elko
Threadstarter
- Mitglied seit
- 11.02.2020
- Beiträge
- 13
Hallo zusammen,
in unserem EFH soll demnächst die Heizungsanlage getauscht werden.
Eckdaten EFH:
- Wohnfläche: 275m²
- Personenanzahl: 3
- Bj: 1994
- Therme: Vaillant VSC 196-C 150 eco COMPACT (9-19kW Bj. 2006)
- EG. Überwiegend Fußbodenheizung (7 Kreise) über Systemtrenner
- OG: 13 Heizkörper, 3x Fußbodenerwärmung
Kurz zur mir. Ich komme aus dem Bereich der Elektrotechnikund beschäftige mich seit einiger Zeit sehr intensiv mit dem hier genannten Thema.
Der Einbau/Austausch der Therme erfolgt natürlich über einen (befreundeten) Heizungsbauer.
Die aktuelle Anbindung der Therme an das vorhandene Heizsystem ist sehr "billig" gehalten, es ist kein Verteilerbalken oder ähnliches verbaut. Die komplette hydraulische Anbindung der Heizkeise stimmt einfach nicht.
Die Therme läuft nicht sauber und taketet sehr häfutig, wass wohl zum Teil dem kleinen Modulationsbereich sowie der zu hohen Leistung geschuldet ist. Die Leistung habe ich bereits auf 9 kW reduziert, selbst das ist unter normalen Außentemperaturen noch zu viel.
Die Fußbodenheizung bekomme ich nur mit relativ hohene Vorlauftemperatur (~ >50°C) auf ca. 30°C. Ansonsten würden wir auch kleineren Temperaturen zurechtkommen (~40-45°C).
Zur Veranschaulichung der IST Zustand.
Die Anbindung der neuen Anlage soll energetisch sinnvoll und nach Stand der Technik umgesetzt werden.
Nachdem ich mich sehr intensiv mit dem dem "Hydraulische Weiche" beschäftigt habe, bin ich zu dem Entschluss gekomme (wenn möglich) diese nicht zu verbauen, sondern einen Verteilerbalken einzusetzen und das System hydraulisch anzupassen.
Anbei eine kleine Skizze, wie ich mir den Aufbau vorstellen könnte.
Als Therme soll einne Buderus GB182-14i oder Buderus GB192-19i mit dem benötigten Zubehör eingesetzt werden.
Fragen:
1. Was haltet Ihr von diesem Aufbau?
2. Ist dies so sinnvoll umsetzbar oder erwartet mich wieder ein hydraulisches "problem"?
Über die zwei Regelventile (Tacosetter, da bereits neu vorhandne) könnte der Volumstrom ausgeglichen werden.
3. Welche der genannten Thermen würdet Ihr bevorzugen und warum?
Mein HB verbaut überwiegend die GB192 Reihe und empfiehlt diese bei solchen vorhaben, meinte aber die GB182 wäre auch nicht schlecht. Letztlich liegen zwischen diesen Modellen über 1.000€ (mit Zubehör).
4. Würdet Ihr den Systemtrenner entfernen?
Es sind lt. Datenblatt (Rehau Typ __(folgt)_) diffusionsdichte Rohre verbaut, diese sind Bj. 1993/94.
Bin sehr gespannt auf eure Ideen und vorschläge!![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
in unserem EFH soll demnächst die Heizungsanlage getauscht werden.
Eckdaten EFH:
- Wohnfläche: 275m²
- Personenanzahl: 3
- Bj: 1994
- Therme: Vaillant VSC 196-C 150 eco COMPACT (9-19kW Bj. 2006)
- EG. Überwiegend Fußbodenheizung (7 Kreise) über Systemtrenner
- OG: 13 Heizkörper, 3x Fußbodenerwärmung
Kurz zur mir. Ich komme aus dem Bereich der Elektrotechnikund beschäftige mich seit einiger Zeit sehr intensiv mit dem hier genannten Thema.
Der Einbau/Austausch der Therme erfolgt natürlich über einen (befreundeten) Heizungsbauer.
Die aktuelle Anbindung der Therme an das vorhandene Heizsystem ist sehr "billig" gehalten, es ist kein Verteilerbalken oder ähnliches verbaut. Die komplette hydraulische Anbindung der Heizkeise stimmt einfach nicht.
Die Therme läuft nicht sauber und taketet sehr häfutig, wass wohl zum Teil dem kleinen Modulationsbereich sowie der zu hohen Leistung geschuldet ist. Die Leistung habe ich bereits auf 9 kW reduziert, selbst das ist unter normalen Außentemperaturen noch zu viel.
Die Fußbodenheizung bekomme ich nur mit relativ hohene Vorlauftemperatur (~ >50°C) auf ca. 30°C. Ansonsten würden wir auch kleineren Temperaturen zurechtkommen (~40-45°C).
Zur Veranschaulichung der IST Zustand.
Die Anbindung der neuen Anlage soll energetisch sinnvoll und nach Stand der Technik umgesetzt werden.
Nachdem ich mich sehr intensiv mit dem dem "Hydraulische Weiche" beschäftigt habe, bin ich zu dem Entschluss gekomme (wenn möglich) diese nicht zu verbauen, sondern einen Verteilerbalken einzusetzen und das System hydraulisch anzupassen.
Anbei eine kleine Skizze, wie ich mir den Aufbau vorstellen könnte.
Als Therme soll einne Buderus GB182-14i oder Buderus GB192-19i mit dem benötigten Zubehör eingesetzt werden.
Fragen:
1. Was haltet Ihr von diesem Aufbau?
2. Ist dies so sinnvoll umsetzbar oder erwartet mich wieder ein hydraulisches "problem"?
Über die zwei Regelventile (Tacosetter, da bereits neu vorhandne) könnte der Volumstrom ausgeglichen werden.
3. Welche der genannten Thermen würdet Ihr bevorzugen und warum?
Mein HB verbaut überwiegend die GB192 Reihe und empfiehlt diese bei solchen vorhaben, meinte aber die GB182 wäre auch nicht schlecht. Letztlich liegen zwischen diesen Modellen über 1.000€ (mit Zubehör).
4. Würdet Ihr den Systemtrenner entfernen?
Es sind lt. Datenblatt (Rehau Typ __(folgt)_) diffusionsdichte Rohre verbaut, diese sind Bj. 1993/94.
Bin sehr gespannt auf eure Ideen und vorschläge!