Auslegung Ausdehnungsgefäß

Diskutiere Auslegung Ausdehnungsgefäß im Off Topic Forum im Bereich Off Topic; Hallo zusammen, hab mal ne kurze Frage....... Kunde hat einen 600l Pufferspeicher + Therme + 6 x 22HK (verschiedene größen), 2 Rohrsystem m. 22er...
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Threadstarter
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.379
Hallo zusammen,
hab mal ne kurze Frage.......
Kunde hat einen 600l Pufferspeicher + Therme + 6 x 22HK (verschiedene größen), 2 Rohrsystem m. 22er CU + 15er CU Leitung!
Nun hat er ein 50l Ausdehnungsgefäß, welches nach meiner Meinung zu klein ist (starke Druckschwankungen).....

Wie kann man ein AG "grob" berechnen?

Gruß,
-GR-
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Threadstarter
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.379
Hi!

Hallo!
Der Vordruck lag bei 1,3bar->anlagendruck 1,5bar!
Allerdings schwankt der Anlagendruck laut dem Kunden zwischn 0,2 - 1,8bar!
Selber konnte ich es nicht beobachten!!!!

Bei dem Pufferspeicher handelt es sich um einen Kombipufferspeicher inkl. Solarschlagen und TWW Bereitung!
Als Vermutung habe ich ggf. noch ein defektes Kappenventil am AG....

Gruß,
-GR-
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Threadstarter
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.379
hi!

Hallo!
Rund 10Meter statische Höhe!
Hab mir mal die Berechnung vorgenommen.......ich komme auf ein 90Liter Gefäß!

Gruß,
-GR-
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
28.288
Hab mir mal die Berechnung vorgenommen.......ich komme auf ein 90Liter Gefäß!
Ich habs auch nochmal durchgesehen.... ich hatte mich da gründlich verhaut .
Dann wirds wohl doch ein 100l oder 140 l werden...

Edit: Nach der Onlineberechnung von Reflex bräuchtest du ein 140 l Gefäß
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Threadstarter
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.379
Hi!

Hallo!
Na denn ist das 50Liter Gefäß wohl zu klein ;o)

Danke und Gruß,
-GR-
 
Thema:

Auslegung Ausdehnungsgefäß

Auslegung Ausdehnungsgefäß - Ähnliche Themen

  • Auslegung Warmwasserspeicher

    Auslegung Warmwasserspeicher: Hallo ich habe ein Frage zu meinem 120 l Warmwasserspeicher meiner JUNKERS Heizungsanlage welche in meinem kürzlichen erworbenen Haus verbaut...
  • Auslegung Rohrnetz - Selbstberechnung

    Auslegung Rohrnetz - Selbstberechnung: Hallo und danke für die Aufnahme. Vorweg. Die Leitungslängen sowie Bögen und weitere Zeta Werte habe ich erstmal außen vor gelassen. Die 5000pa...
  • Hydraulischer Abgleich VS Auslegungstemperatur

    Hydraulischer Abgleich VS Auslegungstemperatur: Ich hab einen Hydraulischen Abgleich gerechnet mit 55grad. Durch anpassungen der letzen Zeit ist die Auslegungstemp auf 47 Grad gesunken. Muss ich...
  • Hydrauiischer Abgleich ventilauslegung

    Hydrauiischer Abgleich ventilauslegung: Hallo Leute, kann mir jemand hier vielleicht helfen beim Abgleich einer doppelten Beimischschalrung? Ich hänge ein Bild an und hoffe jemand kann...
  • Auslegungstemperatur und Ölverbrauch

    Auslegungstemperatur und Ölverbrauch: Hallo, Ich habe bei meiner Heizung (Steuerung Buderus Logomatic 2107) die Auslegungstemperatur von 64 auf 67 Grad hoch genommen, da ich das Gegühl...
  • Ähnliche Themen

    • Auslegung Warmwasserspeicher

      Auslegung Warmwasserspeicher: Hallo ich habe ein Frage zu meinem 120 l Warmwasserspeicher meiner JUNKERS Heizungsanlage welche in meinem kürzlichen erworbenen Haus verbaut...
    • Auslegung Rohrnetz - Selbstberechnung

      Auslegung Rohrnetz - Selbstberechnung: Hallo und danke für die Aufnahme. Vorweg. Die Leitungslängen sowie Bögen und weitere Zeta Werte habe ich erstmal außen vor gelassen. Die 5000pa...
    • Hydraulischer Abgleich VS Auslegungstemperatur

      Hydraulischer Abgleich VS Auslegungstemperatur: Ich hab einen Hydraulischen Abgleich gerechnet mit 55grad. Durch anpassungen der letzen Zeit ist die Auslegungstemp auf 47 Grad gesunken. Muss ich...
    • Hydrauiischer Abgleich ventilauslegung

      Hydrauiischer Abgleich ventilauslegung: Hallo Leute, kann mir jemand hier vielleicht helfen beim Abgleich einer doppelten Beimischschalrung? Ich hänge ein Bild an und hoffe jemand kann...
    • Auslegungstemperatur und Ölverbrauch

      Auslegungstemperatur und Ölverbrauch: Hallo, Ich habe bei meiner Heizung (Steuerung Buderus Logomatic 2107) die Auslegungstemperatur von 64 auf 67 Grad hoch genommen, da ich das Gegühl...

    Werbepartner

    Oben