bendo
Profi
Threadstarter
- Mitglied seit
- 24.04.2019
- Beiträge
- 552
Hallo zusammen,
in unserem neu bezogenen Haus befindet sich eine solarthermische Anlage, die neben einer Ölheizung zur ergänzenden Erwärmung des Warmwassers dient. Dieser Teil des Systemaufbaus ist recht simpel (s. Prinzipskizze): Eine Solarpumpe PS (WILO ST25/6 3) fördert ein Wärmeträgermedium in einen Kollektor (ca. 6m²) auf dem Dach, wird dort erwärmt und gibt die Wärme anschließend in einem Warmwasserspeicher (Weishaupt WAS280; 280l) an das Brauchwasser ab.
Ich habe das Problem, dass ich die Wärme nicht aus dem Kollektor in den Wasserspeicher bekomme.
Unten habe ich die Temperaturverläufe für den gestrigen, heißen Tag (Lufttemperatur ~30°C) dargestellt. Die Kollektorfläche ist auf dem Schrägdach in Westrichtung orientiert. D.h. ab ca. 9Uhr wandert die Sonne über den First, am Nachmittag brezelt diese volle Kanne darauf.
Die Temperatur des Kollektors (TKO) sinkt langsam auf rund 25°C in den Morgenstunden ab, die Temperatur des Wasserspeichers (TSU) liegt mit rund 40°C (Ölheizung a.B.) nahezu konstant. Logischerweise ist die Solarpumpe dann abgeschaltet. Sobald der Kollektor warm wird, TKO>TSU, wird die Solarpumpe zugeschaltet, damit ein Wärmeeintrag erfolgen kann. Ab TKO>120°C wird die Solarpumpe abgeschaltet (Überhitzung). Leider erwärmt sich der Kollektor derart rasch (auf bis knapp 160°C!!?!), dass dies bereits ab 14:00 Uhr geschehen ist. Erst wenn TKO wieder auf <110°C fällt, schaltet sich die Solarpumpe wieder solange zu, bis wiederum TKO<TSU.
D.h. der wirksame Zeitbereich der WW-Erwärmung ist recht kurz, bis die Solarpumpe abgeschaltet wird. Die gesamte Wärme während der Mittagszeit wird nicht genutzt. Viel Wärme kommt im WW-Speicher nicht an.
Ich frage mich woran das liegen könnte:
Oder ist das einfach ein typisches Verhalten für eher heißere Tage?? Kennt jemand dieses Problem und typische Ursachen?
Zum Einzug war erst ein Techniker da, der das Ausgleichsgefäß ausgetauscht und die Anlage entlüftet hat.
Danke und Grüße,
bendo
in unserem neu bezogenen Haus befindet sich eine solarthermische Anlage, die neben einer Ölheizung zur ergänzenden Erwärmung des Warmwassers dient. Dieser Teil des Systemaufbaus ist recht simpel (s. Prinzipskizze): Eine Solarpumpe PS (WILO ST25/6 3) fördert ein Wärmeträgermedium in einen Kollektor (ca. 6m²) auf dem Dach, wird dort erwärmt und gibt die Wärme anschließend in einem Warmwasserspeicher (Weishaupt WAS280; 280l) an das Brauchwasser ab.
Ich habe das Problem, dass ich die Wärme nicht aus dem Kollektor in den Wasserspeicher bekomme.
Unten habe ich die Temperaturverläufe für den gestrigen, heißen Tag (Lufttemperatur ~30°C) dargestellt. Die Kollektorfläche ist auf dem Schrägdach in Westrichtung orientiert. D.h. ab ca. 9Uhr wandert die Sonne über den First, am Nachmittag brezelt diese volle Kanne darauf.
Die Temperatur des Kollektors (TKO) sinkt langsam auf rund 25°C in den Morgenstunden ab, die Temperatur des Wasserspeichers (TSU) liegt mit rund 40°C (Ölheizung a.B.) nahezu konstant. Logischerweise ist die Solarpumpe dann abgeschaltet. Sobald der Kollektor warm wird, TKO>TSU, wird die Solarpumpe zugeschaltet, damit ein Wärmeeintrag erfolgen kann. Ab TKO>120°C wird die Solarpumpe abgeschaltet (Überhitzung). Leider erwärmt sich der Kollektor derart rasch (auf bis knapp 160°C!!?!), dass dies bereits ab 14:00 Uhr geschehen ist. Erst wenn TKO wieder auf <110°C fällt, schaltet sich die Solarpumpe wieder solange zu, bis wiederum TKO<TSU.
D.h. der wirksame Zeitbereich der WW-Erwärmung ist recht kurz, bis die Solarpumpe abgeschaltet wird. Die gesamte Wärme während der Mittagszeit wird nicht genutzt. Viel Wärme kommt im WW-Speicher nicht an.
Ich frage mich woran das liegen könnte:
- Förderleistung der Solarpumpe zu gering? --> Höherer Massenstrom = mehr Wärme könnte vom Kollektor ins Warmwasser transportiert werden.
- Wärmeübergang im Speicher schlecht? --> Wärme wird zwar transportiert, aber nicht in den Speicher abgegeben?
- Wärmeträgermedium mit kleiner Wärmekapazität?
Oder ist das einfach ein typisches Verhalten für eher heißere Tage?? Kennt jemand dieses Problem und typische Ursachen?
Zum Einzug war erst ein Techniker da, der das Ausgleichsgefäß ausgetauscht und die Anlage entlüftet hat.
Danke und Grüße,
bendo