Auslegung Ausdehnungsgefäß

Diskutiere Auslegung Ausdehnungsgefäß im Off Topic Forum im Bereich Off Topic; Hallo zusammen, hab mal ne kurze Frage....... Kunde hat einen 600l Pufferspeicher + Therme + 6 x 22HK (verschiedene größen), 2 Rohrsystem m. 22er...
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Threadstarter
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.783
Hallo zusammen,
hab mal ne kurze Frage.......
Kunde hat einen 600l Pufferspeicher + Therme + 6 x 22HK (verschiedene größen), 2 Rohrsystem m. 22er CU + 15er CU Leitung!
Nun hat er ein 50l Ausdehnungsgefäß, welches nach meiner Meinung zu klein ist (starke Druckschwankungen).....

Wie kann man ein AG "grob" berechnen?

Gruß,
-GR-
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Threadstarter
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.783
Hi!

Hallo!
Der Vordruck lag bei 1,3bar->anlagendruck 1,5bar!
Allerdings schwankt der Anlagendruck laut dem Kunden zwischn 0,2 - 1,8bar!
Selber konnte ich es nicht beobachten!!!!

Bei dem Pufferspeicher handelt es sich um einen Kombipufferspeicher inkl. Solarschlagen und TWW Bereitung!
Als Vermutung habe ich ggf. noch ein defektes Kappenventil am AG....

Gruß,
-GR-
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Threadstarter
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.783
hi!

Hallo!
Rund 10Meter statische Höhe!
Hab mir mal die Berechnung vorgenommen.......ich komme auf ein 90Liter Gefäß!

Gruß,
-GR-
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
34.664
Hab mir mal die Berechnung vorgenommen.......ich komme auf ein 90Liter Gefäß!
Ich habs auch nochmal durchgesehen.... ich hatte mich da gründlich verhaut .
Dann wirds wohl doch ein 100l oder 140 l werden...

Edit: Nach der Onlineberechnung von Reflex bräuchtest du ein 140 l Gefäß
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Threadstarter
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.783
Hi!

Hallo!
Na denn ist das 50Liter Gefäß wohl zu klein ;o)

Danke und Gruß,
-GR-
 
Thema:

Auslegung Ausdehnungsgefäß

Auslegung Ausdehnungsgefäß - Ähnliche Themen

  • Heizlast Berechnung Erfahrung SHK? WP Auslegung?

    Heizlast Berechnung Erfahrung SHK? WP Auslegung?: Hallo zusammen, Ich habe mir 2017 ein Gebäude gekauft. BJ 1969. 510m2 Wohnfläche gesamt. Saniere seitdem alles selbst. Habe einen Freund als...
  • Auslegung Hybridheizung (WP+GasBrennwert)

    Auslegung Hybridheizung (WP+GasBrennwert): 1.Heizlastberechnung ca.60kw - check. 2.Ermittlung Heizwärmebedarf - check. 3.Die Auslegung der Wärmepumpe mit ca.16kw - check. 4.Auslegung der...
  • Neue Heizungsanlage für Einfamilienhaus Hydraulikschema und Auslegung

    Neue Heizungsanlage für Einfamilienhaus Hydraulikschema und Auslegung: Hallo zusammen, ich hoffe das Thema ist hier richtig platziert, gern würde ich eure Meinung dazu einholen. Habe nach langer suche endlich eine...
  • Heizkörper Auslegung

    Heizkörper Auslegung: Möchte einige Heizkörper durch neue austauschen. Bei den meisten ist für mich alles klar. Aber... im Wohnzimmer habe ich einen etwas größeren...
  • Expertenrat zur Auslegung: Heizstab nachrüsten (hydraulische Weiche ; Schichtlade-Speicher nachrüsten)

    Expertenrat zur Auslegung: Heizstab nachrüsten (hydraulische Weiche ; Schichtlade-Speicher nachrüsten): Hallo, Ich ersuche hier Expertenrat, da weder mein Heizungsinstallateur noch Hersteller hier kompetente Aussagen treffen konnten :-/ Ich habe...
  • Ähnliche Themen

    Oben