dzabler
Threadstarter
- Mitglied seit
- 10.01.2019
- Beiträge
- 1
Wir haben einen Neubau und die Heizung wurde vor ein paar Wochen installiert. Noch ist kein Warmwasserspeicher montiert.
Für alle Räume zusammen ist ein Volumenstrom von ca. 2200 l/h bestimmt worden. Die geplante Heizung Vaillant VC206 soll ca. 900 l/h mit der internen Pumpe umwälzten.
Ein Vaillant-Mitarbeiter von der Hotline sagte, dass das jedoch zu wenig sein und er einen externe Pumpe mit Mischer empfehlen würde.
Der Heizungsinstallateur sieht jedoch die interne Pumpe ohne Mischer als besser an.
Ein zweiter Vaillant-Mitarbeiter wollte sich dazu nicht äußern. Da müsste man selbst berechnen.
Ein Einschätzung bezüglich der Umwälzpumpe wollte der Fußbodenheizungsfirma, welche die Auslegung berechnet hat, nicht geben. „Man könne ja noch das Delta der Vorlauftemperatur zum Rücklauf vergrößern“.
Was kann ich davon halten?
Für alle Räume zusammen ist ein Volumenstrom von ca. 2200 l/h bestimmt worden. Die geplante Heizung Vaillant VC206 soll ca. 900 l/h mit der internen Pumpe umwälzten.
Ein Vaillant-Mitarbeiter von der Hotline sagte, dass das jedoch zu wenig sein und er einen externe Pumpe mit Mischer empfehlen würde.
Der Heizungsinstallateur sieht jedoch die interne Pumpe ohne Mischer als besser an.
Ein zweiter Vaillant-Mitarbeiter wollte sich dazu nicht äußern. Da müsste man selbst berechnen.
Ein Einschätzung bezüglich der Umwälzpumpe wollte der Fußbodenheizungsfirma, welche die Auslegung berechnet hat, nicht geben. „Man könne ja noch das Delta der Vorlauftemperatur zum Rücklauf vergrößern“.
Was kann ich davon halten?
Anhänge
-
676,4 KB Aufrufe: 488
-
437,6 KB Aufrufe: 519
-
49,1 KB Aufrufe: 430