Hallo zusammen!
Habe heute meinen Außentemperatursensor und die Umgebung mit einem IR-Thermometer gemessen.
Folgende Messwerte habe bekommen:
Sensoroberfläche 7 Grad
Wand unmittelbar daneben 3 Grad
Wand in 1m Abstand -4 Grad
Gartenboden (Rasen) -3 Grad
Lufttemperatur konnte ich nicht messen, da der Fühler meines Messgeräts offenbar defekt ist (21 Grad ?)
Der Außensensor ist auf der Nordseite auf Höhe unterhalb der EG-Bodenplatte und ca. 1m über Boden montiert. Er ist nicht mit Farbe oder Putz verschmutzt und macht optisch den Eindruck, als ob er nach der Montageanleitung eingebaut wäre. Die Funktion des Sensor habe ich nicht geprüft, da ich die Bedingungen laut Hersteller für eine Messung nicht herstellen kann. Da die Steuerung abhängig von der Außentemperatur reagiert, nehme ich an, dass ich deren Verhalten auf den Widerstand am Sensoreingang nicht prüfen muss.
Die Anlage liefert die laut Heizkennliniendiagramm korrekten Temperaturen für Vorlauf und Kessel für 7 Grad Außentemperatur.
Und hier habe ich Zweifel, wenn ich auf die tatsächlichen Verhältnisse in meinem Garten schaue. Da ist es eher bei 0 Grad.
Die Frage: Ist es normal, dass derAußensensor sich um 11 Grad über die Umgebung erwärmt? Wenn ja, wer liefert denn dafür die Energie? Und wieso kompensiert die Anlage dann nicht diese Erwärmung?
Es handelt sich um eine gepflegte Viessmann Tetramatik-FR-4 auf Vitola Biferral Baujahr '89.
Vielen Dank fürs Knowhow (bevor ich mir einen neuen Sensor kaufe...)
Habe heute meinen Außentemperatursensor und die Umgebung mit einem IR-Thermometer gemessen.
Folgende Messwerte habe bekommen:
Sensoroberfläche 7 Grad
Wand unmittelbar daneben 3 Grad
Wand in 1m Abstand -4 Grad
Gartenboden (Rasen) -3 Grad
Lufttemperatur konnte ich nicht messen, da der Fühler meines Messgeräts offenbar defekt ist (21 Grad ?)
Der Außensensor ist auf der Nordseite auf Höhe unterhalb der EG-Bodenplatte und ca. 1m über Boden montiert. Er ist nicht mit Farbe oder Putz verschmutzt und macht optisch den Eindruck, als ob er nach der Montageanleitung eingebaut wäre. Die Funktion des Sensor habe ich nicht geprüft, da ich die Bedingungen laut Hersteller für eine Messung nicht herstellen kann. Da die Steuerung abhängig von der Außentemperatur reagiert, nehme ich an, dass ich deren Verhalten auf den Widerstand am Sensoreingang nicht prüfen muss.
Die Anlage liefert die laut Heizkennliniendiagramm korrekten Temperaturen für Vorlauf und Kessel für 7 Grad Außentemperatur.
Und hier habe ich Zweifel, wenn ich auf die tatsächlichen Verhältnisse in meinem Garten schaue. Da ist es eher bei 0 Grad.
Die Frage: Ist es normal, dass derAußensensor sich um 11 Grad über die Umgebung erwärmt? Wenn ja, wer liefert denn dafür die Energie? Und wieso kompensiert die Anlage dann nicht diese Erwärmung?
Es handelt sich um eine gepflegte Viessmann Tetramatik-FR-4 auf Vitola Biferral Baujahr '89.
Vielen Dank fürs Knowhow (bevor ich mir einen neuen Sensor kaufe...)