Auch wenn die Erstbefüllung mit Stickstoff erfolgt, nachfüllen geht auch mit der Fahrradpumpe mit normaler Luft mit passendem Aufsatz (für Autoreifen).
Vorgangsweise:
- AG von der Heizung trennen und AG entleeren bzw. heizungsseitig drucklos machen!
- Luftvordruck auffüllen auf Anlagendruck - 0.3 bar (zB. 1.8 bar Anlagendruck - 0,3 bar = 1.5 bar Gefäß-Vordruck)
- Gefäß wieder an die Anlage anschließen
- Anlagendruck kontrollieren und ggfs. wieder richtig stellen
Laufende Kontrolle:
Das AG abklopfen; es sollte sich "hohl" anhören.
Wenn das Geräusch "dumpf" ist, ist das Gefäß voll Wasser.
Dann ist etweder der Vordruck entwichen -> Vordruck neu auffüllen. Vorher aber prüfen, ob beim Luftventil kein Wasser austritt!
Oder die Blase im Gefäß ist defekt. Das bemerkt man, indem man beim Luftventil den Stift hineindrückt und dabei Wasser austritt. In diesem Fall hilft nur mehr Gefäß erneuern.