Austria Email BWWP defekt?

Diskutiere Austria Email BWWP defekt? im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Moin Leute, bin neu hier und hab via google nichts brauchbares fĂŒr mein Problem gefunden.. hoffe ihr habt rat 😉 Habe eine BrauchwasserwĂ€rmepumpe...

Alex777

Threadstarter
Mitglied seit
01.04.2023
BeitrÀge
2
Moin Leute,

bin neu hier und hab via google nichts brauchbares fĂŒr mein Problem gefunden.. hoffe ihr habt rat 😉

Habe eine BrauchwasserwĂ€rmepumpe selbst eingebaut.. soweit sogut. Lief aucb ca 1 Woche tadellos.. bis auf die druckentwicklung im Heizbetrieb.. kurzfristige lösung.. druckkontrolle.. und wenn zu hoch (ĂŒber 6 bar) kurz warmwasserhahn geöffnet.. wollte also heute ein sicherheitsventil einauen um dem ĂŒberdruck entgegenzuwirken.. alles montiert.. öffnete ich wieder den wasserzulauf. Da hörte ich ein "knistern" wie als wenn sich druck im inneren des behĂ€lters aufbaut und die hĂŒlle etwas spannt.. naja..da kommt aus dem kondensatablauf das warmwasser angerauscht.. nach kurzer zeit kommt auch vom gehĂ€use der wĂ€rmepumpe sepbst tropfen raus.. wasser abgestellt.. alles aufgewischt.. hab ich mich ans gehĂ€use gemacht.. 4 schrauben.. und dann tja.. kurz wieder wasser an.. sah ich wo das wasser rauskommt.. nur kommt man nirgends ran und ich weiß nicht weiter.. schĂ€tze die verbindung zwischen BehĂ€lter und WĂ€rmepumpe ist undicht (geworden?)
Hab weng am rohr den schaum weggepopelt.. aber nix zu sehen..
Bitte helft mir đŸ€•
1680349497782.jpg
1680349617919.jpg
1680349497782.jpg
1680349617919.jpg
 

Alex777

Threadstarter
Mitglied seit
01.04.2023
BeitrÀge
2
Danke installer,

ich hoffe es kann doch noch jemand helfen..
Kaltwasser ist mit Sicherheitsgruppe (6bar) und dahinter gleich druckminderer auf 3 bar angeschlossen.. warmwasser hatte bis gestern nichts weiter und lief top.. ist das evtl was fĂŒr Garantiefall? GerĂ€t is nagelneu und lief 1 woche... kann doch nicht sein..
Im notfall wenn alles scheitern sollte.. kann man doch bestimmt wÀrmepumpe vom speicher trennen und neu abdichten bzw verschraubung o.À. erneuern.. wenn dieses bauschaumzeug nicht wÀre..hat das schon mal jemand versucht??
 
Installer

Installer

Experte
Mitglied seit
28.11.2021
BeitrÀge
2.461
Laut deren Bedingungen ist ein Überdruckschaden von der Garantie ausgeschlossen.
Viel Erfolg trotzdem
.

Gruß Installer đŸ™‹đŸŒâ€â™‚ïž
 

Heizungsdoc

Experte
Mitglied seit
12.11.2016
BeitrÀge
1.558
Ein Sicherheitsventil gehört von Anfang an rein. Die Druckerhöhung ist ein normaler Vorgang beim Aufheizen. Die WĂ€rmepumpe ist hin irgendwo wegen Überdruck geplatzt. Garantie ist das nicht da nicht ordnungsgemĂ€ss installiert. Man sollte vorher wissen was man tut. Es ist halt nicht damit getan einfach malvRohre irgendwo anzuschliessen um sich das Geld zu sparen. Jetzt wird es doppelt so teuer so bitter das ist. Du kannst ne neue bestellen.
 
Thema:

Austria Email BWWP defekt?

Austria Email BWWP defekt? - Ähnliche Themen

  • Email abstellen

    Email abstellen: Hallo, Wo kann ich Einstellungen zu meinem Konto vornehmen? Ich möchte z.B. die Emailbenachrichtigung abstellen. Danke und GrĂŒĂŸe
  • Frage bzgl Ändern der Email-Adresse

    Frage bzgl Ändern der Email-Adresse: Moin zusammen, mal kurz eine Frage bzgl der Änderung der hinterlegten Email-Adresse: Wenn ich dort auf 'Ändern' klicke, steht als Hinweis "Wenn...
  • kermi x-center x40 email einstellungen

    kermi x-center x40 email einstellungen: Hi hat zufĂ€llig wer einen kermi x-center x40 WĂ€rmepumpenmanager in Betrieb? Mein GerĂ€t ist Online und ĂŒber die App verfĂŒgbar. Leider scheitere...
  • Suche AE (Austria Email) Pufferspeicher PSR (800) HydraulikplĂ€ne Anschlussschema

    Suche AE (Austria Email) Pufferspeicher PSR (800) HydraulikplÀne Anschlussschema: Guten Morgen, hat zufÀllig jemand von einem AE PSR Pufferspeicher ein Anschlussschema / Hydraulikplan oder ein Bild, auf welchen Höhen welche...
  • Vaillant ecoTEC Plus VC 206/5-5 + VR 70 + VRC 700 + Austria PSR 800 Pufferspeicher

    Vaillant ecoTEC Plus VC 206/5-5 + VR 70 + VRC 700 + Austria PSR 800 Pufferspeicher: Hallo zusammen, wir wohnen seit genau einem Jahr in unserem Neubau (Einfamilienhaus mit Keller). Ich bin immer noch nicht so ganz zufrieden mit...
  • Ähnliche Themen

    Oben