Hallo ich heiße Jens und wir haben ein Problem mit einer Heitzungsfirma Name möchte ich mal hier nicht nennen und zwar bin ich der Meinung dass ein Teil von unserer Gastherme ausgetauscht wurde welches nicht ausgetauscht werden müsste. Nun zum Hergang :
Wir hatten bei Buderus GB122 Gastherme folgendes Problem und zwar sang der Druck der Heizung täglich um 0,2-0,3Bar und es hat beim Ablauf vom Sicherheitsventil/Kondeswasser getroft.
Ich habe mich im Vorfeld dann informiert woran dieses liegen kann und habe folgendes gefunden:
1. Der Heizkreislauf ist undicht was man an nassen Böden und Wänden sieht. Haben wir nicht.
2. Ausdehnungsgefäß defekt bzw. Stickstoff fehlt und das Sicherheitsventil lasst den überschüssigen Druck ab.
3. Sicherheitsventil defekt.
Nun haben wir die Heizung Firma beauftragt den Druckverlust zu prüfen.
Als der Monteur zum Termin über ne Stunde zu spät kam, hat er nach einer Sichtprüfung gemeint das Sicherheitsventil ist defekt und müsse getauscht werden. Ich habe ihn darauf hin gefragt ob es nicht am Ausdehnungsgefäß liegen kann, welches er dann ohne zu prüfen verneint hat und sagte es liege auf jeden Fall am Sicherheitsventil. Sicherheitsventil musste dann bestellt werden und wurde nach einer Woche dann ausgetauscht.
Nach einigen Stunden konnte man wieder einen Druck ab Fall sehen sowie das tropfen aus dem Rohr wo das Sicherheitsventil dran ist. Ich habe dann mit der Firma telefoniert dass trotz neues Sicherheitsventil der Fehler immer noch vorhanden ist. Sie haben dann einen anderen Monteur geschickt (War mein Wunsch) der das Ausdehnungsgefäß prüfen sollte. Der Monteur hat dann festgestellt dass das Ausdehnungsgefäß kein Stickstoff mehr hatte welches er dann aufgefüllt hatte. Nun hat die Heizung kein Druckverlust mehr.
So nun zu meiner Frage wurde hier jetzt das Sicherheitsventil umsonst getauscht oder was meint ihr ?
Meine Sicht ist zumindest so hätte der Monteur das Ausdehnungsgefäß geprüft und mit Stickstoff wieder aufgefüllt hätte das Sicherheitsventil mit hoher warscheinlichkein nicht getauscht werden müssen.
Über Meinungen und Kommentare würde ich mich freuen.
Wir hatten bei Buderus GB122 Gastherme folgendes Problem und zwar sang der Druck der Heizung täglich um 0,2-0,3Bar und es hat beim Ablauf vom Sicherheitsventil/Kondeswasser getroft.
Ich habe mich im Vorfeld dann informiert woran dieses liegen kann und habe folgendes gefunden:
1. Der Heizkreislauf ist undicht was man an nassen Böden und Wänden sieht. Haben wir nicht.
2. Ausdehnungsgefäß defekt bzw. Stickstoff fehlt und das Sicherheitsventil lasst den überschüssigen Druck ab.
3. Sicherheitsventil defekt.
Nun haben wir die Heizung Firma beauftragt den Druckverlust zu prüfen.
Als der Monteur zum Termin über ne Stunde zu spät kam, hat er nach einer Sichtprüfung gemeint das Sicherheitsventil ist defekt und müsse getauscht werden. Ich habe ihn darauf hin gefragt ob es nicht am Ausdehnungsgefäß liegen kann, welches er dann ohne zu prüfen verneint hat und sagte es liege auf jeden Fall am Sicherheitsventil. Sicherheitsventil musste dann bestellt werden und wurde nach einer Woche dann ausgetauscht.
Nach einigen Stunden konnte man wieder einen Druck ab Fall sehen sowie das tropfen aus dem Rohr wo das Sicherheitsventil dran ist. Ich habe dann mit der Firma telefoniert dass trotz neues Sicherheitsventil der Fehler immer noch vorhanden ist. Sie haben dann einen anderen Monteur geschickt (War mein Wunsch) der das Ausdehnungsgefäß prüfen sollte. Der Monteur hat dann festgestellt dass das Ausdehnungsgefäß kein Stickstoff mehr hatte welches er dann aufgefüllt hatte. Nun hat die Heizung kein Druckverlust mehr.
So nun zu meiner Frage wurde hier jetzt das Sicherheitsventil umsonst getauscht oder was meint ihr ?
Meine Sicht ist zumindest so hätte der Monteur das Ausdehnungsgefäß geprüft und mit Stickstoff wieder aufgefüllt hätte das Sicherheitsventil mit hoher warscheinlichkein nicht getauscht werden müssen.
Über Meinungen und Kommentare würde ich mich freuen.