Wenn alle HK Thermostate zu sind, aber dein Raumtemp. Wärme möchte, dann öffnet das Ventil und die Pumpe pumt das Wasser im Gerät rund. Eine Pumpe die gegen einen Stopfen arbeitet wird sehr schnell sterbeb.
Dieses Ventil macht aber auch auf, wenn die HK z.B. nur auf 1 stehen und der Pumpendruck zu hoch wird.
An diesem Ventil sollte man nichts verstellen.
Hast du ein Problem mit der Anlage? Ab Werk steht das Ventil auf 250mbar, es gehen noch 170mbar und 350mbar. Bei 350mbar muß die Pumpe fest auf 100% gestellt werden.