Diskutiere Außentemperatur bei 38Grad Celsius Brötje WBC 22/24D im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Guten Abend, Folgendes Problem: In meiner Mietwohnung habe ich die im Betreff genannte Heizung. Seit ca 5 Tagen heizt die Heizung gar nicht mehr...

Mazz

Threadstarter
Mitglied seit
09.01.2014
Beiträge
2
Guten Abend,

Folgendes Problem:

In meiner Mietwohnung habe ich die im Betreff genannte Heizung.
Seit ca 5 Tagen heizt die Heizung gar nicht mehr (Warmwasser funktioniert)

Das Gerät zeigt eine Außentemperatur von 38 Grad an.
Die Sommer/Winterheizgrenze lag bei 18Grad.

Da nun die Außentemperatur laut Gerät bei über 30Grad liegt, heizt die Heizung nicht mehr.

Die Sommer/Winterheizgrenze kann ich maximal auf 30Grad anheben, dies hilft leider nichts. Auch wenn ich von Auto auf Komfort umschalte, die Heizung bleibt kalt.

Mein Vermieter meint die Heizung brauch Zeit damit wieder alles läuft, aber irgendwie kann ich es nicht glauben das es von heute auf Morgen einfach so wieder gehen soll.

Hat jemand einen Tipp fuer mich?

Vielen Dank!
 

Mazz

Threadstarter
Mitglied seit
09.01.2014
Beiträge
2
Der ist im Hof an einer Wand in ca 3 Meter Höhe, keine Wärmequelle in der Nähe.
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
hi

Hallo!
Ist denn der Außenfühler erneuert worden? Dieser scheint ja augenmerklich defekt zu sein!
Übergangsweise kann man diesen einfach mal "abziehen"! Dann rechnet das Gerät mit 0°C Außentemp.! Allerdings dauert es auch hier eine kurze Zeitspanne, da sich das Gerät in seiner gemischten und gedämpften AUßentemp. erst "runter" rechnen muss!

-GR-
 
Thema:

Außentemperatur bei 38Grad Celsius Brötje WBC 22/24D

Außentemperatur bei 38Grad Celsius Brötje WBC 22/24D - Ähnliche Themen

  • WWP LS 8 wird bei mittelhohen Außentemperaturen nicht richtig warm

    WWP LS 8 wird bei mittelhohen Außentemperaturen nicht richtig warm: Hallo, bei unserer Wärmepumpe ist es so, dass sie bei niedrigen Temperaturen -> um die 5 Grad ordentlich heizt. Wenn es aber wärmer wird, zum...
  • Fernheizungsregler Siemens RVD250 - Berechnung Außentemperatur

    Fernheizungsregler Siemens RVD250 - Berechnung Außentemperatur: Hallo! Kann mir jemand sagen, was folgende Beschreibungen im Handbuch für den Siemens Fernheizungsregler bedeuten: "Die gemischte...
  • Berücksichtigung der Außentemperatur bei Heizungsoptimierung

    Berücksichtigung der Außentemperatur bei Heizungsoptimierung: Ich möchte meine Heizung optimieren und dabei verschiedene Einstellungen testen. Wie kann ich dabei die Änderungen der Außentemperatur...
  • WTF: Wolf CHA-10 schaltete gegen 14:45 bei 11° Aussentemperatur den Heizstab an!?

    WTF: Wolf CHA-10 schaltete gegen 14:45 bei 11° Aussentemperatur den Heizstab an!?: Dabei hatte die WP gerade noch 10 Grad bei dem Brauchwasser hinzuzuheizen. Heizstab, geht es noch, da kriegt man ja nen Wolf. Auf dem Steuergerät...
  • Heizleistung gering ab 5 Grad außentemperatur

    Heizleistung gering ab 5 Grad außentemperatur: Hallo zusammen, ich hoffe Ihr könnt mir bei meinem Problem / Frage/ Anliegen helfen. Wir leben seit kurzem (zweites Jahr) im eigenen Haus...
  • Ähnliche Themen

    Oben