"Ausschreibungstext" für Heizungswartung gesucht

Diskutiere "Ausschreibungstext" für Heizungswartung gesucht im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Ich möchte die jährliche Heizungswartung (Buderus Logamax plus GB 152) neu "ausschreiben", weil ich mit der jetzigen Firma unzufrieden bin. Leider...

heizungsdieter

Threadstarter
Mitglied seit
28.12.2018
Beiträge
27
Ich möchte die jährliche Heizungswartung (Buderus Logamax plus GB 152) neu "ausschreiben", weil ich mit der jetzigen Firma unzufrieden bin. Leider ist auf meiner letzten Rechnung nur pauschal von einer "Heizungswartung" die Rede.
Wie sollte der Text lauten, mit dem ich bei mehreren Heizungsfirmen eine Jahreswartung anfragen kann, die alle erforderlichen Arbeiten benennt?
 

KarlZei

Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
183
Inspektion und bedarfsorientierte Wartung der Heizungsanlage gemäß Herstellervorgabe.

Und was dabei im Detail zu machen ist, steht in der Montage- und Wartungsanleitung zum Heizgerät, die im Internet verfügbar ist.
 

heizungsdieter

Threadstarter
Mitglied seit
28.12.2018
Beiträge
27
Inspektion und bedarfsorientierte Wartung der Heizungsanlage gemäß Herstellervorgabe.

Und was dabei im Detail zu machen ist, steht in der Montage- und Wartungsanleitung zum Heizgerät, die im Internet verfügbar ist.

Vielen Dank für den Hinweis!
Das ist es.
Ich schreibe also einfach:
"Inspektion und Wartung gemäss Herstellervorgaben für Logamax plus GB 152"
 

heizungsdieter

Threadstarter
Mitglied seit
28.12.2018
Beiträge
27
Danke für den Hinweis.
Aber das steht mit im "Inspektions"-Protokoll: Vordruck des Ausdehnungsgefäßes...
 

Maggy

Mitglied seit
12.08.2019
Beiträge
10
Oh, mich würde mal interessieren was dabei raus gekommen ist.
 

heizungsdieter

Threadstarter
Mitglied seit
28.12.2018
Beiträge
27
Unglaublich, aber wahr:
Habe 3 "Ausschreibungen" versendet - und genau 0 Antworten erhalten. (In Worten: Null.
Kein Kommentar.
 

Maggy

Mitglied seit
12.08.2019
Beiträge
10
Ich hätte jetzt Buderus und einen Handwerker angeschrieben... 0 Antwort.

Kannst ja mal gucken was ich hier an Wartung bezahle, vielleicht willst du dann keinen neuen Handwerker mehr...
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
5.547
Aber trotzdem aus Neugier: Was gehört noch zur "Hälfte", die nicht erledigt wird?
Jährliche Dichtigkeitsprüfung der Gasinstallation als Zusatzauftrag des Wartungskunden.
Eventuelle Wartungsarbeiten an thermischen Solaranlagen etc. Ist halt davon abhängig was der Wartungskunde im vertraglichen Auftrag gibt.
Das geht schon mal über die Anforderungen der Hersteller hinaus !
 
Thema:

"Ausschreibungstext" für Heizungswartung gesucht

"Ausschreibungstext" für Heizungswartung gesucht - Ähnliche Themen

  • DLE Für für eine Dusche

    DLE Für für eine Dusche: hallo Leute Ich wollte nur einmal fagen ob jemand von euch Erfahrungen mit folgendem Produkt hat. Es ist ein Billig DLE (Propan) für eine Dusche...
  • Nachfolger für Vaillant VC 112 E

    Nachfolger für Vaillant VC 112 E: Hallo, was ist ein Nachfolgemodell für Vaillant VC 112 E, 10,5 kW Nennleistung? Die Therme hat Baujahr 1994. Bzw. was ist der günstigste...
  • Ersatzteil für Junkers Heizung

    Ersatzteil für Junkers Heizung: Hallo, hat jemand für die KS26-5RUE23 Junkers Heizung die Gasarmatur mit der Artikelnummer 8 717 001 320 0?
  • Kombipufferspeicher für WW Ofen, Solarthermie und Viessmann Heizung

    Kombipufferspeicher für WW Ofen, Solarthermie und Viessmann Heizung: Hallo Ihr Lieben, ich habe mir einen Hark-WW Kamin gekauft und bin nun auf der Suche, nach einem guten Kombipufferspeicher, an dem ich meine...
  • Angebotsbewertung | Richtwerte Kosten für Ölheizung

    Angebotsbewertung | Richtwerte Kosten für Ölheizung: Hallo zusammen, ich bin hier um ein wenig Wissen aufzubauen, um meine Angebote besser bewerten zu können. Wichtig vorab ist vielleicht, dass es...
  • Ähnliche Themen

    • DLE Für für eine Dusche

      DLE Für für eine Dusche: hallo Leute Ich wollte nur einmal fagen ob jemand von euch Erfahrungen mit folgendem Produkt hat. Es ist ein Billig DLE (Propan) für eine Dusche...
    • Nachfolger für Vaillant VC 112 E

      Nachfolger für Vaillant VC 112 E: Hallo, was ist ein Nachfolgemodell für Vaillant VC 112 E, 10,5 kW Nennleistung? Die Therme hat Baujahr 1994. Bzw. was ist der günstigste...
    • Ersatzteil für Junkers Heizung

      Ersatzteil für Junkers Heizung: Hallo, hat jemand für die KS26-5RUE23 Junkers Heizung die Gasarmatur mit der Artikelnummer 8 717 001 320 0?
    • Kombipufferspeicher für WW Ofen, Solarthermie und Viessmann Heizung

      Kombipufferspeicher für WW Ofen, Solarthermie und Viessmann Heizung: Hallo Ihr Lieben, ich habe mir einen Hark-WW Kamin gekauft und bin nun auf der Suche, nach einem guten Kombipufferspeicher, an dem ich meine...
    • Angebotsbewertung | Richtwerte Kosten für Ölheizung

      Angebotsbewertung | Richtwerte Kosten für Ölheizung: Hallo zusammen, ich bin hier um ein wenig Wissen aufzubauen, um meine Angebote besser bewerten zu können. Wichtig vorab ist vielleicht, dass es...
    Oben