt dann auf Sommer und Brenner wird nicht gezündet.

Sind öffter mal andere Fehler.

Reparieren geht oft durch bestimmendes draufklopfen ;)
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
29.198
Welches Regelgerät tut denn da Dienst?

Das genannte Kesselschaltfeld hat eigentlich keine Fehlerquellen.
In diesem Schaltfeld ist das Regelgerät eingesteckt (Z.B. S52D)

Dieses Regelgerät hat öfters Fehler......
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
6.520
ich würde einfach mal die Steck verbindung vom Fühler Kabel baum abziehen und die schraubverbindung Kontrollieren. (lassen)
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
29.198
Ich würde auch erst mal dem Tipp von mad-mike verfolgen.
Dann mal das Regelgerät ein paar mal aus und einstecken (=Kontaktreinigung)

Als nächste Maßnahme den Außenfühler prüfen.
Im Ausschlussverfahren kann man statt des Außenfühlers einen Festwiederstend oder Poti temponär anschließen. Schwankt auch hier die Temperaturanzeige = Regelung fehlerbehaftet. Schwankt die Temperaturanzeige nicht = Außenfühler defekt (Temeraturabhängiger Einbruch der Kennlinie)
 

Mikr

Mitglied seit
02.10.2016
Beiträge
5
Herzlichen Dank an euch,

ich habe nun erstmal alle Kontakte gereinigt und alle nötigen Klemmen und Steckverbindungen überprüft.
Gefundene Oxidationen wurden entfernt. Scheint zu laufen.


"Meister tricotrac", es muss nicht immer sofort alles ersetzt werden, manchmal kann man mit den einfachsten Sachen die Dinge wieder zum Laufen bringen. Mein Haus entspricht auch nicht den neuesten Standards, deswegen reiße ich es nicht ab und baue ein neues.
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.216
Standort
Pinneberg
Moin


Mikr schrieb:
"Meister tricotrac"
Ich muss ihn da ein wenig in Schutz nehmen. Der Hinweis als Solches ist schon richtig, denn (so die Vermutung)....

Deine Heizung ist sicherlich in die Jahre gekommen (vlt 15 Jahre+). Und sich da Gedanken über eine Erneuerung zu machen wird häufig vernachlässigt. Rücklagen werden noch weniger gebildet.
Wenn es also mit ein par Handgriffen bereits erledigt ist, wie es oben von dir geschildert wurde, ist das eine tolle Sache. Aber irgendwann kommt der "BreakEven" und es wird nur teuer. ;)

LG ThW
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
11.763
Mikr schrieb:
Herzlichen Dank an euch,

ich habe nun erstmal alle Kontakte gereinigt und alle nötigen Klemmen und Steckverbindungen überprüft.
Gefundene Oxidationen wurden entfernt. Scheint zu laufen.

Gut, wenn die Ursache gefunden und behoben wurde

"Meister tricotrac", es muss nicht immer sofort alles ersetzt werden, manchmal kann man mit den einfachsten Sachen die Dinge wieder zum Laufen bringen. Mein Haus entspricht auch nicht den neuesten Standards, deswegen reiße ich es nicht ab und baue ein neues.


Die provokante Anrede "Meister Tricotrac" ist mehr wie überflüssig ! :thumbdown:


Als Kundendienstmonteur erlebe ich es fast täglich, dass elektronische Bauteile defekt und nicht reparabel (aus wirtschaftlicher Sicht) sind. Auch gibt es Platinen die mit sicherheitstechnischen Einrichtungen bestückt sind, die werden nicht nachgearbeitet, sondern ersetzt. Von der Beschaffung mal ganz abgesehen, ob überhaupt noch lieferbar. Da wird bald sowieso eine Marktbereinigung stattfinden, da seit Oktober 2015 keine Heizwertgeräte mehr verkauft werden dürfen, folglich möchten die Hersteller auch ihre Ersatzteilläger dieser Situation anpassen. (Lagerhaltung ist teuer !) Und so wird es in weiterer Zukunft immer häufiger ein böses Erwachen für den Anlagenbetreiber geben.( Kesseltausch mit allen Zusatzarbeiten wie : Kaminsanierung; Kondensatwirtschaft; Heizungswasser nach VDI 2035 usw. Diesem kann und muss man mit einer rechtzeitigen finanziellen Rücklage begegnen können. Da das Kraftfahrzeug eine heilige Kuh in Deutschland ist und die Heizungstechnik eher das Mauerblümchen halte ich es für sehr wichtig, auf diese Situation hinzuweisen :!:
 
Thema:

BIETE Sieger Heizungsregelung HS 2003 MIT REGELUNG S 55 D

BIETE Sieger Heizungsregelung HS 2003 MIT REGELUNG S 55 D - Ähnliche Themen

  • Biete Bedienmodul für Wolf

    Biete Bedienmodul für Wolf: Wolf Bedienmodul BM 2744329 Software-Version 204_14 Dieses gebrauchte Modul aus 2019 kann in die Therme direkt gesteckt werden z.b. bei...
  • biete Gas-Brennwertkessel Fabr. Weishaupt, TYP WTC 25-A -unbenutzt wie neu!

    biete Gas-Brennwertkessel Fabr. Weishaupt, TYP WTC 25-A -unbenutzt wie neu!: Moin Moin, zum Verkauf steht dieses Brennwertgerät. Es stand ca. 10 Jahre unbenutzt und trocken in der beheizten Garage im tierfreien...
  • Biete DT 2, gebraucht

    Biete DT 2, gebraucht: Biete zum Kauf: Junkers DT 2 Digitaluhr, Zeitschaltuhr für Heizung. War verbaut in einer Heizung Junkers ZSB 3-16 A 21/23. Gebraucht und geprüft...
  • 3 Angebote von 3 Herstellern und 3 Anbietern. Was nehmen?

    3 Angebote von 3 Herstellern und 3 Anbietern. Was nehmen?: Hallo, wir heizen momentan noch mit einem Kohlekessel, der zwar günstig im Unterhalt aber völlig umständlich und wartungsintensiv ist. Mit 4 -5T...
  • Biete Junkers KS 11-6 E K 23 H-Gas-Heizkessel

    Biete Junkers KS 11-6 E K 23 H-Gas-Heizkessel: Hallo, wir haben beim Durchforsten des Kellers meines Bekannten einen Junkers KS 11-6 E K 23 H-Gas-Heizkessel aus 1996 gefunden, der hier...
  • Ähnliche Themen

    • Biete Bedienmodul für Wolf

      Biete Bedienmodul für Wolf: Wolf Bedienmodul BM 2744329 Software-Version 204_14 Dieses gebrauchte Modul aus 2019 kann in die Therme direkt gesteckt werden z.b. bei...
    • biete Gas-Brennwertkessel Fabr. Weishaupt, TYP WTC 25-A -unbenutzt wie neu!

      biete Gas-Brennwertkessel Fabr. Weishaupt, TYP WTC 25-A -unbenutzt wie neu!: Moin Moin, zum Verkauf steht dieses Brennwertgerät. Es stand ca. 10 Jahre unbenutzt und trocken in der beheizten Garage im tierfreien...
    • Biete DT 2, gebraucht

      Biete DT 2, gebraucht: Biete zum Kauf: Junkers DT 2 Digitaluhr, Zeitschaltuhr für Heizung. War verbaut in einer Heizung Junkers ZSB 3-16 A 21/23. Gebraucht und geprüft...
    • 3 Angebote von 3 Herstellern und 3 Anbietern. Was nehmen?

      3 Angebote von 3 Herstellern und 3 Anbietern. Was nehmen?: Hallo, wir heizen momentan noch mit einem Kohlekessel, der zwar günstig im Unterhalt aber völlig umständlich und wartungsintensiv ist. Mit 4 -5T...
    • Biete Junkers KS 11-6 E K 23 H-Gas-Heizkessel

      Biete Junkers KS 11-6 E K 23 H-Gas-Heizkessel: Hallo, wir haben beim Durchforsten des Kellers meines Bekannten einen Junkers KS 11-6 E K 23 H-Gas-Heizkessel aus 1996 gefunden, der hier...

    Werbepartner

    Oben