Aaaalso,
anders als beim Profi wolf-online-shop.de angegeben, passt die Regelungsplatine 2745148 (99) nicht nur für die GU-2E, sondern definitiv auch für meine GG-2E.
Der Trick, falls die Platine beim Einschalten die falsche Therme erkennt, ist der nur in einer jüngeren Version der Anleitung erwähnte "Master Reset":
Therme ausschalten, Entstörtaste gedrückt halten, dabei einschalten, der (richtig) erkannte Gerätetyp wird angezeigt, Entstörtaste loslassen. Alle Parameter werden dabei auch wieder auf Werkseinstellung zurückgestellt.
Die Kontakte für die Stecker sind auf der Platine vergoldet und demnach extrem flach, während sie bei der alten Platine verzinnt waren. Ich musste daher alle Klemmen in den Steckern ein wenig zusammenbiegen.
Die neue Platine ist gegenüber der alten 8601915 empfindlicher, was den Ionisationsstrom angeht. Sind die Zünd- und Überwachungselektroden schon einige Jährchen alt, würde ich sie gleich mitbestellen.
Liest man den Ionisationsstrom (Parameter 91, siehe Bedienungsanleitung Therme) bei Flammenbildung aus, kommt dieser mit neuen Elektroden innerhalb einer Sekunde auf ca. 24µA. Mit recht alten Elektroden dauert das länger und die Therme (die neue Platine) beschwert sich über Flammenausfall, wenn's auch nach dem zweiten Zündvorgang immer noch nur um die 5µA sind (nach Aus- und Einschalten liefern die warmen Elektroden bessere Werte und man kann heizen, bis man neue besorgt hat).
Das bedeutet natürlich, daß mein mittlerweile 2mal aufgetretener Fehler 04 (alte Platine) eher von den Elektroden gekommen sein wird, und daß ich zwei einwandfreie Platinen besitze, falls die Ursache für das mit dem Lüfter doch außerhalb der Platine sitzt.
Und nicht vergessen: Eine ausgeschaltete Therme wirkt wie tot, aber für den Tausch muß die Zuleitung stromlos gemacht werden.
Als sicherer Weg, arm und am Leben zu bleiben, bleibt natürlich immer noch der Fachmann.