Gemessen !
Hallo Leute,
melde mich wieder; das Messgerät ist angekommen, habe es gleich getestet: Batterien, Netzteile etc..., funktioniert prima.
Zum Schluß den AT-Fühler von meiner alten P - Steuerung (= 108 bei 20°C im Heizungsraum),
dann den Fühler von der Austausch MC - Steuerung (= 128 bei 8°C draußen), der an der Nordwand des Hauses angebracht ist.
Da haben wir's also: der Fühler, der jetzt die MC steuern soll, ist auch ein NTC, also der falsche.
Meine sparsame Frau, die schon wieder vielleicht unnötige Kosten sieht, bat mich, euch den ganzen Fall zu schildern . OK
1) Trimatik P:
Also so vor ungef. 2 Wo. fing das ganze an. Plötzlich war die KT auf 75°C, draußen waren es ca. 15°C und die Heizkreispumpe lief nicht. Erster Gedanke: die Pumpe ist im Eimer, Ersatzpumpe vorgeholt, die ich vor Jahren mal bei eBay günstig gesteigert habe. Dann erinnere ich mich aber an die Schornsteinfeger - Prüfbuchse, schalte sie ein und siehe da, die Pumpe läuft. Also ist's die Pumpe nicht, alles i.O., grübel :whistling:
Andere Symptome:
bei Normal/Reduz. Betrieb fängt es beim Programmwahlschalter mit zunehmender Lautstärke bei ca 50°C KT an zu summen und zu sumsen,
bei Reduz./Reduz. Betrieb ein ständiges Summen sofort ab der getätigten Schalterstellung. Ich bekomme Bammel, daß die Steuerung durchschmoren könnte und schalte erst mal ab, denn eins ist mir gleich klar: "das könnte teuer werden"...
Ich finde dann Übergangsweise erst einmal eine Notlösung: Totaler Abschaltbetrieb (funktioniert), also 2x Eiskristall, Schornsteinfeger-Schalter auf ein und KT nach oben begrenzen auf 50°C. Mit diesen Einstellungen heizen wir dann manuell (ein paar mal am Tag Ein und wieder Aus), damit die Bude nicht kalt wird. Nebenbei: wir heizen auch noch einen Kachelofen mit Holz, - also richtig kalt kann es nicht bei uns werden.
2) Trimatik MC:
In den nächsten Tagen, auf der Suche nach einem vernünftigemn Heizungsfachbetrieb (der erste wollte mir posentiv eine Neuanlage für 8000 € verkaufen (eine neue Steuerung koste ja schon 2500 € und das bei dem Alter der Anlage...etc...) treffe ich auf einen kleinen Zweimannbetrieb, der gleich bereit ist, mir eine alte von ihm selbst ausgebaute Trimatik (MC) für 30 € einzubauen; die Steuerung selbst solle 150 € kosten. Na ja, denken wir uns, wenn für 180 € alles wieder läuft, da kann man nichts sagen...
So, - und seit dieser Zeit bin ich bei Euch im Forum, weil zwar die Heizung irgendwie wieder läuft, aber Ihr wißt den Rest ja selbst - Fragen über Fragen.
Ich muß zugebnen, ich habe in diesen Tagen eine Menge über Heizanlagen gelernt und bin irgendwie dankbar, daß mir der Heizungsbauer die Steuerung so schludrig (Messgeräte ? - scheint der nicht zu kennen; wird schon laufen; sehn wir 'mal...) eingebaut hat. Dadurch war ich gezwungen, selbst initiativ zu werden - und ich habe ein paar wirklich gute Leute kennengelernt, die ohne gleich die Hand hinzuhalten, helfen und verantwortungsvoll Rat geben. Danke !
Wo bekomme ich jetzt günstig einen PTC500 Ohm Außentemperatur-Sensor her, möglichst Marke Viessmann, oder gehn auch andere? Was sollte der höchstens kosten ?
Weiß das jemand ?
Dankbar für Antwort, Wulfhart