Hallo und danke für die Aufnahme.
Vorweg. Die Leitungslängen sowie Bögen und weitere Zeta Werte habe ich erstmal außen vor gelassen. Die 5000pa sollten am Ventil des Heizkörpers Anliegen.
Vorhanden ist der Sieger TG mit knapp 18kw.
Aktiell ist noch eine alte Grundfos UPS verbaut. Soll aber zeitnah gegen die Alpha 2 25-60 getauscht werden.
1. Kann mir jemand grob sagen wie viel W man an einen 15mm Strang hängen kann ohne das es zu unangenehmen Strömungsgeräuschen kommt aber trotzdem genug Wärme ankommt?
Ich weiß das ist sicherlich schon einige Jahre bei einigen her aber laut Tabellenbuch wäre für ein 15mm Rohr jetzt mal abgesehen von weiteren Druckverlusten 168kg/h bei einer Geschwindigkeit von 0,38m/s möglich. 168kg/h sollte einer Leistung von knapp 2000w entsprechend.
Bzw lässt sich da über hydraulischen Abgleich oder eindrosselung auch etwas erreichen?
2. Was heißt denn fachmännisch das Rohrnetz hydraulisch gut auslegen? So groß wie nötig und so klein wie möglich ähnlich beim Wasser? Oder möglichst bei 100pa/m und 0,5m/s zu bleiben?
3. Was hat es mit den Spreizungen auf sich? Also ob 55/40 gefahren wird oder 75/65. Bestimmt das der Heizkörper oder die Heizungsanlage? Weil umso größer die Spreizung umso mehr Rohrreibung und größerer Querschnitt wird ja benötigt als wenn man geringere Temperaturunterschiede hat. Woher kommt das? Würde das gerne verstehen.
Aktuell würde ich wohl mit 22mm Verteilerleitung auskommen. Falls zukünftig jedoch noch ein Stockwerk dazukommt müsste ich wohl entweder 22 als ring fahren oder gleich auf 28mm hoch gehen. Oder aber 22mm fahren aber mit erhöhter Rohrreibung und Strömungsgeschwindigkeiten Leben.
Mein Tabellenbuch endet mit 22er Rohr 1658 kg / h sowie einer Geschwindigkeit von 1,49 m/s. 22er Rohr sollte somit für eine Leistung von knapp 19000kw ausreichen sofern man von einer Spreizung von 10k ausgeht.
Vorweg. Die Leitungslängen sowie Bögen und weitere Zeta Werte habe ich erstmal außen vor gelassen. Die 5000pa sollten am Ventil des Heizkörpers Anliegen.
Vorhanden ist der Sieger TG mit knapp 18kw.
Aktiell ist noch eine alte Grundfos UPS verbaut. Soll aber zeitnah gegen die Alpha 2 25-60 getauscht werden.
1. Kann mir jemand grob sagen wie viel W man an einen 15mm Strang hängen kann ohne das es zu unangenehmen Strömungsgeräuschen kommt aber trotzdem genug Wärme ankommt?
Ich weiß das ist sicherlich schon einige Jahre bei einigen her aber laut Tabellenbuch wäre für ein 15mm Rohr jetzt mal abgesehen von weiteren Druckverlusten 168kg/h bei einer Geschwindigkeit von 0,38m/s möglich. 168kg/h sollte einer Leistung von knapp 2000w entsprechend.
Bzw lässt sich da über hydraulischen Abgleich oder eindrosselung auch etwas erreichen?
2. Was heißt denn fachmännisch das Rohrnetz hydraulisch gut auslegen? So groß wie nötig und so klein wie möglich ähnlich beim Wasser? Oder möglichst bei 100pa/m und 0,5m/s zu bleiben?
3. Was hat es mit den Spreizungen auf sich? Also ob 55/40 gefahren wird oder 75/65. Bestimmt das der Heizkörper oder die Heizungsanlage? Weil umso größer die Spreizung umso mehr Rohrreibung und größerer Querschnitt wird ja benötigt als wenn man geringere Temperaturunterschiede hat. Woher kommt das? Würde das gerne verstehen.
Aktuell würde ich wohl mit 22mm Verteilerleitung auskommen. Falls zukünftig jedoch noch ein Stockwerk dazukommt müsste ich wohl entweder 22 als ring fahren oder gleich auf 28mm hoch gehen. Oder aber 22mm fahren aber mit erhöhter Rohrreibung und Strömungsgeschwindigkeiten Leben.
Mein Tabellenbuch endet mit 22er Rohr 1658 kg / h sowie einer Geschwindigkeit von 1,49 m/s. 22er Rohr sollte somit für eine Leistung von knapp 19000kw ausreichen sofern man von einer Spreizung von 10k ausgeht.