Aufheizen eines Hygienespeichers mittels Photovoltaik - Erfahrungen?

Diskutiere Aufheizen eines Hygienespeichers mittels Photovoltaik - Erfahrungen? im Solartechnik / Photovoltaik Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo, wir haben einen Hygienespeicher 800l Inhalt. Der Speicher speist die Fußbodenheizung und die Warmwasserbereitung (Edelstahl-Wärmetauscher)...

Frank315

Threadstarter
Mitglied seit
16.11.2018
Beiträge
35
Hallo,
wir haben einen Hygienespeicher 800l Inhalt. Der Speicher speist die Fußbodenheizung und die Warmwasserbereitung (Edelstahl-Wärmetauscher).
Installiert sind 12kWp PV mit Südostausrichtung, Stromverbrauch bisher 4000kWh
Wir überlegen, einen Heizstab ca. 5kW (schaltbar in 500W Stufen) einzubauen, um den Speicher zu wärmen, wenn PV-Überschuss vorhanden ist.

Nun eine Frage an Menschen, die ggf eine ähnliche Konfiguration bereits betreiben:
Wie sind eure Erfahrungen und kann man in den Wintermonaten mit Wärmeeintrag rechnen?
Welche Heizstäbe nutzt ihr?
 

saalekanute

Mitglied seit
10.05.2020
Beiträge
181
Ich habe in meinem 400l WW Boiler einen Elwa Heizstab. Der hat 2000W und regelt stufenlos. Das ganze ist eine reine DC-Lösung. Die Meinungen sind da sehr unterschiedlich. Ich wollte es vor drei Jahren einfach mal probieren und bin zufrieden. Im letzten Jahr hat die Anlage ca. 2,6MW ins Wasser geheizt...Ich habe alles selber aufgebaut und installiert. Somit waren die Kosten auch überschaubar.
 

EnGuVe

Mitglied seit
01.01.2022
Beiträge
18

thorsten_

Mitglied seit
08.01.2022
Beiträge
4
Wozu soll die WW-Aufheizung per Heizstab gut sein?
Ein Heizstab macht aus 1 kWh Strom nur knapp 1 kWh warmes Wasser. Das kannst Du einfacher und zu ähnlichen Kosten mit Gas machen.
Da würde ich lieber die Einspeisevergütung nehmen und etwas Braunkohlestrom im Netz verdrängen.
Eine Brauchwasser-WP wäre evtl. eine sinnvollere Alternative. Die macht aus 1 kWh kostbarem PV-Strom rund 3-3,5 kWh warmes Wasser.
 

EnGuVe

Mitglied seit
01.01.2022
Beiträge
18
wenn die PV aus der Förderung raus ist, dann kann es schon Sinn machen, Vor allen da der Installationsaufwand für einen Elektroheizstab im Regelfall kostengünstiger als eine WP ist.
Wenn aber der Gesetzgeber endlich die Direktvermarktung von eigenerzeugten Strom erleichtern würde z.B. PV-Überschuss-Strom an Verbraucher in der Nähe direkt zu verkaufen, könnte der Überschußstrom sinnvoller verwendet werden.
Die Technik dazu steht und ist getestet - Smart-Meter mit SMGW und automatischen Smartcontracts auf Blockchain. Energie | YOUKI | Bayern
Dann könnte das verbraten des Stroms für Wassererwärmung oder Ressourcenverschwendung mit den ganzen stationären Batteriespeicher stark reduziert werden.
 

thorsten_

Mitglied seit
08.01.2022
Beiträge
4
Ja, evtl. nach Ende der Einspeisevergütung, das ist aber hier bei 12 kWp auf einem Privathaus sicher nicht der Fall. :)
 

Frank315

Threadstarter
Mitglied seit
16.11.2018
Beiträge
35
Wozu soll die WW-Aufheizung per Heizstab gut sein?
Ein Heizstab macht aus 1 kWh Strom nur knapp 1 kWh warmes Wasser. Das kannst Du einfacher und zu ähnlichen Kosten mit Gas machen.
Da würde ich lieber die Einspeisevergütung nehmen und etwas Braunkohlestrom im Netz verdrängen.
Eine Brauchwasser-WP wäre evtl. eine sinnvollere Alternative. Die macht aus 1 kWh kostbarem PV-Strom rund 3-3,5 kWh warmes Wasser.
Wir wollen Gasverbrauch vermeiden. Im Vordergrund steht die CO2-Einsparung.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.389
m Vordergrund steht die CO2-Einsparung
Lasse erst einmal andere vormachen wie CO² eingespart werden kann. Dafür müssen wir weder unsere eigene wie auch europäische Volkswirtschaften an die Wand fahren. CO²-Ausstoss vermindern muss von allen Völkern dieses Planeten angegangen werden. Was unsere Regierung macht ist wirtschaftlichewr Selbstmord.
 

EnGuVe

Mitglied seit
01.01.2022
Beiträge
18
Lasse erst einmal andere vormachen wie CO² eingespart werden kann. Dafür müssen wir weder unsere eigene wie auch europäische Volkswirtschaften an die Wand fahren. CO²-Ausstoss vermindern muss von allen Völkern dieses Planeten angegangen werden. Was unsere Regierung macht ist wirtschaftlichewr Selbstmord.
Schau Dir lieber mal deinen eigen CO2 Footprint an und vergleich den mit anderen speziell den Völkern die wahrscheinlich meinst.
Dann wirst du merken, dass wir gut daran tun, hier voranzugehen.
In China z.B. ist eine Heizung südlich des Yangtse verboten (war es zumindest bis vor ein paar Jahren). Da brauchte man sich keine Gedanken über CO2-Einsparung beim Heizen machen. Da zieht man sich im Winter eine warme Jacke im Hotel oder im Büro an.
Und in China habe ich schon selbst Solarthermie für die Warmwasseraufbereitung installieren lassen.
Bist bestimmt schon viel rumgekommen und west daher, dass die anderen erstmal CO2 einsparen sollen.
Immer schön auf die anderen zeigen.
Und unsere Wirtschat wird dadurch bestimmt nicht gegen die Wand gefahren, sondern im Gegenteil.
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Selten so einen Schwachsinn gelesen!
Ja. Aber was erwartest Du von jemanden, der davon überzeugt ist, dass eine Energiewende nicht gebraucht wird, und der glaubt, dass der Klimawandel ein Problem von "ideologisch verblendeten Menschen" ist, die mit ihrer Hysterie hier die Bevölkerung völlig unnötig verrückt machen?
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.389
Ja, Herr Oberlehrer. Das meine Aussagen nicht in Ihr Weltbild passen ist allgemein bekannt. Ist schon erstaunlich, das Sie überhaupt darauf reagieren.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.389
Schau Dir lieber mal deinen eigen CO2 Footprint an
Warum sollte ich auch nur eine Sekunde daran verschwenden ?

Dann wirst du merken, dass wir gut daran tun, hier voranzugehen
Völliger Humbuk dein Vergleich zwischen 80 Millionen Deutschen und ca. 1,4 Milliarden Chinesen.

Bist bestimmt schon viel rumgekommen und west daher, dass die anderen erstmal CO2 einsparen sollen.
Nö, aber auch kein Interesse daran. Rechne mal lieber deine Flugkilometer zusammen. Wie umweltfreundlich bist du denn ?

Immer schön auf die anderen zeigen
Genau ! Da gibt es Völker die es weit aus dringender nötig haben. Kommen neben den Chinesen noch 1,1 Milliarden Inder in Asien hinzu.

Mir macht es viel mehr Sorge, wie wir diese Weltbevölkerung in weiterer Zukunft noch ernähren können. Aber da macht sich keine grüner Körnerfresser sich Gedanken zu. Hauptsache sauber vor der eigenen Haustür.

Und unsere Wirtschat wird dadurch bestimmt nicht gegen die Wand gefahren, sondern im Gegenteil
Seit die Partei "Die Grünen" 1983 in den Bundestag einzogen, kosten diese dem deutschen Steuerzahler Milliarden DM bzw. Euro bei "Null" Nutzen.

Unsere Wirtschaft wird eine Energiewende so nicht überleben. Weil jede Art von Energie auf dem Weg ist unbezahlbar zu werden. Da möge es staatliche Zuschüsse für geben, aber der gewünschte Effekt stellt sich nicht ein. Der Staat und die Politik können lediglich Voraussetzungen schaffen. Alles andere ist Marktwirtschaft von Angebot und Nachfrage.
 

EnGuVe

Mitglied seit
01.01.2022
Beiträge
18
Da können wir ja froh sein, dass es solche "Wirtschaftsexperten" wie tricotrac hier in Deutschland gibt. Ironie aus
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.389
Besser ist das. En = Energie ? Gu = Guru ? Ve = Verein ?
 

miho

Mitglied seit
23.09.2021
Beiträge
131
Ganz unabhängig von den Aspekten den CO2 Einsparung, die ich persönlich auch für wichtig halte, darf man auch nicht vergessen, dass es auch politisch sinnvoll ist sich von evtl. unzuverlässigen Lieferanten unabhängig zu machen.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.389
unzuverlässigen Lieferanten unabhängig zu machen.
Du zauberst mir ein Lächeln ins Gesicht. Welche alternative Energien haben wir denn zur Verfügung ? Flatterstrom aus Wind- und Sonnenkraft sind nicht zuverlässig und werden es auch in weiterer Zukunft nicht sein. Pellets aus Südosteuropa, wo die letzten Urwälder dafür gefällt werden ?Ist nicht jeder Baum wichtig für eure Umweltpolitik ? Ein Widerspruch in sich selbst.
Wer liefert uns den notwendigen Strom in Zukunft ? Kohlestrom aus Osteuropa ? Oder Atomstrom aus Frankreich oder Belgien ? Wird der dann erst durch die Schweiz geleitet, wo der dann "grün" gestrichen wird ? Wie viel Verarscherei müssen Büger und Steuerzahler eigentlich noch ertragen ?
 
Thema:

Aufheizen eines Hygienespeichers mittels Photovoltaik - Erfahrungen?

Aufheizen eines Hygienespeichers mittels Photovoltaik - Erfahrungen? - Ähnliche Themen

  • Erdwärme: Pufferspeicher aufheizen wenn Sonne scheint und Akku voll

    Erdwärme: Pufferspeicher aufheizen wenn Sonne scheint und Akku voll: Moin, zu meinem Setup in unserem 420 m2 Altbau von 1765 / 1916 mit 5 Wohneinheiten. 11kw PV Anlage mit Wechselrichter: Q.HYB-G3-3P 8,0 kW und...
  • Ausdehnungesfäß heult/jault nach Aufheizen

    Ausdehnungesfäß heult/jault nach Aufheizen: Hallo zusammen, ich habe ein seltsames Phänomen bei meiner Heizungsanlage. Das Ausdehnungsgefäß jault/heult nach dem Aufheizen des Kessels. Hört...
  • Wolf CGU brummt nach Aufheizung

    Wolf CGU brummt nach Aufheizung: Freunde, ich habe eine Wolf CGU die bis vor kurzem ordentlich lief. Betrieb ohne RT. Nun kommt es öfters vor, das sie nach dem Aufheizen, während...
  • Klöckner Miron LOW Nox, Störung beim WW aufheizen

    Klöckner Miron LOW Nox, Störung beim WW aufheizen: Guten Abend, habe seit kurzen das Problem an meiner Klöckner Miron Low NOX Gastherme, das Sie sie beim Warmwasser erhitzen bis auf ca. 60 °C...
  • Therme taktet beim Aufheizen des Pufferspeichers

    Therme taktet beim Aufheizen des Pufferspeichers: Hallo! Wir bewohnen ein EFH in Berlin, Neubau 2010/2011. Die Heizung besteht aus einer Solarthermie-Anlage und einer Gastherme für die trüben...
  • Ähnliche Themen

    • Erdwärme: Pufferspeicher aufheizen wenn Sonne scheint und Akku voll

      Erdwärme: Pufferspeicher aufheizen wenn Sonne scheint und Akku voll: Moin, zu meinem Setup in unserem 420 m2 Altbau von 1765 / 1916 mit 5 Wohneinheiten. 11kw PV Anlage mit Wechselrichter: Q.HYB-G3-3P 8,0 kW und...
    • Ausdehnungesfäß heult/jault nach Aufheizen

      Ausdehnungesfäß heult/jault nach Aufheizen: Hallo zusammen, ich habe ein seltsames Phänomen bei meiner Heizungsanlage. Das Ausdehnungsgefäß jault/heult nach dem Aufheizen des Kessels. Hört...
    • Wolf CGU brummt nach Aufheizung

      Wolf CGU brummt nach Aufheizung: Freunde, ich habe eine Wolf CGU die bis vor kurzem ordentlich lief. Betrieb ohne RT. Nun kommt es öfters vor, das sie nach dem Aufheizen, während...
    • Klöckner Miron LOW Nox, Störung beim WW aufheizen

      Klöckner Miron LOW Nox, Störung beim WW aufheizen: Guten Abend, habe seit kurzen das Problem an meiner Klöckner Miron Low NOX Gastherme, das Sie sie beim Warmwasser erhitzen bis auf ca. 60 °C...
    • Therme taktet beim Aufheizen des Pufferspeichers

      Therme taktet beim Aufheizen des Pufferspeichers: Hallo! Wir bewohnen ein EFH in Berlin, Neubau 2010/2011. Die Heizung besteht aus einer Solarthermie-Anlage und einer Gastherme für die trüben...
    Oben