Hallo an Alle,
ein tolles Forum mit kompetenten und unermüdlichen Helfern. Vielen Dank für die vielen Beiträge und den daraus resultierenden Antworten, die mir schon einen näheren Einblick verschafft haben.
Nun komme ich aber nicht mehr weiter.
Meine Anlage:
Viessmann Atola 17 mit Duomatik FL Nr. 7450 231
Brennersteuerung: Honeywell Nr. 7250 808
und Vitocell 100
Die Anlage ist von 1994. Wegen diverser Umstände scheidet eine Neuinstallation z.Zt. aus, ich muss die Anlage nach Möglichkeit noch ca 3 Jahre erhalten.
a)Seit ca 2 jahren 1 - 2 mal jährlich Brennerstörung mit Reset Taste behebbar.
Seit Februar jedoch täglich Brennerstörung, meistens über Nacht. Probeweise von Sonne/Mond auf Sonne/Sonne geschaltet brachte keine Änderung des Störverhaltens.
b)Abwechselndes Blinken der roten und grünen Leuchtdiode.
c)Anfang des Monats kam ohnehin der Service zur jährlichen Wartung. Er baute die Schaltuhr aus, setzte eine eigene Uhr ein und das Blinken war verschwunden. Uhren wieder getauscht - ok.
Zu den Störungen konnte er nichts sagen, evtl. die Regelung. (1200,- €)
Zünder und Brennrohre waren in Ordnung. Er sagte, das im Brennraum schon mal Teile vorsorglich entfernt wurden, die zuvor der Kühlung dienten ?(
d)Ich habe nun vor 2 Tagen die Steuerung auf Schornsteinfegerstellung geschaltet (Kesseltemp. auf ca 60 °C)
Die Anlage lief 36 Stunden ohne Störung. Danach wieder auf normale Regelung - wieder Störung.
e)Da ich nicht weiß, wie die SF Regelung arbeitet, kann ich keine Rückschlüsse auf evtl. defekte Bauteile ziehen. Ist es eher die Duamatik, oder die Brennersteuerung oder beides?
f)Noch ein merkwürdiges Erlebnis möchte ich anfügen: Als ich mal wieder nachdenklich und kinnreibend vor dem Öfchen saß, strich ich mit dem Finger die dünne Staubschicht vom Gehäuse der Brennersteuerung da ging dieselbe auf Störung ! Wieder eingeschaltet und um festzustellen, ob das Zufall war, habe ich mit den Fingerspitzen ganz leicht gegen das Gehäuse getippt - wieder Störung. Wierder EIN und ohne Eingriff lief er dann wieder durch.
Kann das eine kalte oder gerissene und lose aufliegende Lötstelle sein, oder korrodierte Steckkontakte oder gealterte Bauteile die bei Erschütterung versagen?
g)Heute ein weiteres niederschmetterndes Erlebnis: Nun schaltet die Anlage erstmalig auch im SF- betrieb aus! ;(
Und die Dioden blinken wieder abwechselnd, nachdem ich mal aus Neugier eine Gehäusehälfte der Steuerung abgenommen hatte.
h)Der Servicemann sagte noch: "Die Steuerung ist empfindlich nicht so viel dran herumstellen." Recht hatte er.
i) Ich stehe nun vor der Frage, welche Teile ich erneuern (lassen) sollte. Erhältlich ist alles. Hat jemand einen dringenden Verdacht resp. Anleitung zu weiteren Tests?
Vielen Dank für´s Reinschauen
Reiner
ein tolles Forum mit kompetenten und unermüdlichen Helfern. Vielen Dank für die vielen Beiträge und den daraus resultierenden Antworten, die mir schon einen näheren Einblick verschafft haben.
Nun komme ich aber nicht mehr weiter.
Meine Anlage:
Viessmann Atola 17 mit Duomatik FL Nr. 7450 231
Brennersteuerung: Honeywell Nr. 7250 808
und Vitocell 100
Die Anlage ist von 1994. Wegen diverser Umstände scheidet eine Neuinstallation z.Zt. aus, ich muss die Anlage nach Möglichkeit noch ca 3 Jahre erhalten.
a)Seit ca 2 jahren 1 - 2 mal jährlich Brennerstörung mit Reset Taste behebbar.
Seit Februar jedoch täglich Brennerstörung, meistens über Nacht. Probeweise von Sonne/Mond auf Sonne/Sonne geschaltet brachte keine Änderung des Störverhaltens.
b)Abwechselndes Blinken der roten und grünen Leuchtdiode.
c)Anfang des Monats kam ohnehin der Service zur jährlichen Wartung. Er baute die Schaltuhr aus, setzte eine eigene Uhr ein und das Blinken war verschwunden. Uhren wieder getauscht - ok.
Zu den Störungen konnte er nichts sagen, evtl. die Regelung. (1200,- €)
Zünder und Brennrohre waren in Ordnung. Er sagte, das im Brennraum schon mal Teile vorsorglich entfernt wurden, die zuvor der Kühlung dienten ?(
d)Ich habe nun vor 2 Tagen die Steuerung auf Schornsteinfegerstellung geschaltet (Kesseltemp. auf ca 60 °C)
Die Anlage lief 36 Stunden ohne Störung. Danach wieder auf normale Regelung - wieder Störung.
e)Da ich nicht weiß, wie die SF Regelung arbeitet, kann ich keine Rückschlüsse auf evtl. defekte Bauteile ziehen. Ist es eher die Duamatik, oder die Brennersteuerung oder beides?
f)Noch ein merkwürdiges Erlebnis möchte ich anfügen: Als ich mal wieder nachdenklich und kinnreibend vor dem Öfchen saß, strich ich mit dem Finger die dünne Staubschicht vom Gehäuse der Brennersteuerung da ging dieselbe auf Störung ! Wieder eingeschaltet und um festzustellen, ob das Zufall war, habe ich mit den Fingerspitzen ganz leicht gegen das Gehäuse getippt - wieder Störung. Wierder EIN und ohne Eingriff lief er dann wieder durch.
Kann das eine kalte oder gerissene und lose aufliegende Lötstelle sein, oder korrodierte Steckkontakte oder gealterte Bauteile die bei Erschütterung versagen?
g)Heute ein weiteres niederschmetterndes Erlebnis: Nun schaltet die Anlage erstmalig auch im SF- betrieb aus! ;(
Und die Dioden blinken wieder abwechselnd, nachdem ich mal aus Neugier eine Gehäusehälfte der Steuerung abgenommen hatte.
h)Der Servicemann sagte noch: "Die Steuerung ist empfindlich nicht so viel dran herumstellen." Recht hatte er.
i) Ich stehe nun vor der Frage, welche Teile ich erneuern (lassen) sollte. Erhältlich ist alles. Hat jemand einen dringenden Verdacht resp. Anleitung zu weiteren Tests?
Vielen Dank für´s Reinschauen
Reiner