Austausch funktionierender Ölheizung (1991) sinnvoll?

Diskutiere Austausch funktionierender Ölheizung (1991) sinnvoll? im Off Topic Forum im Bereich Off Topic; Hallo Zusammen! Seit einiger Zeit spiele ich schon mit dem Gedanken unsere alte Ölheizung zu erneuern bzw. die Heizkosten zu senken. Die...

Peter

Threadstarter
Mitglied seit
29.09.2013
Beiträge
3
Hallo Zusammen!

Seit einiger Zeit spiele ich schon mit dem Gedanken unsere alte Ölheizung zu erneuern bzw. die Heizkosten zu senken. Die Wohnfläche beträgt ca. 280m² und wird von bald 6 Personen bewohnt. Da die alte Heizung noch funktioniert sind meine Eltern allerdings gegen einen Austausch. Never change a running system...

Hier die Daten:

- Wärmetauscher: Viessmann BEA-22 von 1/1991 mit 27 kW Nennleistung
- Brenner: Viessmann, VE I, von 1991
- Zerstäuberbrenner
- Leistungsbereich 1,30-3,30 kg/h
- Heizung mit Brauchwasser
- 200l Warmwasserspeicher
- Rußzahl 0, Abgastemperatur 140°C, CO-Gehalt 4 mg/kWh und Abgasverlust 6% laut letzter Messung vom April.

Im Haus sind Radiatorenheizung und im EG zusätzlich Fußbodenheizung verbaut, Öltanks sind aus Kunststoff und fassen ca. 4500l. Erdgasanschluss ist nicht vorhanden und die Hauptleitung ca. 50m weit entfernt vom Haus. Härtegrad Wasser 17,7°dh.

Die Anlage wird auch jährlich gereinigt/gewartet. Ob jemals bzw. wann ein hydraulischer Abgleich gemacht wurde weiß ich nicht. Jedoch sind wir mit der Temperatur in einigen Zimmern (vor allem Bad) nicht zufrieden...

Ein Heizungsbauer hat uns mal grob (also nur anhand des Alters der Heizung) beraten und meinte, eine Einsparung von 20% sei realistisch. Allerdings meinte er auch, dass die neuen Anlagen auf Grund der komplexeren Technik eine kürzere Lebenszeit hätten. Heizölbedarf ca. 4200 Liter. Außerdem haben wir auch noch zwei Holzöfen.
Eine PV mit 9kWp wäre auch noch auf dem Dach. (Eine Überlegung ging
nämlich auch in Richtung Warmwasserwärmepumpe. Damit könnte man
zumindest den Brenner zwischen Mai und August aus lassen.) Aber selbst wenn der Heizungsbauer recht hat und die Einsparung 20% wäre, dann müsste die neue Anlage über 15 Jahre lang laufen...

Also, nun aber zu meinen Fragen:

- Ist ein Austausch finanziell sinnvoll? An Geld hätte ich ca. 15 k€ übrig.
- Wenn ja: Öl oder Gas?
- Oder alles so lassen und eine Brauchwasserwärmepumpe installieren um damit Kosten zu sparen?

Wie sehen das neutrale Fachleute? Wäre für die verschiedensten Meinung und Denkanstöße dankbar!

Ciao
Peter
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
26.856
Wenn du Gas hast, wär derzeit Gasbrennwert die wirtschaftlichste Art zu heizen.

Frag konkret nach, welche Kosten auf dich zukämen, wenn du auf Gas umsteigst.
Stell diese Kosten der Mehrkosten eines Ölbrennwertgerätes entgegen.

Deine Behausung hat einen Energiebedarf von 150W/m² p.a. . Da ist deutlich Luft nach unten. Ein gedämmtes Gebäude hat u.U 1/3 davon.

Demnach würde ich auch das Thema energetische Sanierung mit einbeziegen.
 

Peter

Threadstarter
Mitglied seit
29.09.2013
Beiträge
3
Danke! Ja, die Dämmung ist so ne Sache, vor allem die Fenster. Aber das ist wieder eine Geschichte für sich, da kann man nichts ändern. Höchstens die alten Glasscheiben raus und durch neue ersetzen.
Sind die 20% Ersparnis eigentlich realistische Werte?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
26.856
Sind die 20% Ersparnis eigentlich realistische Werte?
In Verbindung FB Heizung ggf durchaus.


Ich persönlich hab da immer etwas bauchweh mit Prozentzahlen aufzufahren.

Ich sag da immer: Deutlich und spürbar.

Falls die Anlage nun statt der versprochenen 20 % nur 18 % einspart kommt ein bitterer Beigeschmack auf.

Es ist ja auch so, daß du in jedem Fall eine neue Anlage brauchst.
Dann eben lieber etwas was konstruktionsbedingt etwas wirtschaftlicher mit dem Brennstoff umgeht.

Bei einem 22 Jahre altem Auto mit 1 Mio KM ist auch davon auszugehn, daß man den fahrbaren Untersatz mal ersetzt.
Nicht weil es alt oder maßlos unwirtschadftlich ist, sondern weil es einfach verschlissen ist.

Du bist in der glücklichen Lage, daß die alte Anlage noch zuverlässig läuft und du ein Finanzpolster hast.

Somit hast du Zeit alle Varianten in Ruhe durchzurechen.
Wenn die Verglasung schon ein bekanntes Thema ist , bezieh das mit ein.
 

Peter

Threadstarter
Mitglied seit
29.09.2013
Beiträge
3
Der Vergleich mit dem Auto ist gut! :)
 

alsdorfer

Mitglied seit
09.05.2013
Beiträge
89
Bei einer energetischen Sanierung kommt auch ein Kredit der KfW Bank in Frage. Das macht so manch eine Investition einfacher, weil die Zinsen äußerst niedrig sind zur Zeit. Meine neue Heizungsanlage habe ich auch über KfW finanziert: Über zehn Jahre 1% Zinsen p.a.
 

oldeurope

Mitglied seit
20.02.2012
Beiträge
156
Ich bin da mit Deinen Eltern.

Ich finde den Autovergleich total daneben.
Ein Vergleich zu einem Kochtopf wäre vielleicht adäquat. Würdest Du einen Kochtopf der entsprechend alt ist noch benutzen?
Den Brenner der Heizung kannst Du ja mit einem Herd vergleichen ...

Fenster: Doppelverglasung oder einfache Verglasung?
 
Thema:

Austausch funktionierender Ölheizung (1991) sinnvoll?

Austausch funktionierender Ölheizung (1991) sinnvoll? - Ähnliche Themen

  • Solarthermie / Solarflüssigkeit austauschen

    Solarthermie / Solarflüssigkeit austauschen: Hallo zusammen, bei mir muß die Solarflüssigkeit ausgetauscht werden (die aktuelle Flüssigkeit ist braun und enthält Klumpen). Die Heizungsfirma...
  • Austausch der Wasserrohe Warm und Kaltwasser

    Austausch der Wasserrohe Warm und Kaltwasser: Hallo zusammen, ich wohne in einer Eigentumswohnung mit drei Parteien im Haus. Letzte Woche hatten wir geringen Wasserdruck im Warmwasser und...
  • Ausdehnungsgefäßaustausch ohne Strömungsteiler?

    Ausdehnungsgefäßaustausch ohne Strömungsteiler?: Liebe Forumsmitglieder, ich wollte einfach mein 20 Jahre altes Ausdehnungsgefäß von Heat 12L für Trinkwasser austauschen, und zwar mit Flamco Air...
  • Altmodisches Raumthermostat austauschen

    Altmodisches Raumthermostat austauschen: Hallo allesamt, ich wohne in einem älteren Haus mit Ölheizung. Als Raumthermostat habe ich ein "Windhager RAM382F-20". Da dies aber sehr alt ist...
  • Vaillant Gasheizung (VKS 11/2 EU HL) Austausch nach EnEV betroffen?

    Vaillant Gasheizung (VKS 11/2 EU HL) Austausch nach EnEV betroffen?: Hallo Zusammen, meine Gasheizung Vaillant VKS 11/2 EU HL ist seit 1993 bei uns im Haus eingebaut. Das Haus haben wir vor kurzem übernommen. Also...
  • Ähnliche Themen

    • Solarthermie / Solarflüssigkeit austauschen

      Solarthermie / Solarflüssigkeit austauschen: Hallo zusammen, bei mir muß die Solarflüssigkeit ausgetauscht werden (die aktuelle Flüssigkeit ist braun und enthält Klumpen). Die Heizungsfirma...
    • Austausch der Wasserrohe Warm und Kaltwasser

      Austausch der Wasserrohe Warm und Kaltwasser: Hallo zusammen, ich wohne in einer Eigentumswohnung mit drei Parteien im Haus. Letzte Woche hatten wir geringen Wasserdruck im Warmwasser und...
    • Ausdehnungsgefäßaustausch ohne Strömungsteiler?

      Ausdehnungsgefäßaustausch ohne Strömungsteiler?: Liebe Forumsmitglieder, ich wollte einfach mein 20 Jahre altes Ausdehnungsgefäß von Heat 12L für Trinkwasser austauschen, und zwar mit Flamco Air...
    • Altmodisches Raumthermostat austauschen

      Altmodisches Raumthermostat austauschen: Hallo allesamt, ich wohne in einem älteren Haus mit Ölheizung. Als Raumthermostat habe ich ein "Windhager RAM382F-20". Da dies aber sehr alt ist...
    • Vaillant Gasheizung (VKS 11/2 EU HL) Austausch nach EnEV betroffen?

      Vaillant Gasheizung (VKS 11/2 EU HL) Austausch nach EnEV betroffen?: Hallo Zusammen, meine Gasheizung Vaillant VKS 11/2 EU HL ist seit 1993 bei uns im Haus eingebaut. Das Haus haben wir vor kurzem übernommen. Also...

    Werbepartner

    Oben