Hallo,
da ich den Kessel ohnenhin belueften muss, moechte ich die Gelegenheit nutzen, das Ausgleichsgefaess zu pruefen bzw. aufzufuellen. Daher hier mein Verstaendnis mit der bitte um Kommentar/Korrektur:
1)In meiner Anlage herrscht bei Betrieb ein Ueberdruck von ca 2 bar (also 3bar absolut). Das erscheint mir bei 5 Geschossen und der Heizung im Keller angemessen.
2)Idealerweise sollte das Ausgleichsgefaess im Betrieb zu 50% mit Luft und zu 50% mit Wasser gefuellt sein, damit in beide Richtungen Spielraum herrscht.
3)Wenn die Wasserseite drucklos ist, ist das ganze Gefaess mit Luft befuellt. In diesem Zustand hat die Luft das doppelte Volumen wir im Betrieb , also den halben Druck.
Ich sollte jetzt also 1.5bar absolut oder 0.5bar Ueberdruck messen. Vielleicht etwas mehr, um Leckagen vorzuhalten.
4)Muss man mit Stickstoff auffuellen, oder geht Luft? Problem Kondensation: Im Betrieb herrscht der dreifache Atmosphaerendruck. Damit es dann nicht zur Kondensation kommt,
duerfte die Raumluft beim Aufpumpen nicht mehr als 30% relative Luftfeuchte haben. Das ist eher wenig. Ich vermute Luft nachfuellen geht - eine Komplettbefuellung sollte aber mit Stickstoff erfolgen?
Danke,
Wolfgang
da ich den Kessel ohnenhin belueften muss, moechte ich die Gelegenheit nutzen, das Ausgleichsgefaess zu pruefen bzw. aufzufuellen. Daher hier mein Verstaendnis mit der bitte um Kommentar/Korrektur:
1)In meiner Anlage herrscht bei Betrieb ein Ueberdruck von ca 2 bar (also 3bar absolut). Das erscheint mir bei 5 Geschossen und der Heizung im Keller angemessen.
2)Idealerweise sollte das Ausgleichsgefaess im Betrieb zu 50% mit Luft und zu 50% mit Wasser gefuellt sein, damit in beide Richtungen Spielraum herrscht.
3)Wenn die Wasserseite drucklos ist, ist das ganze Gefaess mit Luft befuellt. In diesem Zustand hat die Luft das doppelte Volumen wir im Betrieb , also den halben Druck.
Ich sollte jetzt also 1.5bar absolut oder 0.5bar Ueberdruck messen. Vielleicht etwas mehr, um Leckagen vorzuhalten.
4)Muss man mit Stickstoff auffuellen, oder geht Luft? Problem Kondensation: Im Betrieb herrscht der dreifache Atmosphaerendruck. Damit es dann nicht zur Kondensation kommt,
duerfte die Raumluft beim Aufpumpen nicht mehr als 30% relative Luftfeuchte haben. Das ist eher wenig. Ich vermute Luft nachfuellen geht - eine Komplettbefuellung sollte aber mit Stickstoff erfolgen?
Danke,
Wolfgang