Hallo Leute! Mein Außenfühler ist zwar auf der Nordseite angebracht, aber sehr geschützt.
Ich habe fast immer eine Temperaturdifferenz von mind. 6 Grad. (nicht gemittelt)
Welchen Wert könnte ich an der Heizkurve ändern um das auszugleichen? Oder ist die einzige Lösung die
Parallelverschiebung?
Vorlauf bei Normaußentemp. ist 60 Grad
Startpunkt HK 20 Grad
Sockeltemp. 30 Grad
Ich freue mich auf zahlreiche Ideen, danke!
 

lpi

Mitglied seit
10.12.2013
Beiträge
79
leusel904 schrieb:
Hallo Leute! Mein Außenfühler ist zwar auf der Nordseite angebracht, aber sehr geschützt.
Ich habe fast immer eine Temperaturdifferenz von mind. 6 Grad. (nicht gemittelt)
... Ich freue mich auf zahlreiche Ideen, danke!
Schau mal in's "andere" Forum, da habe ich dir geantwortet
 

heizungsservice

Fachmann
Mitglied seit
17.12.2015
Beiträge
450
Hallo

Welches Heizgerät, bzw. welcher Regler hängt denn dran ? Die gemittelte Temperatur hat auch nichts mit der angezeigten Differenz zu tun. Messe doch mal bitte den AF-Widerstand durch, einmal mit Zuleitung und einmal direkt am Fühler.

Über eine Sollwertkorrektur des betreffenden Heizkreises bzw. dem Parameter A04 kann man diese Schwankungen ausgleichen.
 
Thema:

Außenfühler falsche Temperatur

Außenfühler falsche Temperatur - Ähnliche Themen

  • Wolf CSZ 20/300 mit Modul und Außenfühler bei längerer Abwesenheit im Winter

    Wolf CSZ 20/300 mit Modul und Außenfühler bei längerer Abwesenheit im Winter: Hallo, guten Tag. Kann mir Jemand mitteilen wie ich am Modul am Besten eine Spartemperatur, länger als 30 Tg. einstelle? WW bräuchte ich gar...
  • Thermostat mit Außenfühler nachrüsten für ecoTec exclusiv

    Thermostat mit Außenfühler nachrüsten für ecoTec exclusiv: Hallo Zusammen, jetzt wo wir stolze Hausbesitzer sind kommen eine Themen auf. Ein glück gibt es so gute Foren wie diesen. Ich hoffe Ihr könnt...
  • Nachtabsenkung , Außenfühler Sieger TT11 UB 21

    Nachtabsenkung , Außenfühler Sieger TT11 UB 21: Hallo Leute, Wir sind seit August stolze Besitzer eines Eigenheims. Jetzt habe ich schon das erste Problem mit unserer Heizung: Die...
  • Außenfühler abklemmen

    Außenfühler abklemmen: Hallo Wir haben ein Gas-Kombigerät mit Brennwerttechnik ecoCOMPACT VSC 126-C 140. Nun möchte ich den Außenfühler nicht mehr verwenden. Kann ich...
  • Trotz neuen Außenfühlers falsche Temperaturanzeige

    Trotz neuen Außenfühlers falsche Temperaturanzeige: Hallo, wenn man hier etwas rumstöbert fallen ein paar Spezies auf, die nicht nur Ahnung haben sondern die auch verständlich rüberbringen können...
  • Ähnliche Themen

    Werbepartner

    Oben